Wechselrichter hält nur ein Tag

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Es sind 3 Strings installiert
    725V
    725V
    525V

    die 725er sind Parallel.
    Sind die 725V Leerlauf oder schon unter Last?
    Welche WR sind/waren bisher verbaut?
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011

    Kommentar


      #17
      iGude,

      leerlauf, da kein WR mehr da ist zur Zeit.
      Der letzte war ein SMA Stp 20000
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #18
        Was sagt denn ein Kennlinienmessgerät. Sind Bypassdioden durchgeschaltet?
        Mach doch mal die Module nass und schau dann was passiert. Irgendwo muss der isofehler dann ja sein. Würde den erstmal beseitigen.

        Kommentar


          #19
          Überspannungsableiter auf der DC-Seite drin, die sporadisch niederohmig werden?

          Kommentar


            #20
            Zitat von TheTrick Beitrag anzeigen
            Was sagt denn ein Kennlinienmessgerät.
            Alles okay, auch in Regen.

            Sind Bypassdioden durchgeschaltet?
            Eigentlich nicht

            Würde den erstmal beseitigen.
            Ich auch, wenn ich den finden würde.

            Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
            Überspannungsableiter auf der DC-Seite drin, die sporadisch niederohmig werden?
            Noch nicht, bauen wir aber jetzt vor dem Neuen WR ein.

            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #21
              iGude,

              hier des Rätsels Lösung:
              Warum man das nicht messen konnte verstehe ich nicht.
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 4 photos.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #22
                Da hat der Installateur wohl Mist gebaut

                Kommentar


                  #23
                  Wenn man es so sieht, denkt man eigentlich das kommt bei einer iso Messung mit 1000V heraus.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #24
                    Was mich total Wundert:

                    Normativ ist kein Potentialausgleich der Gestelle gefordert.
                    Der Hersteller des Gestells sagt, dass es über die Rahmen der Module durchverbunden wird.
                    Normativ stellt das ja keine elektrische Verbindung dar.
                    Für mich ist hier der Beweis(eigentlich) das es nicht durchverbunden ist über die Gestelle.

                    Wir werden jetzt erstmal alle Metallteile korrekt durchverbinden und dann die Messung erneut mit der defekten Leitung machen.

                    Was nicht Total Ärgert, das man bei SMA niemanden erreicht um Grundlegende Fragen darüber zu stellen. Die erste Frage ist immer, wie ist die Seriennr des WR. Unfassbar.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com

                    Kommentar


                      #25
                      Was verstehst du alles unter Gestelle?! Profile, PV Modul Rahmen etc…, oder nur das reine Tragsystem für die Module…

                      was erwartest du vom Hersteller für eine Antwort…?!