Zitat von Heizi
Beitrag anzeigen
ich verstehe dich jayem0 - bei uns KFW40+ Haus
Heizungsbauer (große Firma, "...Ja das können wir...") hat Heizlastberechnung an Großhändler ("Sachbearbeiter") ausgelagert und der hat einfach nur "irgendwas" gemacht.
Auf den Plänen sind 49cm Wände eingezeichnet und der Großhändler hat mit die U-Werte von GEG (0,24) statt unsere 0,16 genommen
das zog sich wie ein roter Faden durch die Berechnung.
Jetzt sind die Innenwände mit 0,16 statt mit 1,4 (Ziegel) bzw. 2,3 (Betonkeller) gerechnet -> damit stimmt der Verlust in Nachbarräume nicht mehr...
Das üble daran ist, wir zahlen für die Planungsleistung.
Ich bin sehr glücklich das wir noch einen Energieberater haben, welcher auf MEINER Seite steht und mir hilft, dem Heizungsbauer 🔥 zumachen.
Klar der Heizungsbauer hätte damit fast noch Wandheizung verkauft, weil das Wohnzimmer nicht warm wird über Fußbodenheizung 🤮
Auch wenn es viel Arbeit ist, es lohnt sich dran zu bleiben.