Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Meanwell Netzteile nach 3 Jahren defekt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Habe mich nicht richtig ausgedrückt aber mit "Vermutlich doch zwischen Netzteil und AKD" meinte ich zwischen Relais des AKD und Stromeingang des Netzteil. Danke für den Hinweis. Und kennt jemand Unterputzvarianten, da die im anderen Thread vorgeschlagene Gerät ja REG Varianten sind?
    Grüße Etienne

    Kommentar


      #17
      Die ICL von Meanwell gibt es sowohl als REG als auch "UP" (also nicht-REG). Wirklich UP (im Sinne von in ne Dose) gibts keine die ich kenne auf Grund der Größe.
      Chris

      Kommentar


        #18
        Wusste den Fachbegriff für nicht REG nicht, daher UP danke für den Hinweis Chris, dann werde ich mir die mal anschauen.
        Grüße Etienne

        Kommentar


          #19
          Die Meanwell ICL gibt es auch als Einwurfvariante
          (oder wie immer man das nennt…)

          Überlege mal genau, ob Du die Relais in der Küche hören wirst/möchtest
          Zuletzt geändert von willisurf; 21.02.2022, 22:25.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #20
            die bezeichnung passt in diesem fall auch besser als UP
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #21
              Danke für die Hinweise.

              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
              Überlege mal genau, ob Du die Relais in der Küche hören wirst/möchtest
              Frage ist, was mich mehr nervt, der Standby Verbrauch oder das Relais vielleicht schalte ich sie nur aus, wenn keiner da ist oder so, mal sehen. Dann wäre es einmal weniger klacken.
              Grüße Etienne

              Kommentar


                #22
                der standby-verlust ist aber geräuschlos
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  #23
                  Mal eine blöde Frage: Führt der ICL eigentlich auch tatsächlich zu einem geringeren Einschaltstrom des Netzteils oder kompensiert der ICL nicht nur den Einschaltstrom des Netzteils in Richtung des Netzes und damit des vorgeschalteten Relais, der Sicherungen, etc.?

                  Kommentar


                    #24
                    Ja, der InRush Current wird über einen Widerstand wirklich begrenzt.
                    Der Widerstand wird nach Bruchteilen einer Sekunde durch ein Relais überbrückt. Ist im Datenblatt beschrieben.
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      #25
                      Bin ich der Einzige der das für Bastelmist hält? Wenn das NT stirbt weil es falsch designed ist oder nicht für den Einsatz designed ist dann wäre mein Vorgehen: Nicht verwenden.

                      Und laut Kirchhoff ist es egal ob der Inrush Limiter vor oder nach dem Aktor sitzt.


                      Zapft ihr Narren der König hat Durst

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
                        Und laut Kirchhoff ist es egal ob der Inrush Limiter vor oder nach dem Aktor sitzt.
                        Das verstehe ich nicht, der ICL ist für die 230V Eingangsseite gedacht.

                        Und laut Kirchoff wäre die Seite nicht egal, wenn in dem Aktor Komponenten verbaut sind, die kurzfristig einen Einschaltstrompeak verursachen, wie z.B. die Eingangskondensatoren.
                        Gruß Bernhard

                        Kommentar


                          #27
                          Ich meine den 230V Aktor..
                          Zapft ihr Narren der König hat Durst

                          Kommentar


                            #28
                            Ich glaube darum ging es hier nicht.

                            Aber auch dann gilt der Kirchhoff hier so nicht.
                            Gruß Bernhard

                            Kommentar


                              #29
                              Kirchhoff gilt immer!

                              Aber darum ging es mir auch nicht. Ich wollte nur drauf aufmerksam machen, dass wenn sich das bewahrheitet die Lösung nicht ein Current limiter ist sondern dass das Netzteil sinnvollerweise nicht verwendet wird.

                              P.S. Mein Meanwell HLG hält auch schon länger als 3 Jahre. Wobei ich auch nur eins verbaut habe.
                              Zapft ihr Narren der König hat Durst

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
                                Mein Meanwell HLG hält auch schon länger als 3 Jahre. Wobei ich auch nur eins verbaut habe.
                                Nur für due Statistik, wie oft schaltest Du das ab?
                                Gruß Bernhard

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X