Ja, deine WP ist überfordert. Aber nicht wegen der Heizlast, sondern wegen der hohen Vorlauftemperatur. Daher arbeitet sie so ineffizient. Eine WP ist nicht für so hohe Vorlauftemepraturen gemacht.
Es kann gut sein, dass sie deswegen, wie Heizi schon schrieb, auch abtauen muss.
Der Fehler in deiner Anlage liegt darin, dass der Wamrwasserspeicher auch der Heizkreis ist. Das funktioniert mit einer WP nicht. Daher ist der JAZ der selben WP bei extrem gedämmten Neubauten auch schlechter als bei normal gedämmten Neubauten, da der Anteil an Warmwassererzeugung im Vergleich zur Heizung zunimmt. Und Warmwasser ist einfach ineffizient für eine Wärmepumpe.
Wenn du es effizienter hinbekommen willst, musst du das Warmwasser vom Heizkreis trennen. Da du alleine wohnst wird das wirtschaftlichste der DLEH an den 3? (Küche, Bad Waschbecken, Bad Dusche) Zapfstellen sein. Spart dir die Zirkulation, die sicherlich nicht wirklich gedämmt sein wird.
Es kann gut sein, dass sie deswegen, wie Heizi schon schrieb, auch abtauen muss.
Der Fehler in deiner Anlage liegt darin, dass der Wamrwasserspeicher auch der Heizkreis ist. Das funktioniert mit einer WP nicht. Daher ist der JAZ der selben WP bei extrem gedämmten Neubauten auch schlechter als bei normal gedämmten Neubauten, da der Anteil an Warmwassererzeugung im Vergleich zur Heizung zunimmt. Und Warmwasser ist einfach ineffizient für eine Wärmepumpe.
Wenn du es effizienter hinbekommen willst, musst du das Warmwasser vom Heizkreis trennen. Da du alleine wohnst wird das wirtschaftlichste der DLEH an den 3? (Küche, Bad Waschbecken, Bad Dusche) Zapfstellen sein. Spart dir die Zirkulation, die sicherlich nicht wirklich gedämmt sein wird.
Kommentar