    #16
    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    So groß ist selten ein Haus
    Die 1 Etagen Bungalows kommen da ganz schnell an Ihre Grenzen. Und ein EFH von Keller via EG und OG ins DG ist auch schnell durch mit den 19m.
    Ich habe bei mir zwar auch im Großteil die 1,5mm² liegen aber auch nur selten einen B16 LS Der Großteil sind B13 und B10, ich wüsste halt nicht warum da überhaupt soviel Leistung verfügbar sein sollte in simplen Wohnräumen.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Trockner und Waschmaschine zusammen auf einen 16er, weil der theoretisch ja lange genug die statistisch zu erwartende Überlast durchlässt.
      Ihr habt sie doch nicht mehr alle!

      Kommentar


        #18
        Auch wenn ich das nicht gut heiße, aber das ist oft der Normalfall. Dazwischen noch eine 3Fach Steckdose! Die meisten Häuser sind keine Neubauten! Und die wollen auch Waschen und Trocknen. Und wieviel Häuser brennen täglich deswegen ab. Keine. Das ist ein normale Risiko. Autofahren ist riskanter. Gerade im Bereich "Strom" wird dauernd aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Da sehe ich die 3fach Steckdose die meisten keine 3KW aushält kritischer als die B16 1,5mm2 für WaMa/Trockner.
        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

        Kommentar


          #19
          Aber hier geht es problemlos besser, es liegt ja eine 5x2,5qmm Leitung
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #20
            Zitat von mom Beitrag anzeigen
            Trockner und Waschmaschine zusammen auf einen 16er, weil der theoretisch ja lange genug die statistisch zu erwartende Überlast durchlässt.
            Ihr habt sie doch nicht mehr alle!
            und

            Zitat von mom Beitrag anzeigen
            Trockner und Waschmaschine zusammen auf einen 16er, weil der theoretisch ja lange genug die statistisch zu erwartende Überlast durchlässt.
            Ihr habt sie doch nicht mehr alle!


            Gibt es ein verbindliche Norm dafür in Deutschland?

            Ich frage weil sehe, dass bei mir nun lauter B16 auf den Hutschienen sind und jetzt ein nachkobern beginnt.

            Habe mir die Reihenklemmen angesehen, die Küche ist genauso über 2 Leitungen mitr 5x1,5qmm NYM angebunden. Dann je Leitung 6-8 Steckdosen dran.
            ​Aber die 2 weiteren Aussenleiter sind nicht angeschlossen.
            Die LS sind aber auch noch nicht alle verkabelt.





            Kommentar


              #21
              B16 ist völlig normal. Und wenn du möchtest das etwas nach einer bestimmten normal umgesetzt wird, hast du die Norm auch vereinbart?
              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

              Kommentar


                #22
                Tja da komme ich wieder zu meiner Ansage an den Elektriker, verlege die Leitungen wie du willst Vorraussetzung keine raumünergreifenden Stromkreise und jede SD einen eigenen Außenleiter, einig waren wir uns das SD für dezidiert Einzelgeräte auch direkt eigene Leitungen bekommen (Geschirrspüler, Kühlschrank, Wama,Trockner, KWL, Heizung, Herd DAH Backofen usw.)

                Ja das sind dann gut 120NYM am Verteiler nur für SD aber damit ergeben sich nicht solche Diskussionen was da nun alles sinnvoll an einem LS hängt.
                Die Küche ist bei mir auf zwei RCBO und vieri LS davon einer 3p für den Herd aufgeteilt.

                Alles nix was muss eher weil man es kann. Man muss sich halt nur nen Kopf darüber machen bevor man CU in die Wände packen lässt.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                  einig waren wir uns das SD für dezidiert Einzelgeräte auch direkt eigene Leitungen bekommen (Geschirrspüler, Kühlschrank, Wama,Trockner, KWL, Heizung, Herd DAH Backofen usw.)
                  Genau richtig. Im übrigen auch völlig unabhängig von der Stromtragfähigkeitsdiskussion allein nur, um diese in einem Smarthome per Strommessaktor einzeln auswerten zu können und in diesem konkreten Fall auch getrennte Fertigmeldungen für WaMa und Trockner zu generieren.
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    #24
                    Wenn man 2 Wechselstromkreise aus den 5x2,5qmm abnehmen möchte, was aber eine Ausnahme ist und nur als Notlösung anzusehen ist, muss diese mit einem 3poligen LS Schalter abgesichert werden, damit im Fehlerfall eine allpolige Abschaltung stattfindet. Ich finde leider gerade nicht die Norm, es gab aber auch im Elektropraktiker oder in der DE einen Artikel dazu.

                    Vor allen hört bitte auf damit 2 Großverbraucher an eine Zuleitung zu klemmen, das wird nicht gut ausgehen.

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von cknx Beitrag anzeigen
                      Wenn man 2 Wechselstromkreise aus den 5x2,5qmm abnehmen möchte, was aber eine Ausnahme ist und nur als Notlösung anzusehen ist, muss diese mit einem 3poligen LS Schalter abgesichert werden, damit im Fehlerfall eine allpolige Abschaltung stattfindet.
                      Ja, allpolig abschalten ist klar, aber als Notlösung würde ich das im Vergleich zur Alternative des TE alles auf eine Sicherung zu legen nicht bezeichnen.
                      Natürlich, zwei getrennte Zuleitung wären besser, aber die Möglichkeit hat der TE nicht mehr.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar