Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Optimierung Wärmepumpe THZ 504 / LWZ 504

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Sicher? Ich habe eine LWZ 8 CS Premium was soweit ich weiß der Nachfolger der 504 ist. Da wird der LWF als Zubehör angegeben. Und ich kann ehrlichgesagt an der Zuluft Temperatur hinter der Anlage keine Änderung sehen wenn sie heizt. Tatsächlich wäre das ein logisches Feature einer solchen vollintegrierten Anlage, aber ich glaube nicht dass sie das hat.

    Kommentar


      Es ist ein Heizregister für die Zuluft integriert, hinter dem Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager. Den G3-Filter dafür muss man auch regelmäßig reinigen oder ersetzen, also eigentlich sollte Dir als Besitzer die Existenz des Registers klar sein. Bau den WT aus und schau selbst nach wenn es mir nicht glaubst.

      Kommentar


        Wenn du hinter meinst, meinst du logisch vor oder?
        habe das hier gefunden: image.png​allerdings merke ich vom Vorwärmer nichts in der Lüftungstemperatur. Und ich vermute dass der auch beim Kühlen wegen Kondensat nicht mitarbeitet. Welchen Filter meinst du? Ich habe einen Filter und er Filterbox vor der Anlage und vorm Kreuzgegenstromübertrager.

        Kommentar


          Hi zusammen, eine Frage zur Kühlfunktion der THZ 504. Sieht man an den Durchlaufmessern der FBH bei aktivierter Kühlfunktion, den Durchlauf oder ist das nur für Warmwasser relevant? Die THZ zeigt auf dem Display fleißig, dass sie kühlt, die Durchlaufmesser verharren aber bei 0 und gefühlt hat die Kühlung 0 Effekt ...

          Viele Grüße

          Bene

          Kommentar


            Damit die Kühlfunktion überhaupt funktioniert, müssen die Stellantriebe der Einzelraumregelung natürlich öffnen! Wie sind die denn bei Dir realisiert? KNX?

            Ansonsten kannst Du die auch einfach überall manuell voll öffnen oder, wenn das nicht geht, abmachen (vorher notieren, welcher wo sitzt!).

            Ohne das taktet sich Deine Wärmepumpe im Kühlbetrieb zu Tode, da keine Kälteabnahme.

            steinbi Sorry, erst jetzt gesehen, ich meine natürlich das Bauteil #8 im Schaubild. Man kommt da dran, wenn man den Wärmetauscher rauszieht (#6), da sieht man dann hinten einen Schlitz und dort hinter sitzt #8.
            Zuletzt geändert von trollvottel; 26.06.2024, 14:16.

            Kommentar


              Angeblich macht die Anlage zentral alle Ventile auf. Es geht nur alle Räume gleichzeitig war eine Aussage des Hausbauers. Ich hätte aber trotzdem erwartet, dass ich den Durchfluss sehen kann. KNX ist es glaube ich nicht. Wenn ich manuell auf open stelle passiert leider auch nichts.

              Kommentar


                Zitat von Benti Beitrag anzeigen
                Angeblich macht die Anlage zentral alle Ventile auf
                Na ganz offensichtlich nicht, wenn die Schaugläser nix anzeigen. Es muss auf jeden Fall Durchfluss zu sehen sein wenn die Umwälzpumpe läuft, ist doch logisch. Alle Räume gleichzeitig macht aber sinn, um die Kühlfläche zu maximieren denn der Effekt ist ja nicht so groß und man will möglichst lange Verdichterlaufzeit.

                Kommentar


                  Zitat von Benti Beitrag anzeigen
                  Wenn ich manuell auf open stelle passiert leider auch nichts.
                  Dann wirst du das Problem wohl bei der Wärmepumpe suchen müssen... Vielleicht ist die Temperaturdifferenz einfach so klein, dass die WP zwar sagt "ich bin im Kühlmodus", aber erstmal nur abwartet, weil sie keinen Grund sieht aktiv zu werden.

                  Kommentar


                    Ne. Wenn bei der LWZ/THZ das Schneeflockensymbol angezeigt wird, dann will das Gerät auch kühlen. Ansonsten geht das garnicht erst an.

                    Vielleicht lief in dem Moment die Umwälzpumpe nicht (Pfeil-Dreiecksymbol).

                    Kommentar


                      Zitat von steinbi Beitrag anzeigen
                      Bin sehr interessiert an deinen Erfahrungen zum LWF AR 1.5
                      Ich überlegen den auch einbauen zu lassen um beim kühlen nicht alles über den Fußboden zu machen und mehr Kühlleistung von der Anlage abnehmen zu können.

                      Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                      Hä? Der LWF AR 1.5​ macht überhaupt keinen Sinn in Kombination mit der LWZ....
                      Hallo zusammen, leider war ich aus familiären Gründen lange nicht hier unterwegs. Aber jetzt habe ich mich mal wieder eingeloggt und verfolge das Thema weiter.

                      Bei mir wurde das LWF AR 1.5 erst nach dem ersten Sommer eingebaut, weil es 2022 eine lange Lieferzeit hatte. Mir wurde das vom Bauträger empfohlen und die Kühlleistung hat sich auch spürbar verbessert im Vergleich zu vorher, wo nur der Fußboden gekühlt wurde. Allerdings behebt das Teil natürlich nicht die Problematik, dass bei hoher Luftfeuchte die Kühlung aufgrund der Taupunktüberwachung abschaltet. Hier gibt es aber augenscheinlich einen Fehler in der Software, der dazu führt, dass die Taupunktabschaltung viel zu früh geschieht. Ich bin dazu seit längerem im Austausch mit Stiebel/Tecalor.

                      Hier meine Mail dazu:
                      image.png

                      Stiebel hatte sich daraufhin telefonisch gemeldet und wollte das in die Entwicklung geben. Seitdem "still ruht der See". Ich habe heute nochmal nachgehakt... Mal schauen ob noch was kommt.​
                      Angehängte Dateien
                      Zuletzt geändert von jayw82; 03.12.2024, 19:18.

                      Kommentar


                        Zitat von jayw82 Beitrag anzeigen
                        Bei mir wurde das LWF AR 1.5 erst nach dem ersten Sommer eingebaut, weil es 2022 eine lange Lieferzeit hatte. Mir wurde das vom Bauträger empfohlen und die Kühlleistung hat sich auch spürbar verbessert im Vergleich zu vorher, wo nur der Fußboden gekühlt wurde. Allerdings behebt das Teil natürlich nicht die Problematik, dass bei hoher Luftfeuchte die Kühlung aufgrund der Taupunktüberwachung abschaltet
                        Da kannste doch die Lüftung im Sommer tagsüber auch einfach ganz abschalten, dann brauchst keine warme Zuluft nachkühlen und lässt die Feuchte draußen. So macht das unsere Logik zumindest im Sommer.

                        Kommentar


                          Das mit der "zu frühen" Abschaltung beim Kühlen haben wir auch. Im Winterbetrieb gibt es einen Parameter, der im Kühlbetrieb offenbar nicht greift: "MASKIERZEIT TEMP. Messung​". Der ist dazu da, beim Verdichterstart die Vorlauftemperatur entsprechend lange zu ignorieren, bis lange genug umgewälzt wurde. Scheint im Kühlbetrieb nicht zu greifen - Schon nach wenigen Sekunden schaltet der Verdichter dort wieder ab und das Gerät kommt ins Takten. Ich hab da bei uns dafür auch eine Logik gebastelt, die das Takten erkennt und dann die Kühlung für eine Stunde pausiert (Sollwert fürs Kühlen wird über Modbus angehoben).

                          Aber dass die Vorlauftemperatur erstmal sprunghaft absackt ist ja klar - Das Gerät arbeitet eben und die Spreizung zieht die Temperatur runter - soll ja auch.
                          Zuletzt geändert von trollvottel; 03.12.2024, 19:28.

                          Kommentar


                            Danke für deine Eindrücke, ich hab den AR 1.5 nun auch einige Wochen verbaut. Der Heizungsbauer hat mir die zum Selbstkostenpreis eingabut weil das Büro im Keller nicht genug warm wurde. Jetzt gibt der AR 1.5 den kleinen fehlenden Boost. Insgesamt habe ich das Gefühl dass das Ding auch beim Heizen schon einen kleinen Mehrwert hat weil es die ganze Anlage weniger Träge macht.
                            nach Deinen Ausführungen bin ich gespannt auf die Kühlleistung im Sommer.
                            ich habe die „Schwester“ (LWF CS8 Premium) und habe das Takten im Sommer nicht beobachten können. Bei mir lief sie schön durch. Ich erhoffe mir aber mehr Kühlleistung.
                            ich dachte erst dass der AR 1.5 ja auch die Luft trocknet, aber ich vermute so tief kommt die Vorlauftemperatur garnicht runter dass am AR was kondensiert, oder? Das soll ja die Taupunktüberwachung schon verhindern.

                            Das Problem mit dem Takten habe ich nur beim Heizen. Bei mehr als 3Grad läuft die Anlage nicht mehr durch, der Grund ist dass sie immer mit maximaler Leistung anläuft und/oder nicht schnell genug wieder runterregelt. Ich hab es jetzt einfach akzeptiert auch wenn ich mich natürlich um den Verdichter sorge…

                            Kommentar


                              Zitat von steinbi Beitrag anzeigen
                              habe das Takten im Sommer nicht beobachten können. Bei mir lief sie schön durch.
                              Das kann eigentlich nicht sein. Irgendwann ist der Taupunkt erreicht und das Gerät kommt ins takten. Hast Du einen Pufferspeicher für die Kühlung? Dann ist es etwas besser. Aber "durchlaufen".. den ganzen Sommer? Wohl kaum ;-)

                              Kommentar


                                ahh ne, natürlich nicht den ganzen Sommer Aber so 5-7 Stunden am Stück ohne Takten ist für mich schon durchlaufen. Viel mehr ginge bei mir auch nicht weil ich das Kühlen nur bei PV-Überschuss freigebe.

                                Dagegen sah der heutige Tag beim Heizen so aus:
                                Bildschirmfoto 2024-12-03 um 22.44.19.png
                                Angehängte Dateien
                                Zuletzt geändert von steinbi; 03.12.2024, 22:45.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X