Hallo liebe Forum-Gemeinde,
da wir eine Bestandsimmobilie sanieren und der Steigschacht dort vorgegeben und limitierend ist, müssen wir mit dem vorhanden Platz haushalten.
Der Plan ist im OG in jedem Raum eine 5x1,5mm² Leitung im Ring für die Steckdosen zu verlegen (1x L dauerstrom, 2xL geschaltet).
Über den Dachboden würden wir dann gerne über ein 10x1,5mm² Kabel aus der Verteilung die einzelnen Räume anschließen.
Ist das grundsätzlich möglich oder wird der Neutralleiter durch die 8 Außenleiter überlastet?
Bei 5x1,5mm² ist durch die Phasenverschiebung ja alles klar, aber wie sieht es bei 8x L aus?
Die Räume werden Schlaf-/Kinderzimmer sein. Also bis auf PC/Licht/Multimedia keine großen Verbraucher.
Gruß,
sh
da wir eine Bestandsimmobilie sanieren und der Steigschacht dort vorgegeben und limitierend ist, müssen wir mit dem vorhanden Platz haushalten.
Der Plan ist im OG in jedem Raum eine 5x1,5mm² Leitung im Ring für die Steckdosen zu verlegen (1x L dauerstrom, 2xL geschaltet).
Über den Dachboden würden wir dann gerne über ein 10x1,5mm² Kabel aus der Verteilung die einzelnen Räume anschließen.
Ist das grundsätzlich möglich oder wird der Neutralleiter durch die 8 Außenleiter überlastet?
Bei 5x1,5mm² ist durch die Phasenverschiebung ja alles klar, aber wie sieht es bei 8x L aus?
Die Räume werden Schlaf-/Kinderzimmer sein. Also bis auf PC/Licht/Multimedia keine großen Verbraucher.
Gruß,
sh
Kommentar