    Spannung vorhanden - True - False

    Hallo Zusammen,

    ich möchte über einen einfachen Sensor abfragen ob Spannung anliegt oder nicht. Und zwar kann ich bei meinem System wenn der Strom ausfällt auf Notstrom umschalten. Nun möchte ich aber irgendwie erkennen ob der Stromausfall vorüber ist.

    Hat evtl. von euch hierzu jmd. eine Idee?

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Grüße

    #2
    230V Binäreingang? Oder ohne KNX?

    Kommentar


      #3
      Das Problem ist ,dass hier eben bis zu 50A drüber fließen können, daher kann ich es nicht direkt anschließen.

      Kommentar


        #4
        Über den Binäreingang fliegt kein Strom. Evtl 1mA. Er erkennt in Spannung vorhanden ist, nicht ob Strom fließt. Das wäre ein Binäreingang 2.0 oder auch Energiezähler genannt.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Ich denke da ist der Leitungsschutz gemeint, wenn da über die 1.5mm2 zum BE ein Kurzschluss o.ä. auftritt?
          Das könnte man z.B. mit einem B6 LS lösen, wie es z.B. auch bei Zuleitungen von Energiezählern am Spannungsabgriff gemacht wird.
          Viele Grüße,
          Stefan

          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

          Kommentar


            #6
            Zitat von Chris9090 Beitrag anzeigen
            s Problem ist ,dass hier eben bis zu 50A drüber fließen können, daher kann ich es nicht direkt anschließen.
            Separaten Abgriff machen, mit einem kleinen LS-Absichern - fertig.
            Gruss
            GLT