Korrekte Absicherung DALI

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Du willst an einem EVG herumschrauben und schaltest dessen Phase ab. Aber am DALI des EVG sind eben immer noch 230V vorhanden.
    Deswegen prüfst du ja vorher auf Spannungsfreiheit.
    Wasn eigentlich wenne die falsche Sicherung abschaltest? Wenne dann nicht prüfst vorher haste auch 230V da... Sprich spätestens bei der Prüfung würde dir der Fehler so oder so auffallen...
    Ich war mal einige Zeit in einem Unternehmen wo Schaltschränke gebaut wurden beschäftigt. Auch da hat man diese Trennung von Dali nicht durchgeführt.
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    In Repeatern werden intern vermutlich Optokoppler verwendet. Würden diese den Trennabstand laut VDE erfüllen?
    Es gibt mehrere Anbieter von Repeatern. Muss man dann halt mal etwas Nachforschung betreiben.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 10.04.2021, 14:08.

    Kommentar


      #62
      Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
      Einfacher Fehler: DALI hat Kurzschluss zu Phase. FI löst nicht aus, weil DALI ja galvanisch getrennt ist und kein Fehlerstrom fliessen kann. Du willst an einem EVG herumschrauben und schaltest dessen Phase ab. Aber am DALI des EVG sind eben immer noch 230V vorhanden.
      Und sobald du den berührst fliesst ein Fehlerstrom, vor dem dich der FI schützt. Das ist doch der ganz typische Fall einer FI-Auslösung.

      Du erwartest irgendwie eine vorauseilende Auslösung durch Erkennung einer potentiellen Gefährdung, das gibt es doch nicht mal bei 230V.

      Kommentar


        #63
        Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
        Will man hier (wie der Gute Mann) mit "doppeltem Fehler" argumentieren, dann wäre der zweite Fehler der, dass beim dritten und vierten Schritt der 5S nur die "aktiven Leiter", aber nicht die DALI-Leitungen berücksichtigt wurden.
        Damit brauchen wir nicht mehr weiter Diskutieren.

        Es sind IMMER die 3 (5) Sicherheitsregeln durchzuführen.
        Wer dies nicht macht, missachtet jegliche Norm. Damit brauchen wir nicht weiter reden.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar