Zitat von Jambala
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Reserve SV umschaltbar
Einklappen
X
-
Zitat von henfri Beitrag anzeigenDann müsst ihr nur noch ein größeres STR anbieten und dieser Thread könnte als gelöst markiert werden
Kommentar
-
Da bin ich bei Dir Bernhard. Mir war nur nicht bewußt, wie groß die Reserven des 640mA Netzteils sind. Ich habe mich in der Vergangenheit ehrlich gesagt sehr wenig mit KNX Netzteilen beschäftigt. Die wurden grob dimensioniert und dann liefen sie problemlos. Erst nachdem ich die Erfahrung mit einem Totalausfall während unseres Urlaubs gemacht habe und die Konsequenzen live erleben durfte, hat für mich das Netzteil einen ganz anderen Stellenwert in der KNX Installation bekommen.
Kommentar
-
Das ist Teil der KNX-Spec für Spannungsversorgngen, das die auch das doppelte an Nennleistung als Spitzenlast aushalten müssen. Und da es gleichzeitig die KNX-Spec gibt, das maximal 2500mA auf dem Bussegment sein drüfen, ist da derzeit bei den 1280-er SpVg das obere Ende der Kapazitäten erreicht. Ansonsten käme wohl auch mal ein Hersteller auf die Idee noch größere Geräte zu entwerfen und man würde auf einer TP-Linie auch elektrisch ohne LV auf 250 Geräte kommen im Nennlastbetrieb.
Die erhöhten Dauerstrombelastbarkeiten, das ist das was eine SpVg gegen über andere dann wertiger macht.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
Kommentar