    Die Lüftung ist in Betrieb und soweit bin ich zufrieden. Mit 15m³/h (pro Lüfter ist das meine Auslegung für die Nennlüftung) sind die Lüfter gerade so hörbar, wenn man bewusst drauf achtet.
    Die Ansteuerung per MDT-Analogaktor funktioniert, ich musste aber die Masse des Analogausgangs mit dem Erdungsschiene verbinden, um vagabundierende Induktionsspannungen auf den Steuerleitungen zu elemenieren. Die Steuerleitungen getrennt und geschirmt zu verlegen macht vielleicht Sinn.

    Wie die Lüftungskonzept über die Jahreszeiten funktioniert werden ich sehen.

    Kommentar


      #17
      Danke für die Antwort.

      Wie ist deine Erfahrung mit den Lunos ALD-SV, besonders im Bezug auf die Schalldämmung?
      Die Außenluft werde ich wohl wie du passiv über die Lunos ALD-SV (Insgesamt 7 Stück) gewährleisten.
      Wo hast du bestellt? Neben dem Einschub System braucht man ja auch noch die Hülse und die Blenden.​


      Ich habe mich dieses Wochenende nochmal ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und mich dazu entschlossen auf eine zentrale Abluft zu setzen.
      Dazu werde ich einen Systemair KVK Silent 125 EC im Technikraum installieren, der über den zentralen Versorgungsschacht in den 3 Bädern die Luft ansaugt. Steuern kann man den ebenfalls über 0-10V:
      https://www.systemair.com/de-de/prod.../kvk?sku=92168


      Die Überstömöffnungen wollte ich erst über die Türen und Zargen lösen, aber gerade in den Bädern ist so der benötigte Volumenstrom schwer zu gewährleisten, besonders mit guter Schalldämmung.
      Daher tendiere ich gerade zu den Systemair OV-R/S Überströmvorrichtungen​: https://www.systemair.com/de-de/prod...r-s?sku=218502


      Für die Abluft Öffnungen in den Bädern werde ich aufgrund der guten Regelbarkeit wahrscheinlich zu den Zehnder ComfoValve Luna E125 Tellerventilen greifen:
      https://www.zehnder-systems.de/de/zu...alve-luna-e125


      Ich muss bald den Einbau der Anlage beginnen, da der Schacht verschlossen werden wird.
      Zuletzt geändert von Thiuda; 28.06.2026, 20:51.

      Kommentar


        #18
        Ich habe die ALDs mit Lunotherm-S Kanälen und den außenliegenden Lüftungsöffnungen in den Fensterlaibungen realisiert. Der Schallschutz ist dabei wirklich sehr gut und wird nach meinem Empfinden gar nicht verringert und ich habe noch nicht mal den optionalen Schalldämpfer 9/SD-LS integriert. Den wollte ich erst nachträglich einsetzen, wenn mit zu viel Lärm durchdringt. Brauche ich nun nicht.