    #31
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Ganz einfach.
    Fenster 1 und Fenster 2 zu (Magnetkontakte sind in der Regel Öffner)
    Somit Fenster 1 zu = logisch 1 UND Fenster 2 zu = logisch 1 IST GLEICH Heizung logisch 1 auf deutsch an.
    Eben nicht, hast Du einen TS3+?
    Wenn nicht lade dir die Applikation. eine 1 auf den Fensterstatus ist eben Heizung aus und eine 0 Heizung an.

    Ich bin hier jetzt auch weg, viel spaß noch

    Kommentar


      #32
      Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
      Eben nicht, hast Du einen TS3+?
      Wenn nicht lade dir die Applikation. eine 1 auf den Fensterstatus ist eben Heizung aus und eine 0 Heizung an.

      Ich bin hier jetzt auch weg, viel spaß noch
      Wenn dem so wäre, dann müßte die Heizung aus sein, wenn beide Fenster zu sind.
      Denn wenn das Fenster zu ist hast du deine logische 1, was dann bedeuten würde 1 am RTR = Heizung aus.

      Ich bleib dabei am Binäreingang was falsch parametriert und er braucht eine UND Verknüpfung.
      Je nachdem, selbst wenn du recht hast und er bei Fenster 1 = Heizung 0.
      Dann braucht er immernoch eine UND Verknüpfung die eben negiert ist.
      Aber ich bleib dabei eine ODER Verknüpfung ist falsch.

      Kommentar


        #33
        Hi,

        ich habe das ganze jetzt mal mit einer ODER-Verknüpfung mit 2 Eingängen angelegt und es klappt soweit. Fenster 1 an Eingang 1 und Fenster 2 an Eingang 2 und als Ausgang dann das RTR-KO für den Fensterstatus. Die Heizung geht damit erst an wenn alle Fenster geschlossen werden.

        mfg