cat6 kabel neben 230volt
Einklappen
X
-
Hier ein Beispieldatenblatt:Zitat von philipp80 Beitrag anzeigenOk, deine Aussage ist also dass der Artikel falsch ist. Ich würde dich dann bitten das entsprechend zu begründen, dein "...habe...im Kopf" reicht mir hier nicht. Ansonsten würde ich mich eher nach dem Artikel richten.
http://www.meinhartkabel.com/fileadm...l/J-Y_ST_Y.pdf
Aber wenn du dich nach dem Artikel richtest, machst du zumindest nichts falsch. Wir driften aber immer mehr vom ursprünglichen Thema (CAT 6 Leitung) ab, denn um IY(ST)Y ging es gar nicht. Diese Leitung hat andere Eigenschaften...
Kommentar
-
Mit der Prüfspannung wird die Spannungsfestigkeit verifiziert. Und die liegt bei >800V.Zitat von philipp80 Beitrag anzeigenAuch da stehen die 300V drin.
Kommentar
-
Die ISOLATION muss der höchsten vorkommenden Nennspannung standhalten.Zitat von philipp80 Beitrag anzeigenDas ist eine _Prüfspannung_, die Norm fordert aber Auslegung nach der Nennspannung.
Kommentar
-
Das ist Unfug. Belege wurden im Thread erbracht. Aber wie gesagt, wir sind hier mittlerweilen OFF-Topic unterwegs...Zitat von philipp80 Beitrag anzeigenDu interpretierst die Norm einfach wie du sie brauchst, ohne einen Beleg dafür zu bringen.
Kommentar
-
SELV und PELV haben gleiche Anforderungen an die Isolierung, muss man hier also nicht unterscheiden. FELV wiederum kann es nicht sein, weil sonst sowohl der Berührungsschutz der Steckverbindungen als auch die Isolierung des Netzwerkkabels nach der 230V-Netzspannung bemessen werden müsste und das ist nicht der Fall, folglich muss Ethernet mindestens PELV sein.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenDarf ich mal fragen wie du eigentlich auf die Idee kommst das ein Netzwerkkabel eine SELV Spannung ist?
Ich hab nirgends auf einem Gerät bei mir eine Schutzklasse III Symbol.
Wenn überhaupt kannst du vielleicht sagen ein Netzwerkkabel ist eine FELV Spannung und hier greift das ganze schon wieder gar nicht.
Was die Diskussion um Nenn- und Prüfspannungen betrifft, die sind in der IEC EN 60664-1 festgelegt und je nach Bemessungsspannung ist eine entsprechende Prüfspannung festgelegt. Ich kann aber nicht einfach hergehen und sagen, die Leitung wurde mit 1 kV getestet und ich nehm also die für Netzspannung her.
Kommentar
-
Oh man, das macht doch niemand. Und wie gesagt hat die Thematik nix mit SELV zu tun.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenIch kann aber nicht einfach hergehen und sagen, die Leitung wurde mit 1 kV getestet und ich nehm also die für Netzspannung her.
Kommentar


Kommentar