    #46
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Ja, der Link ist falsch, denn in dem Link denkt der Verfasser es geht um Betriebsspannung des YSTY, die Norm fordert aber eine Isolierung gegen die höchste Betriebsspannung.
    Wie gesagt, ich gehe solange davon aus dass der Artikel korrekt ist bis jemand mit Verweis auf die entsprechende Norm das Gegenteil belegen kann. Demenstprechend erübrigt sich hier auch für mich eine weitere Diskussion.

    Kommentar


      #47
      Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
      Ok, deine Aussage ist also dass der Artikel falsch ist. Ich würde dich dann bitten das entsprechend zu begründen, dein "...habe...im Kopf" reicht mir hier nicht. Ansonsten würde ich mich eher nach dem Artikel richten.
      Hier ein Beispieldatenblatt:
      http://www.meinhartkabel.com/fileadm...l/J-Y_ST_Y.pdf

      Aber wenn du dich nach dem Artikel richtest, machst du zumindest nichts falsch. Wir driften aber immer mehr vom ursprünglichen Thema (CAT 6 Leitung) ab, denn um IY(ST)Y ging es gar nicht. Diese Leitung hat andere Eigenschaften...

      Kommentar


        #48
        Auch da stehen die 300V drin.

        Kommentar


          #49
          Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
          Auch da stehen die 300V drin.
          Mit der Prüfspannung wird die Spannungsfestigkeit verifiziert. Und die liegt bei >800V.

          Kommentar


            #50
            Das ist eine _Prüfspannung_, die Norm fordert aber Auslegung nach der Nennspannung.

            Kommentar


              #51
              Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
              Das ist eine _Prüfspannung_, die Norm fordert aber Auslegung nach der Nennspannung.
              Die ISOLATION muss der höchsten vorkommenden Nennspannung standhalten.

              Kommentar


                #52
                Genau, und die Isolation steht im direkten Zusammenhang zu der Nennspannung. Du interpretierst die Norm einfach wie du sie brauchst, ohne einen Beleg dafür zu bringen. So brauchen wir nicht weiterdiskutieren, ich bin hier raus...

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
                  Du interpretierst die Norm einfach wie du sie brauchst, ohne einen Beleg dafür zu bringen.
                  Das ist Unfug. Belege wurden im Thread erbracht. Aber wie gesagt, wir sind hier mittlerweilen OFF-Topic unterwegs...

                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                    Darf ich mal fragen wie du eigentlich auf die Idee kommst das ein Netzwerkkabel eine SELV Spannung ist?
                    Ich hab nirgends auf einem Gerät bei mir eine Schutzklasse III Symbol.
                    Wenn überhaupt kannst du vielleicht sagen ein Netzwerkkabel ist eine FELV Spannung und hier greift das ganze schon wieder gar nicht.
                    SELV und PELV haben gleiche Anforderungen an die Isolierung, muss man hier also nicht unterscheiden. FELV wiederum kann es nicht sein, weil sonst sowohl der Berührungsschutz der Steckverbindungen als auch die Isolierung des Netzwerkkabels nach der 230V-Netzspannung bemessen werden müsste und das ist nicht der Fall, folglich muss Ethernet mindestens PELV sein.

                    Was die Diskussion um Nenn- und Prüfspannungen betrifft, die sind in der IEC EN 60664-1 festgelegt und je nach Bemessungsspannung ist eine entsprechende Prüfspannung festgelegt. Ich kann aber nicht einfach hergehen und sagen, die Leitung wurde mit 1 kV getestet und ich nehm also die für Netzspannung her.

                    Kommentar


                      #55
                      Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
                      Ich kann aber nicht einfach hergehen und sagen, die Leitung wurde mit 1 kV getestet und ich nehm also die für Netzspannung her.
                      Oh man, das macht doch niemand. Und wie gesagt hat die Thematik nix mit SELV zu tun.

                      Kommentar


                        #56
                        Mal andersherum gefragt:
                        Angenommen ich hätte ein spezielles CAT6 Kabel mit einer Prüfspannug von 6kV. Darf ich das nun nicht mehr direkt neben NYM legen, da dass ja nur 4kV hat?
                        Würde es bedeuten, dass die Prüfspannungen immer identisch sein müssen?

                        Gruß

                        Andreas

                        Kommentar


                          #57
                          Du musst die Kleinspannungsseite vor hoher Spannung schützen und nicht umgekehrt.

                          Und NYM-J hat 2 kV Prüfspannung.

                          Kommentar


                            #58

                            Kommentar


                              #59
                              Also langsam verstehe ich nur noch Bahnhof......
                              Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

                              Kommentar


                                #60
                                Hi

                                Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
                                Dem schliesse ich mich an... *g*
                                Kind regards,
                                Yves

                                Kommentar