Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
ich kann da jetzt nicht viel beitragen. Mich würde aber brennend die Kalkulation dazu interessieren. Vielleicht können wir uns da mal bei Gelegenheit zur Preisdifferenz zwischen unserem Schaltschrank Angebot und dem beauftragten austauschen.
-Prüfung der Verkabelung im Schrank hinsichtlich gebündelter Verlegung der Kabel von den Reihenklemmen zu den Binäreingängen, die Kabel liegen gebündelt mit den 24V LED Kabeln; dies ist wohl ziemlich ungünstig, was Einkopplung / Induktion angeht und vor allem die Reed Kontakte sollen darauf wohl sehr empfindlich reagieren Habe ich an meinen Schaltschrankhersteller weitergeleitet, seine Antwort : Zu Induktion kann es nur bei wechselnden Magnetfeldern kommen. Bei 24V Gleichspannung kann nichts einkoppeln.
Mit PWM-Dimmung ist es keine Gleichspannung mehr, daher macht 24V PWM ein magnetisches Wechselfeld.
sonnenschirmer So, wie ich das interpretiere, hast Du keine detaillierten Schaltpläne gezeichnet und Deinem Elektriker/Schaltschrankbauer übergeben, sehe ich das richtig?
Wie kommst Du dann auf die witzige Idee, der baut Dir was zusammen, das zu mehr oder weniger 100% Deinen Vorstellungen entspricht?
Generell wurde die EIB-Busverkabelung separat von der 230V Verkabelung im Schaltschrank ausgeführt und auch farblich separat gekennzeichnet. Eine Forderung diese als Kabel auszuführen ist mir nicht bekannt und ich wüsste auch nicht in welcher Norm derartiges Forderungen stehen. Aus anderen Projekten kann ich aber mit Sicherheit sagen das es in der Ausführung noch nie zu Problemen kam und auch verschiedenste Sachverständige diese Verteilungen abgenommen haben.
Für KNX gibt es eine Kabelspezifikation. Ich bin der Meinung die ist einzuhalten, auch im Verteiler. Es ist ja nicht nur der genannte Abstand zum 230V, sondern auch dass die Kabel verdrillt und abgeschirmt sein sollen. Grün sehe ich nicht so zwingend, von ABB gibt es fertig konfektionierte Kabel zu kaufen, die sind aber grau (auch wenn mir grün lieber wäre).
concept doch, ich habe meinem Elektriker detailierte Pläne übergeben. Die Schaltschrankplanung hatte Voltus gemacht, beide Schränke zusammen 57 Seiten für ein EFH mit ELW. Da dies meine ersten Elt.-Pläne waren, die ich in der Hand hatte, kann ich nun nicht beurteilen, ob dies nun eher detailiert oder nicht ist. Für mich sah es auf jeden Fall sehr detailiert aus und sowohl der Elektriker als auch der Schaltschrankbauer hatte die Pläne als sehr gut gelobt.
Was im Plan allerdings nicht eingezeichnet war, war dass der L für das 24 V Netzteil über den Schalter im MDT LED Controller geführt werden soll, damit das 24V Netzteil abschaltet, wenn die LED Controller keine Leistung brauchen. Meiner Meinung nach ist dies aber ziemlich klar in der MDT Montageanleitung ausgeführt. Keine Ahnung, ob dies üblich ist, solch einen Schaltkontakt fürs LED Netzteil darzustellen oder ob ein Elektriker / Schaltschrankbauer, der ins Datenblatt eines LED Controllers schaut, sowas sehen sollte...
Die EIB-Verkabelung wurde als verdrilltes, rot-schwarzes Leitungspaar ausgeführt, aber ebenso der unverdrosselte gelb/weiße Teil wurde in rot/schwarz verlegt. Vom Gefühl her, wenn ich die Adernstärke mit den Adern des Buskabels vergleiche, sind diese auch deutlich dicker, vielleicht sogar 1,5 mm². Und als separat ausgeführt empfinde ich die Verkabelung auch nicht, da die KNX-Verkabelung (Bus-Kabel will ich dazu lieber nicht sagen?) teilweise sogar die 230V einzeladern berührt und auch keine Maßnahmen ergriffen wurden, dass sich die Adern nicht berühren können. Ich habe mal 2 Detail-Fotos angefügt.
Gast so dachte ich dies in meinem begrenzten physikalischen Verständnis auch. Die 24V werden bis zu 600 / 1000 mal je Sekunde an und aus geschalten, so verstehe ich zumindest die 600 / 1000 Hz PWM Frequenz im LED Controller von MDT. Damit sollte sich nicht einfach nur ein Magnetfeld wie um jeden gleichstromdurchflossenen Leiter bilden, sondern sich dieses im Takt der PWM Freqenz aufbauen und zusammenbrechen. Es kommt zwar nicht zur Umpolung des Magnetfeldes wie beim Wechselstrom, jedoch erfolgt die Induktion ja nicht durch das Magnetfeld an sich sondern durch die Veränderung des Feldes. Nun weiß ich nur nicht, ob die Stärke des Magnetfeldes und damit der Induktion eher mit der Änderrungsrate des Feldes, der Spannung oder der Stromstärke korelliert. Nicht, dass die Einflüsse sogar stärker sind als die eines 230V durchflossenen Leiters mit vergleichsweise geringen Strömen?
Und in welcher Größenordnung könnte es zu Induktivitäten in meinen parallel und gebündelt geführten, ungeschirmten Kabeln (inerhalb des Schaltschrankes als Einzeladern mit wohl 1,5 mm² geführten) der Binäreingänge für die Reedkontakte der Fenster kommen könnte. Zumindest einer der Reed-Kontakte, der nach Aussage des Elektrikers bei Inbetriebnahme i.O. war und den ich nun erst in meine Parametrierung eingebunden habe, liefert kein Signal.
Danke für eure Unterstützung!
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Na, wenn es in den Schaltplänen nicht eingezeichnet ist, ist es korrekt vom Elektriker das nicht zu verdrahten, egal was in der Montageanleitung steht. Schaltplan hat Vorrang!
Auf beiden Fotos sieht man, wie die KNX-Kabel die 230V-Kabel berühren. Ist ganz klar nicht zulässig. Ich würde die KNX-Verkabelung so nicht akzeptieren, egal was der Elektriker erzählt (die erzählen immer was, einfach ignorieren).
Dann würde ich persönlich die Farbkombination rot/schwarz nicht für andere Funktionen ausser KNX verwenden. Dazu gibts aber keine Vorschrift, aber ich unterscheide unterschiedliche Funktionen durch unterschiedliche Kabelfarben.
Ausserdem mach ich das ganze 24V-LED-Versorgungs-Gdöns inkl. Klemmen in einen separaten Bereich des Verteilers, der nicht von 230V-Kabeln durchkreuzt wird. Erstens wegen SELV und zweitens wegen Störeinkopplungen...
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
sonnenschirmer Das Magnetfeld ist proportional dem Strom. Induktive Einkopplung würde ich aber bei den hochohmigen Binäreingängen nicht erwarten bzw. die Auswirkung ist hier gering, das wird eher kapazitiv (!) koppeln. Ob dein Fenstereingang wirklich deshalb streikt lässt sich ja leicht prüfen, wenn du die 24V testweise abschaltest.
Induktive Einkopplung würde ich aber bei den hochohmigen Binäreingängen nicht erwarten bzw. die Auswirkung ist hier gering, das wird eher kapazitiv (!) koppeln.
Das ist so nicht ganz richtig. Die Primärseite (z.B. die 24V LED Leitung) ist während der Taktungspausen ebenfalls hochohmig, sodass sich das Magnetfeld dann auch (zumindest teilweise) über eine hochohmige Sekundärseite abbaut und dort die Eingänge triggern kann. Das kann bei allen stromtreibenden, geschalteten (auch Relais) Störquellen auftreten. Das ist das Wirkprinzip eines Speichertransformators falls Du dich belesen möchtest.
sonnenschirmer Das Magnetfeld ist proportional dem Strom. Induktive Einkopplung würde ich aber bei den hochohmigen Binäreingängen nicht erwarten bzw. die Auswirkung ist hier gering, das wird eher kapazitiv (!) koppeln. Ob dein Fenstereingang wirklich deshalb streikt lässt sich ja leicht prüfen, wenn du die 24V testweise abschaltest.
Die Frage währe eher, ob derartige Einkopplungen den Kontakt zerstören können... Der betreffende Fensterkontakt, nach Aussage des Elektrikers bei Inbetriebnahme i.O. (vor ca. 6 Monaten), reagiert seit ich ihn in die Parametrierung eingebunden habe gar nicht (also von Anfang an, seit ich ihn auswerten will, habe ich dort gar kein signal bekommen). Ich bekomme vom Kontakt immer eine offen-Meldung, der verbaute Kontakt ist ein Roto MVS.
Kann also so eine Einkommplung den Kontakt entsprechend dauerhaft lahm legen?
Bei uns im Haus sind auch schon zwei von den Roto MVS verstorben. Die Dinger können auch mal kaputt gegen. Deshalb hat ein Alarmanlagen-Installateuer mal zu mir gesagt, dass er nur noch "AP" am Fenster verbaut.
Der betreffende Fensterkontakt, nach Aussage des Elektrikers bei Inbetriebnahme i.O. (vor ca. 6 Monaten), reagiert seit ich ihn in die Parametrierung eingebunden habe gar nicht (also von Anfang an, seit ich ihn auswerten will, habe ich dort gar kein signal bekommen). Ich bekomme vom Kontakt immer eine offen-Meldung, der verbaute Kontakt ist ein Roto MVS.
Da frage ich mich eher, ob der Kontakt richtig angeschlossen wurde! Wie hat der Eli den denn als i.O. gecheckt? Angeschlossen am Binäreingang?
Das ist zwar unschön, solch eine Aussage aber so stehen zu lassen ist nicht richtig! .
Was war an meiner Aussage nicht richtig?
Das Reedkontakte kaputt gehen können??
oder die Aussage von einem Installateur für Alarmtechnik, dass er bei seinen Anlagen den letzten Meter nur noch "auf Putz" macht?
Ich würde den Kontakt vorsichtshalber schnell offiziell reklamieren und eine afrist zur Behebung setzen. Schnell, weil Du eventuell noch in den ersten 6 Monaten bist und Dein Eli die Beweislast hat....
Was war an meiner Aussage nicht richtig?
Das Reedkontakte kaputt gehen können??
oder die Aussage von einem Installateur für Alarmtechnik, dass er bei seinen Anlagen den letzten Meter nur noch "auf Putz" macht?
Nicht Deine Aussage. Die des Installateurs. Er sollte lieber so arbeiten, dass man den Kontakt austauschen kann.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.