X
-
Die UV wird von der HV versorgt wo auch der Zähler drin sitzt. Sprich vor der UV sitzt in der HV der Zähler, und dann kommt der SLS, das ist alles.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenp.s.
selbstredend, dass die Schutzmaßahme für SKI erfüllt sein müssen.
Also kein selektiver Fi nochmal da vor oder sonst etwas.Zuletzt geändert von Hubertus81; 22.04.2026, 12:20.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die würde mich interessieren...Zitat von gbglace Beitrag anzeigendann gibt es wohl eine Norm, die in D SK1 Verteiler im laienzugänglichen Bereich nicht erlaubt.
Gerade im Gewerbebereich seh ich eigentlich immer SK I Verteiler... und die Verkäuferinnen in den Läden sind sicherlich keine Fachräfte aus der Elektrobranche...
Einen Kommentar schreiben:
-
iGude,
das stimmt so nicht.
Die DIN61439-3 lässt beides zu. Außer es handelt sich um ein Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1 (Punkt10), dann muss er SKII sein.
Falls die DIN18015 vereinbart ist muss er mit Kunststoff ausgekleidet sein. Hier könnte man SKII heranziehen.
p.s.
selbstredend, dass die Schutzmaßahme für SKI erfüllt sein müssen.Zuletzt geändert von larsrosen; 22.04.2026, 11:53.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm Ja man kann aus so einen Verteiler auch einen SK1 Schrank machen aber wenn ich diesen Thread und einen anderen im Forum, der das Thema mal sehr genau ausdiskutiert hat für mich zusammenfasse, dann gibt es wohl eine Norm, die in D SK1 Verteiler im laienzugänglichen Bereich nicht erlaubt. Wenn die Box also in einem verschlossenen Raum, wo dann mehr oder weniger nur geschultes Hausmeister personal aktiv ist, verbaut ist, kann man das so tun und einen SK1 Schrank in D montieren.
Ansonsten musst das Haus in die Schweiz umverlegen.
Und wenn es alles SK1 sein soll, dann gab es auch schonmal Diskussionen wie die Verschraubung der Hutschienen zum Traggerüst sein muss, damit das auch wieder zueinander passt, denn die "einfache" Schraube direkt Hutschiene an Traggerüst gilt da nicht als konforme Verbindung. Da wirde dann eher eine Kombination aus Zahnunterlegscheibe und Sprengring genannt um das ordentlich zu realisieren. Oder per PE Klemme alle Hutschineen miteinander verbinden.
Die Türe, die ja wohl für sich nur Kontakt zum Kunststoffgehäuse einfach mit PE verbinden macht es für mich auch nicht sicherer ist aber wohl für die Klassifizierung SK1 notwendig.
Bevor ich da mit komischen SK1 Experimenten beginne, was hindert dem Elektriker daran einen Satz ZK90P2 für knappe 5 EUR zu verbauen?
Ist er jetzt bockig und will Recht behalten?Zuletzt geändert von gbglace; 22.04.2026, 10:27.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss es nochmal wieder hochholen.Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenIMG_8894.jpg
Mal wieder ein neuer Unterverteiler. Habe schon ein paar Fehler gefunden aber halte mich erstmal zurück.
Der Elektriker meint der Schrank kann auch SK1 sein.
Und ja in den Daten vom Schrank heißt es:
Das Zubehör ist das hierTechnische Daten
Normen/Bestimmungen: DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse: II, schutzisoliert
I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehö
https://www.striebelundjohn.com/produkte/czl63
Soll das heißen wenn man die Metalltür dann mit PE verbindet ist es SK1 und man muss die Hutschiene nicht mehr isolieren?
Wenn man keine Metalltür hat dann muss man gar nix machen?Zuletzt geändert von Hubertus81; 20.04.2026, 17:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es ein Dokument, in dem diese 4mm Abstand vorgeschrieben/empfohlen sind?Zitat von scope Beitrag anzeigendass es Stellen gibt, wo diese 4mm Abstand unterschritten sind
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder alternativ den Schirm des Cat Kabels so abschneiden und ggf isolieren dass er keine elektrische Verbindung mit dem Keystone herstellt. Aber schöner ist ein UTP Keystone.
Ich finde jede Ader die ich vermeiden kann indem ich direkt bei den Klemmen brücken kann ehrlich gesagt übersichtlicher.Zitat von SPS Andy Beitrag anzeigenWofür das ganze:
An irgend einem Punkt nahe dem Rollladen muss die Klemmstelle realisiert werden um von Rollladenmotor Anschlussleitung auf NYM zu wechseln/klemmen,
Hier entsteht eine Stelle hinter der Tapete mit einem Deckel o.ä. meines Erachtens unschön, daher habe ich hier eine Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung oder Lampe im Fenster etc. eingebaut (Das ganze in einer Kayser Elektronikdose), ebenfalls ist hier die Grüne KNX Leitung durchgeschliffen um bei bedarf ein UP Aktor zu verstecken.
Unter dem Strich, da ich die Phase Druchschleife den N dann auf eine Schiene legen, ja möglich, mir war da wichtig das einheitlich zu belassen und bessere Übersichtlichkeit daher nochmal jede Klemme auf die eine andere Eingangsleitung aufgelegt ist mit einer Trennplatte zu trennen.
Dein Vorgaben sorgt auch dafür dass du für jeden Motor 3 statt nur 2 Klemmen benötigst. Der ersparte Platz hätte sicherlich sinnvoller genutzt werden können zB wenn man dann rechts vom Block 2 Quattros hernimmt und sich nen Potentialverteiler baut. Da kann ich dann meine Dauerstromphasen abgreifen und wenn ich was ändern will entferne ich den Draht. Dann muss ich den L Brücker nicht rausfummeln, und den für N muss man eh "niemals" ändern...Zuletzt geändert von Hubertus81; 12.04.2026, 20:02.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast dir so eine Erdungsschleife gebaut. Der Betriebsmässige Ableitstrom fließt zum Teil über den Netzwerkschirm.Zitat von SPS Andy Beitrag anzeigenBei sind sie Auf deiner Isolierten Schiene, daher unbewusst richtig
Ich würde definitiv ein UTP Keystone verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, das wusste ich nicht, hab mir eben mal das mit den Keystone angelesen, soweit ich das gefunden habe, geht es hierbei lediglich um die Schutzklasse des Verteilers (Kl.2). Daher ist empfohlen die Keystone Isoliert aufzubauen, z.B. in Gehäuse oder auf isolierter Schiene. Bei mir sind sie auf einer Isolierten Schiene, daher unbewusst richtig.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenSoweit man es erkennt:
- Datenleitung isolieren
- Patchkabel müssen für 6kV ausgelegt sein
- Keystone müssen isoliert sein (UTP)
Das Patchkabel wird bei Gelegenheit getauscht.👍
Unten links ist der Hauptklemmblock, von hier geht ein 10mm² zur ersten Schiene.Zitat von q098501 Beitrag anzeigenevtl. nur schlecht zu erkennen, aber wie kommt der PE an die beiden oberen Hutschienen ?
Wie richtig gesehen, ist der N von Klemme auf Klemme gebrückt ebenfalls ist die Phase (Gleiche Sicherung wie der Rollladenmotor) auch von Klemme zu Klemme Druchgebrückt dadurch habe ich entweder Dauerphase zusätzlich am Klemmpunkt oder falls über ein Schaltaktor geführt eine schaltbare Phase.Zitat von scope Beitrag anzeigenWas war die Motivation für die Verdrahtung der Rollladen?
Wofür das ganze:
An irgend einem Punkt nahe dem Rollladen muss die Klemmstelle realisiert werden um von Rollladenmotor Anschlussleitung auf NYM zu wechseln/klemmen,
Hier entsteht eine Stelle hinter der Tapete mit einem Deckel o.ä. meines Erachtens unschön, daher habe ich hier eine Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung oder Lampe im Fenster etc. eingebaut (Das ganze in einer Kayser Elektronikdose), ebenfalls ist hier die Grüne KNX Leitung durchgeschliffen um bei bedarf ein UP Aktor zu verstecken.
Unter dem Strich, da ich die Phase Druchschleife den N dann auf eine Schiene legen, ja möglich, mir war da wichtig das einheitlich zu belassen und bessere Übersichtlichkeit daher nochmal jede Klemme auf die eine andere Eingangsleitung aufgelegt ist mit einer Trennplatte zu trennen.
Ja der ganze "Kladderadatsch" ist ist verschwunden, das Bild ist während der Inbetriebnahme entstanden.Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenEs liegt Werkzeug und anderes Gelumpe im Verteiler. Das sind doch alles Siemens 1REG FI/LS?
Ja sind alles Siemens FI/LS 1TE.
Ja alles machbar, aber nur den Bus zu versorgen, macht für mich wenig Sinn...Zitat von herr2d2 Beitrag anzeigenWenn der Netzwerkschrank separat gebaut wurde, dann hätte man den KNX-IP-Router auch dort einbauen können. Zusätzlich vielleicht auch die KNX-SV dorthin verlagern, dann könnte die USV auch den KNX-Bus versorgen.
Und wenn würde ich lieber eine Leitung von der USV in den Verteiler legen, als Fremdspannung kenntlich machen (Orange) und dort das Netzteil anschließen.Zuletzt geändert von SPS Andy; 12.04.2026, 19:50.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es liegt Werkzeug und anderes Gelumpe im Verteiler. Das sind doch alles Siemens 1REG FI/LS?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ich nicht weiß wie das Gerät intern ausschaut kann ich nicht sagen ob es eine Rolle spielt oder nicht. Es gibt Geräte da ist das aber wichtig, Stichwort Entstörung. Ich weiß aber dass auf die eine Klemme mit L beschriftet ist und die andere mit N. Also halte ich mich daran. Warum sollte ich das Gerät nicht so betreiben wie vom Hersteller festgelegt?Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenBzw. was glaubst du passiert, wenn N und L vertauscht sind?
Also ich muss nicht dich überzeugen, sondern du musst mich überzeugen hier....die Behauptung dass es egal sei hast du ja aufgestellt und weicht ja von den Angaben der Hersteller ab
Also sollte man Gründe dafür haben das zu tun.
So eine USV stellt ja selbst auch nochmal nen Ausfallrisiko da und eigentlich haben wir hier in Deutschland ein sehr stabiles Netz.Zitat von herr2d2 Beitrag anzeigenob man den Bus überhaupt an die USB hängen möchte und welche Variante sinnvoller ist.
Ich denke wenn man die KNX-SV schon an ne USV hängt sollte man das ggf mit einem Gerät machen was 2 Eingänge hat.Zuletzt geändert von ewfwd; 11.04.2026, 18:50.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für was soll der Verpolungsschutz gut sein? Bzw. was glaubst du passiert, wenn N und L vertauscht sind?
Passende Gehäuse gibt es. z.B. Rittal Energy-Box oder Schrack Baugruppenträger.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bezüglich der SV hast du natürlich Recht, im Netzwerkschrank muss man deutlich mehr beachten bzw. nach Lösungen suchen. Es ist halt die Frage, ob man den Bus überhaupt an die USB hängen möchte und welche Variante sinnvoller ist.
Grundsätzlich bin ich jedoch immer dafür zu begeistern, Ethernet nicht im Verteiler zu verbauen.Zuletzt geändert von herr2d2; 11.04.2026, 18:46.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: