Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigenDie Zuleitung ist 2,5mm² abgesichert mit 20A.
Selektiv ist das halt nicht, wenn Du einen Kurzschluss machst, fliegen der 20A und der 16A gleichzeitig raus.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
EinAnfaenger Die Phoenix Neutralleiterschieber sind nicht bis Ende geschoben. Die kleinen orangenen Nasen sollten über die Klemme ausschauen. Schau, z.B. hier:
Dein Steckdose benötigt kein FI? Statt LS hätte ich RCBO genommen.
Sieht nicht aus dass der Neutralleiter am MDT AZI angeschlossen wäre?
Kann von dem Winkel nicht sicher erkennen, aber der Abstand zwischen KNX weiss/gelb Ader zu Niederspannungsader könnte zu klein sein.
Bei KNX Wago-Klemme sehe ich Kupfer am schwarzen Klemme - nicht gravierend, aber nicht perfekt.
Ich würde einen Clipfix 35-5 auch an MDT AZI spendieren um es an Position zu halten.
PE-Klemme würde einen Deckel benötigen.Zuletzt geändert von xrk; 13.04.2018, 19:07.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigenIst die fehlende Selektivität ein Problem?
Nun, das ist halt mindestens unschön! Richtig wird die Zuleitung fett abgesichert (mit entsprechendem Querschnitt der Zuleitung). Oder Du sicherst direkt vor der Zuleitung mit 16A ab und verzichtest in denem Mini-Verteiler darauf.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Warum überhaupt mit N-Schiebern arbeiten? Die Kupferschiene hat einen Belastungsstrom von bis zu 140A... also kann man in so einer Mini UV mit 20A Abischerung auch die roten Steckbrücken verwenden?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenWow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!
Yesss, hat er! Für alle die sonst noch Blumen überreichen wollen kann ich den Fred hier empfehlengemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
So, nun stell ich auch meine Verteiler rein. Leitungen wurden selbdst gezogen, Schaltschrank vom Fachmann.
2x2x0,8 Leitungen:
grün: KNX
lila: 1-Wire (noch nicht in Verwendung)
rot: Brandmelder (noch nicht in Verwendung)
grau: Magnetkontakte (inkl. Sabotage)
24V alle mit 2,5mm² (rot/schwarz) vom Verteiler weg. (max. 8m Leitung).
Da ich auch über 8 schaltbare Steckdosen pro Raum habe, verwendete ich für jede Phase eine eigene Farbe. (grau, weiß, orange, lila, etc.)
Was fehlt noch: MDT Heizkreisverteiler, Beschriftung der Klemmgruppen, Zusätzliches Meanwell Netzteil (600W sind fürs EG nicht ausreichend)
Was ist mir aufgefallen:
- KNX / 1-Wire Leitungen sind oft schon früh vom Fachmann vor der Klemmstelle vom Mantel getrennt worden. Meistens kurz vor Austritt aus dem Kabelkanal.
KNX Verbindung zwischen Aktoren oft nur mit schwarz/rot Adern ausgeführt (ohne Mantel). Habe den Elektriker schon vor der Installation darauf hingewiesen, dass dies häufig nicht richtig gemacht wird. Im OG Verteiler habe ich selbst ein KNX Kabel zum Überbrücken vorübergehend verwendet.
- Im Verteiler ist alles mit 1,5mm² ausgeführt. Die 24V Leitungen sind aber nur mit 1mm² oder 0,75mm² bis zur Reihenklemme ausgeführt.
Insgesamt sind es 3 Verteiler. Pro Etage einer. Standort Österreich.
EG:
20180414_092220.jpg
20180414_092235.jpg20180414_092242.jpg20180414_092254.jpg20180414_092301.jpg
OG:
20180414_100846.jpg
20180414_100857.jpg20180414_100904.jpg20180414_100914.jpg20180414_100917.jpg
KG:
20180414_100238.jpg
Kommentar
-
Irgendwie werden in keinem Verteiler die Trennabstände 230V zu Keinspannung eingehalten! Überall ein ilusterer Mix aus 230V / LAN / KNX usw. ohne die geforderte Doppelte Isolierung, bzw 4mm Trennabstand. Wo kommt den im EG von dem 12-Adrigen Kabel der PE her? Über das Gehäuse? -> Nicht zulässig! 2 Drähte in einer Klemme? Auch nicht zulässig! Ich glaube das muss ich mir morgen noch mal am PC anschauen....Zuletzt geändert von vento66; 15.04.2018, 22:07.
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWo kommt den im EG von dem 12-Adrigen Kabel der PE her?
Die Aktoren und das Netzteil für 24V habe ich im Plan in die obere rechte Ecke vom Verteiler gesetzt um einen getrennten Bereich und kurze Wege zu haben. Der Elektriker hat die Aktoren dann in die Mitte des Verteilers platziert, keine Ahnung wieso.
Darf man die CAT7 Leitung auch nicht so durch den Verteiler führen? Diese hat ja durchgehend den Mantel.
Kommentar
-
Der Mantel der CAT7 Leitung hat aber nicht die erforderliche Isolationsstärke. Von daher gehören diese auch separat in den SELV Bereich verlegt oder einen extra Isolationsschlauch drüber.
Die Diskussion läuft hier gerade in einem Thread.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigen2 Drähte in einer Klemme? Auch nicht zulässig!