Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen

    Du meinst bei den Reihenklemmen? Also mehr als eine Einspeisung von N.
    Korrekt, PhoenixContact sagt glaube ich alle 20cm muss ein Auflageblock verwendet werden.
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      Ok danke für den Hinweis. Werde mich nochmal schlau machen.

      Kommentar


        Wie ist der Abstand zwischen den Hutschienen? Was für ein Schrank ist das und wie sind die Kanäle befestigt?

        Kommentar


          Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
          Wie ist der Abstand zwischen den Hutschienen? Was für ein Schrank ist das und wie sind die Kanäle befestigt?
          Abstand zwischen den Schienen 150mm.
          Hager ZB55S
          Bei den Kanälen sind so Befestigungsteile dabei.

          Kann leider jetzt keine Fotos mehr machen, aber guck mal die Beiträge von UliSchirm Beitrag 1563 hier in dem Thread.

          Kommentar


            Finde die grobe Aufteilung gelungen.

            Ich würde allerdings die Kabelkanäle zwischen den Hutschienen weg lassen und stattdessen auf Drahthalter setzen.
            Die Phasenschienen benötigen Nacharbeit - aktuell sieht man noch Kupfer bei einigen.
            Zuletzt geändert von xrk; 06.06.2019, 18:30.
            Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“

            Kommentar


              Die Phasen schienen stecken auch noch nicht richtig. Die meisten fehlen ja auch noch. Mit den Kabelkanälen werde ich noch gucken. Wenn mich das gefummel net stört lass ich die.

              Kommentar


                Danke

                Kommentar


                  Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen

                  Also mehr als eine Einspeisung von N.
                  Auflagenblock ≠ N-Einspeisung.

                  Der Auflagenblock dient nur der mechanischen Stabilität, wenn du irgendwo zwischen der zehnten und dreißigsten Reihenklemme
                  mal den Nullleiter kontaktieren willst (diesen orangenen Nippel runterschieben). Ohne Auflagenblock, könnte dir die N-Schiene nach
                  unten abhauen.
                  „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

                  Kommentar


                    Dann reihe ich mich mal ein und zeige das Ergebnis meines Verteilerbaus (Etagen & Räume werden die kommenden Wochen aufgelegt).

                    Ich habe alles was Absicherung betrifft im Zählerschrank (mit einigen LS Reserve) im linken Schrank gelegt und alles was KNX / Steuerung ist in den 2ten Verteiler daneben (gab in einem anderen Beitrag einiges an Bedenken und Kritik... ich wollte es aber so, da ich so ziemlich flexible bleibe und ich die Aufteilung so übersichtlich finde!)

                    Jeder Automat geht vom linken Schrank, ersteinmal auf eine Reihenklemme im rechten Schrank und von da aus zum Aktor-Kanal und dann wieder auf eine Reihenklemme an die der Verbraucher kommt. Auf Drahtbrücken habe ich komplett verzichtet um bei Änderungen nicht was zerschneiden zu müssen und dann evtl. Stromkreise zu vermischen.

                    Jetzt ist für jeden FI eine eigene Rheinenklemmen-Reihe so das eine saubere N-Trennung erfolgen kann, die Blöcke sind dann wiederum nach Etagen / Räume / Außenbereich usw. aufgeteilt.

                    Der Aufwand an Material und Arbeit war so mit Sicherheit höher, ich kann nun aber alles flexible so umlegen wie es die Situation irgendwann einmal erfordert.

                    Bei den Sicherungen habe ich maximal 5-6 Verbraucher auf einem LS, um die Kanalanzahl der Aktoren optimal auszunutzen, sind die Aktoren sind nicht nach Räume oder so belegt, sondern einfach der Reihe und Funktion entsprechend belegt.
                    Ich habe nun theoretisch für 90% der Steckdosen einen Schaltkanal (bekloppt aber ich wollte es so).
                    Die Beleuchtung ist zu 85% über Dali geplant, ein paar Leuchten sind dann einfach nur Ein/Aus über die KNX Aktoren.

                    Die Heizungsaktoren kommen in die Fußbodenheizungs-Ventilkästen, die Binäreingänge habe ich bisher weitestgehend über UP-Tasterschnittstellen geplant, werde dort wohl die Lingg&Jahnke mit Feute- und Tempmessung nehmen.

                    Naja genug der Worte.... hier die Bilder

                    IMG_20190604_202248.jpgIMG_20190604_204146.jpgIMG_20190604_202439.jpg
                    IMG_20190604_202427.jpg IMG_20190604_202308.jpgIMG_20190604_202450.jpgIMG_20190604_201647.jpg

                    Das war es dann erstmal von mir....
                    Angehängte Dateien
                    Zuletzt geändert von Havana; 10.06.2019, 11:47.

                    Kommentar


                      Kann man machen. Was es an Flexibilität bringt verstehe ich nicht ganz. Bzw was man sich davon erhofft. Ebenso ist nun für die Reserve Aktoren kein Platz mehr für Reihenklemmen. Oder sehe ich das falsch?

                      Kommentar


                        Zitat von Havana Beitrag anzeigen
                        ich wollte es aber so, da ich so ziemlich flexible bleibe und ich die Aufteilung so übersichtlich finde!
                        Mit fällt es schwer, das System zu erkennen, was wo zugehörig ist.

                        Kommentar


                          Zitat von IronPhill Beitrag anzeigen
                          Kann man machen. Was es an Flexibilität bringt verstehe ich nicht ganz. Bzw was man sich davon erhofft. Ebenso ist nun für die Reserve Aktoren kein Platz mehr für Reihenklemmen. Oder sehe ich das falsch?
                          Die Aktor Kanäle liegen schon alle auf Klemme, ebenso wie die LS. Bei 180 Schaltkanälen + 24 Jalousie / Rollokanäle sollte eigentlich nichts mehr dazu kommen, und wenn ist ja im rechten Schrank auf der Rechten Seite noch Platz. In den Reihenklemmen sind auch schon überall in den einzelnen Leitungen Reserve Adern mit drinnen.

                          Zitat von 6ast
                          Mit fällt es schwer, das System zu erkennen, was wo zugehörig ist.
                          Ok, ohne Beschriftung logisch...

                          Linker Schrank sind die Einzelnen FI Bereiche (Räume / Etagen immer durch untereinander und durch den Hauptschalter getrennt, so daß ich einzelne Bereiche und die dazugehörige Klemm Leiste freischalten kann.
                          LS/FI sitzen bei der passenden Klemm Leiste immer am Anfang, dann folgen die LS des FI's für den Bereich die auf die Aktoren gehen und darauf sind dann die Klemmen für die Abgänge der Verbraucher.

                          Die Flexibilität ist, das jede Litze auf einer eigene Klemme liegt und nach belieben von Dauerstrom auf Aktorkanal mit oder ohne Strommessung gelegt werden kann, ohne durch den ganzen Schrank oder Schränke zu müssen! Es wird nur auf der passenden Klemmleiste umgesteckt.

                          Wenn das ganze durch 2 Schränke geht, wo ist den da der Vorteil?

                          ​​​


                          Kommentar


                            Zitat von Havana Beitrag anzeigen
                            Linker Schrank sind
                            Ja klar, ich meinte wie das zu den Aktoren rechts zugehörig ist. Da sieht man erstmal keine Zuordnung, was bei anderer Anordnung möglich wäre.

                            Und wird das nicht ziemlich eng, wenn du alle Leitungen rechts auch noch eingeführt hast? Da knubbelt sich alles in einem Schrank an den Klemmen, und dazu noch deine Querverdrahtung on top.


                            Kommentar


                              Zitat von Havana Beitrag anzeigen
                              Die Flexibilität ist, das jede Litze auf einer eigene Klemme liegt und nach belieben von Dauerstrom auf Aktorkanal mit oder ohne Strommessung gelegt werden kann, ohne durch den ganzen Schrank oder Schränke zu müssen! Es wird nur auf der passenden Klemmleiste umgesteckt.
                              Und wie kommt bei ner vernünftigen Strommessung der N weg von der N-Sammelschine und dafür ein separater N zur Abgangsklemme?

                              Die ganzen Leitungsbündel, naja sicher auch anders noch gut machbar.
                              Und Du bist Dir wirklich sicher schnell erkennen zu können welcher Aktor usw. dann zu welchem Fi usw. gehört? Das Nachverfolgen der Leitungen ist ja so grausig.
                              Ich würde das irgendwie nicht in unterschiedliche Schränke machen. Das gäbe dann nur eine Leitung mit passendem Querschnitt von Schrank zu Schrank und nicht so ein ganzes Bündel von Aderleitungen.

                              Das Prinzip der PE Verteilung auf den Hutschienen ist auch nicht ganz nachvollziehbar. Da wäre eine sternförmige Abbildung besser.
                              ----------------------------------------------------------------------------------
                              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                              Albert Einstein

                              Kommentar


                                Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

                                Ja klar, ich meinte wie das zu den Aktoren rechts zugehörig ist. Da sieht man erstmal keine Zuordnung, was bei anderer Anordnung möglich wäre.

                                Und wird das nicht ziemlich eng, wenn du alle Leitungen rechts auch noch eingeführt hast? Da knubbelt sich alles in einem Schrank an den Klemmen, und dazu noch deine Querverdrahtung on top.
                                Wie ich schon geschrieben habe, für eine optimale Ausnutzung der Aktoren sind die Räume einfach der Reihe nach auf den Aktoren verteilt.

                                So eng wir es nicht, ich komme mit 48 Leitungen runter in den Schrank die Querverdrahtung ist ja schon drinnen und es nimmt nicht wirklich viel Platz weg, da die immer Links an der Einspeisung runter gehen, wo eh keine Abgangsklemmen liegen.


                                Zitat von gbglace
                                Und wie kommt bei ner vernünftigen Strommessung der N weg von der N-Sammelschine und dafür ein separater N zur Abgangsklemme?
                                Also an meinen Aktoren ABB 12.16.6.1 mit Strommessung gibt es keinen Anschluß für einen N bei MDT auch nicht...
                                Fur die Fehlersuche nutzte ich die N-Trennklemme.

                                Zitat von gbglace
                                Und Du bist Dir wirklich sicher schnell erkennen zu können welcher Aktor usw. dann zu welchem Fi usw. gehört? Das Nachverfolgen der Leitungen ist ja so grausig.
                                Mit einer Vernünftigen Dokumentation, die ich selbstverständlich gemacht habe, ist die Fehlersuche in 2min. erledigt​! Habe den Schrank ja nach dem Verdrahten durchgemessen (eine handvoll Fehler war drinnen) und mit der Dokumentation ist das malen nach Zahlen, Fehler waren im Nu behoben.

                                Zitat von gbglace
                                Das Prinzip der PE Verteilung auf den Hutschienen ist auch nicht ganz nachvollziehbar. Da wäre eine sternförmige Abbildung besser.
                                Ist Sternförmig?!
                                Vom Tiefenerder aus kommt ein 16mm2 auf die oberste Klemme rechtes und Dan. Auf den Verteilerblock von da geht dann je 1x 16mm2 auf eine je eine C-Schiene (2 durchgehende und 2 getrennte).

                                Kommentar