Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Soweit man es erkennt:
    - Datenleitung isolieren
    - Patchkabel müssen für 6kV ausgelegt sein
    - Keystone müssen isoliert sein (UTP)
    Danke, das wusste ich nicht, hab mir eben mal das mit den Keystone angelesen, soweit ich das gefunden habe, geht es hierbei lediglich um die Schutzklasse des Verteilers (Kl.2). Daher ist empfohlen die Keystone Isoliert aufzubauen, z.B. in Gehäuse oder auf isolierter Schiene. Bei mir sind sie auf einer Isolierten Schiene, daher unbewusst richtig.
    Das Patchkabel wird bei Gelegenheit getauscht.👍

    Zitat von q098501 Beitrag anzeigen
    evtl. nur schlecht zu erkennen, aber wie kommt der PE an die beiden oberen Hutschienen ?
    Unten links ist der Hauptklemmblock, von hier geht ein 10mm² zur ersten Schiene.

    Zitat von scope Beitrag anzeigen
    Was war die Motivation für die Verdrahtung der Rollladen?
    Wie richtig gesehen, ist der N von Klemme auf Klemme gebrückt ebenfalls ist die Phase (Gleiche Sicherung wie der Rollladenmotor) auch von Klemme zu Klemme Druchgebrückt dadurch habe ich entweder Dauerphase zusätzlich am Klemmpunkt oder falls über ein Schaltaktor geführt eine schaltbare Phase.

    Wofür das ganze:
    An irgend einem Punkt nahe dem Rollladen muss die Klemmstelle realisiert werden um von Rollladenmotor Anschlussleitung auf NYM zu wechseln/klemmen,
    Hier entsteht eine Stelle hinter der Tapete mit einem Deckel o.ä. meines Erachtens unschön, daher habe ich hier eine Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung oder Lampe im Fenster etc. eingebaut (Das ganze in einer Kayser Elektronikdose), ebenfalls ist hier die Grüne KNX Leitung durchgeschliffen um bei bedarf ein UP Aktor zu verstecken.

    Unter dem Strich, da ich die Phase Druchschleife den N dann auf eine Schiene legen, ja möglich, mir war da wichtig das einheitlich zu belassen und bessere Übersichtlichkeit daher nochmal jede Klemme auf die eine andere Eingangsleitung aufgelegt ist mit einer Trennplatte zu trennen.

    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Es liegt Werkzeug und anderes Gelumpe im Verteiler. Das sind doch alles Siemens 1REG FI/LS?
    Ja der ganze "Kladderadatsch" ist ist verschwunden, das Bild ist während der Inbetriebnahme entstanden.
    Ja sind alles Siemens FI/LS 1TE.

    Zitat von herr2d2 Beitrag anzeigen
    Wenn der Netzwerkschrank separat gebaut wurde, dann hätte man den KNX-IP-Router auch dort einbauen können. Zusätzlich vielleicht auch die KNX-SV dorthin verlagern, dann könnte die USV auch den KNX-Bus versorgen.
    Ja alles machbar, aber nur den Bus zu versorgen, macht für mich wenig Sinn...
    Und wenn würde ich lieber eine Leitung von der USV in den Verteiler legen, als Fremdspannung kenntlich machen (Orange) und dort das Netzteil anschließen.
    Zuletzt geändert von SPS Andy; 12.04.2026, 19:50.

    Kommentar


      Zitat von SPS Andy Beitrag anzeigen
      Bei sind sie Auf deiner Isolierten Schiene, daher unbewusst richtig
      Du hast dir so eine Erdungsschleife gebaut. Der Betriebsmässige Ableitstrom fließt zum Teil über den Netzwerkschirm.
      Ich würde definitiv ein UTP Keystone verwenden.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        Oder alternativ den Schirm des Cat Kabels so abschneiden und ggf isolieren dass er keine elektrische Verbindung mit dem Keystone herstellt. Aber schöner ist ein UTP Keystone.

        Zitat von SPS Andy Beitrag anzeigen
        Wofür das ganze:
        An irgend einem Punkt nahe dem Rollladen muss die Klemmstelle realisiert werden um von Rollladenmotor Anschlussleitung auf NYM zu wechseln/klemmen,
        Hier entsteht eine Stelle hinter der Tapete mit einem Deckel o.ä. meines Erachtens unschön, daher habe ich hier eine Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung oder Lampe im Fenster etc. eingebaut (Das ganze in einer Kayser Elektronikdose), ebenfalls ist hier die Grüne KNX Leitung durchgeschliffen um bei bedarf ein UP Aktor zu verstecken.

        Unter dem Strich, da ich die Phase Druchschleife den N dann auf eine Schiene legen, ja möglich, mir war da wichtig das einheitlich zu belassen und bessere Übersichtlichkeit daher nochmal jede Klemme auf die eine andere Eingangsleitung aufgelegt ist mit einer Trennplatte zu trennen.
        Ich finde jede Ader die ich vermeiden kann indem ich direkt bei den Klemmen brücken kann ehrlich gesagt übersichtlicher​.
        Dein Vorgaben sorgt auch dafür dass du für jeden Motor 3 statt nur 2 Klemmen benötigst. Der ersparte Platz hätte sicherlich sinnvoller genutzt werden können zB wenn man dann rechts vom Block 2 Quattros hernimmt und sich nen Potentialverteiler baut. Da kann ich dann meine Dauerstromphasen abgreifen und wenn ich was ändern will entferne ich den Draht. Dann muss ich den L Brücker nicht rausfummeln, und den für N muss man eh "niemals" ändern...
        Zuletzt geändert von Hubertus81; 12.04.2026, 20:02.

        Kommentar


          Zitat von scope Beitrag anzeigen
          dass es Stellen gibt, wo diese 4mm Abstand unterschritten sind
          Gibt es ein Dokument, in dem diese 4mm Abstand vorgeschrieben/empfohlen sind?

          Kommentar


            iGude

            https://exhibitorsearch.messefrankfu...d84114d04f.pdf

            Bild 29.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
              IMG_8894.jpg

              Mal wieder ein neuer Unterverteiler. Habe schon ein paar Fehler gefunden aber halte mich erstmal zurück.
              Muss es nochmal wieder hochholen.
              Der Elektriker meint der Schrank kann auch SK1 sein.

              Und ja in den Daten vom Schrank heißt es:

              Technische Daten
              Normen/Bestimmungen: DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
              Schutzklasse: II, schutzisoliert
              I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehö​
              Das Zubehör ist das hier

              https://www.striebelundjohn.com/produkte/czl63

              Soll das heißen wenn man die Metalltür dann mit PE verbindet ist es SK1 und man muss die Hutschiene nicht mehr isolieren?

              Wenn man keine Metalltür hat dann muss man gar nix machen?
              Zuletzt geändert von Hubertus81; 20.04.2026, 17:30.

              Kommentar


                Hmm Ja man kann aus so einen Verteiler auch einen SK1 Schrank machen aber wenn ich diesen Thread und einen anderen im Forum, der das Thema mal sehr genau ausdiskutiert hat für mich zusammenfasse, dann gibt es wohl eine Norm, die in D SK1 Verteiler im laienzugänglichen Bereich nicht erlaubt. Wenn die Box also in einem verschlossenen Raum, wo dann mehr oder weniger nur geschultes Hausmeister personal aktiv ist, verbaut ist, kann man das so tun und einen SK1 Schrank in D montieren.

                Ansonsten musst das Haus in die Schweiz umverlegen.

                Und wenn es alles SK1 sein soll, dann gab es auch schonmal Diskussionen wie die Verschraubung der Hutschienen zum Traggerüst sein muss, damit das auch wieder zueinander passt, denn die "einfache" Schraube direkt Hutschiene an Traggerüst gilt da nicht als konforme Verbindung. Da wirde dann eher eine Kombination aus Zahnunterlegscheibe und Sprengring genannt um das ordentlich zu realisieren. Oder per PE Klemme alle Hutschineen miteinander verbinden.

                Die Türe, die ja wohl für sich nur Kontakt zum Kunststoffgehäuse einfach mit PE verbinden macht es für mich auch nicht sicherer ist aber wohl für die Klassifizierung SK1 notwendig.


                Bevor ich da mit komischen SK1 Experimenten beginne, was hindert dem Elektriker daran einen Satz ZK90P2 für knappe 5 EUR zu verbauen?

                Ist er jetzt bockig und will Recht behalten?
                Zuletzt geändert von gbglace; 22.04.2026, 10:27.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  iGude,

                  das stimmt so nicht.
                  Die DIN61439-3 lässt beides zu. Außer es handelt sich um ein Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1 (Punkt10), dann muss er SKII sein.

                  Falls die DIN18015 vereinbart ist muss er mit Kunststoff ausgekleidet sein. Hier könnte man SKII heranziehen.


                  p.s.
                  selbstredend, dass die Schutzmaßahme für SKI erfüllt sein müssen.
                  Zuletzt geändert von larsrosen; 22.04.2026, 11:53.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                    dann gibt es wohl eine Norm, die in D SK1 Verteiler im laienzugänglichen Bereich nicht erlaubt.
                    Die würde mich interessieren...

                    Gerade im Gewerbebereich seh ich eigentlich immer SK I Verteiler... und die Verkäuferinnen in den Läden sind sicherlich keine Fachräfte aus der Elektrobranche...
                    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                    Kommentar


                      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                      p.s.
                      selbstredend, dass die Schutzmaßahme für SKI erfüllt sein müssen.
                      Die UV wird von der HV versorgt wo auch der Zähler drin sitzt. Sprich vor der UV sitzt in der HV der Zähler, und dann kommt der SLS, das ist alles.
                      Also kein selektiver Fi nochmal da vor oder sonst etwas.
                      Zuletzt geändert von Hubertus81; 22.04.2026, 12:20.

                      Kommentar


                        Okay, die UV bleibt so wie sie ist. Der Elektriker, also Chef, sieht da keinen Handlungsbedarf. Muss alles nicht, weder HS isolieren, noch mit 10A abgesichert werden usw.
                        Er nimmt immer 16A meint er.
                        Hab dem Bekannten gesagt er soll es so akzeptieren, mit dem Elektriker weiter diskutieren oder nen Sachverständiger kommen lassen.
                        Wird wohl drauf raus laufen auf "das bleibt hier alles wie es hier ist"

                        Auf Wunsch würde er aber den einen LSS für die PSU gegen 10A austauschen. Frage mich was es mit "Wunsch" zu tun hat, also ob würde es um die Frage der Wandfarbe gehen. Auf Wunsch Siemens statt ABB einbauen verstehe ich ja noch aber beim Nennstrom der Sicherung verstehe ich in dem Zusammenhang das Wort "Wunsch" nicht so ganz.
                        Schrauben werden sicherlich auch nicht mit dem Dehmoment nach Kundenwunsch angezogen.

                        Weitere Erfahrung zumindest für mich wieso es nicht perse schlechter sein muss wenn der Häuslebauer seinen Schrank selbst baut (sofern er das nötige wissen hat). Oder man LÄSST eben woanders planen und schreibt alles vor, wo welche Sicherung zu sein hat usw.
                        Zuletzt geändert von Hubertus81; 24.04.2026, 18:45.