Erdung für Netzwerkschrank
Einklappen
X
-
So 'ne Schiene kostet gerade mal 25€...?!
Welche SK soll/muss/darf denn dein Netzwerkschrank haben, wenn da so Hutschienen 'drin sind? Bzw. welche SK hat die 19"-VT, die du da einsetzt?
-
Hallo Zusammen,
Vermutlich ne dumme Frage, zumindest finde ich mit der SuFu keine Antwort bzw. Komme auf diesen älteren Beitrag.
Meine Frage:
Spricht etwas gegen die PA Verteilung im Netzwerkschrank via einfachem PE Klemmblock, oder muß es eine teure PA Ausgleichsschiene sein. Ist doch am Ende eh alles Kupfer?! Und eine Hutschiene im Schrank habe ich.
Gruß Stephan
Einen Kommentar schreiben:
-
Was schließt man denn eigentlich wo an im Schrank? Kommt der ankommende Potentialausgleich auf die Potentialausgleichsschiene im Schrank oder wird der mit dem Chassis verbunden?
Braucht man überhaupt ne Potentialausgleichsschiene man kann doch auch alle Komponenten mit dem Chassis verbinden? Bei den Anbauten wird das ja auch so gemacht des Schrankes.
Einen Kommentar schreiben:
-
also... die letzte Tage hatte ich überhaupt keine Zeit dafür, aber jetzt war ich gerade in 2 verschiedene Baumärkte.. 4 oder 6 mm2 hatten sie nicht.
Es gab eine 10mm2 einadringe (starr-)Leitung, oder 16 und 10mm2 feinadrige Leitung.. Die Feinadrigen Leitungen sind natürlich viel flexibler und damit einfacher in der Handhabung.. passt das? Genaue Beschreibung war "H07 V-K 10mm2 Aderleitung" (ganz viele ganz schmale Leitungen)
Danke + Grüße, LuisAngehängte DateienZuletzt geändert von luis7; 30.07.2016, 12:01.
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss der 19 Zoll Serverschrank eine direkte Erdung an der Potischiene haben ?! In meinem Fall habe ich die Kabelbühne direkt mit 16mm2 an der Poti geerdet und meinem Serverschrank mit einem 16mm2 an der Kabelbühne angeschlossen. Erdungsaufkleber an beiden Stellen vorhanden.
Ist das so laut VDE erlaubt oder sollte ich zusätzlich ein direktes 16mm2 Potischiene <-> Serverschrank nachlegen ?!
LG und Danke
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Opa Dipol hat doch schon klar gestellt, dass ich nachts keinen Schwachsinn schreiben soll und wenn ich mir das gerade nochmal so durch lese hat er irgendwie recht. Das mit dem 2,5 und 4mm² war so eine pauschale Aussage und Bauchgefühl und wie wir wissen, sind pauschale Aussagen zum Glück fast immer falsch.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHi,
der KNX Blitzschutz und die Koppler400 vom Wiregate schlisse ich aber mit max 2,5m² am Potentialausgleichan wie passt das mit euren bisherigen Definitionen zusammen?
Viele Grüsse
Jürgen
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
der KNX Blitzschutz und die Koppler400 vom Wiregate schlisse ich aber mit max 2,5m² am Potentialausgleichan wie passt das mit euren bisherigen Definitionen zusammen?
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Seltsame Definitionen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen2. Nein! 1,5 der 2,5mm² sind ein Schutzleiter, Erdung/Potentialausgleich ist mindestens 4mm²...
Wie wäre es die Querschnitte normkonform nach Schutzpotenzialausgleich und zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich zu unterscheiden? Nach Blitzschutznorm wird in blitzstromtragfähige und nicht blitzstromtragfähige PA-Leiter für den Blitzschutzpotenzialausgleich unterschieden.
Mehr als der Mindestquerschnitt ist stets normkonform, auch wenn es in unnötige Luxus-Querschnitte ausartet. Da der Serverschrank nicht unter "Zusätzlichen PA" fällt, ist er mit min. 6 mm² Cu in den PA einzubeziehen. Der muss muss - bei Altbauten - nicht in jedem Fall auch geerdet sein.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch verwende für alles 16mm². Serverschrank und Multischalter Antenne 4mm² oder 6mm²..
Bei einer erdungspflichtigen Dachantenne soll der PA der Kabel und Komponetengehäuse nach der für Antennensicherheit maßgeblichen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ausschließlich am geerdeten Antennenträger erfolgen. Danach ist auch ein Multischalter, der sich im UG womöglich unmittelbar neben der Haupterdungsschiene befindet, mit min. 2,5 mm² (geschützte Verlegung) bzw. 4 mm² Cu (ungeschützt) (Querschnitte entsprechen der Normenreihe VDE 0100 für zusätzlichen PA) nur am Antennenträger in den PA einzubeziehen.Zitat von Monti Beitrag anzeigenMal kurz dazwischen gefragt: Wie vermeide ich eigentlich Erdungsschleifen, wenn ein Gerät Netzwerk-, Strom- und evtl. noch Antennenanschluss hat? Beim TV laufen z.B. alle drei zusammen.
Nach DIN 18015 soll aber ein zentraler Wohnungsverteiler installiert werden, von dem aus alle IuK- und RuK-Leitungen sternförmig (und in zugfähigen Leehrrohren) verlegt werden. Mit Verbindung z. B. einer erdungspflichtigen Sat.-Antenne mit einem BK- oder dem Telefonnetz ist es mit der Schleifenfreiheit vorbei und dann kann man nur noch möglichst dicht vermaschen.
Beim Auftreten von Brummstörungen trotz vollständigem PA ist ein steckbarer Überspannungsschutzbaustein, über den auch das Antennenkabel geführt wird, die einfachste Do-it-your-self-Lösung.
Jeder ist für seine Handlungen verantwortlich und bei allen Installationsarbeiten an der Elektroanlage ist - auch im eigenen Haus - NAV § 13 und Energiewirtschaftsgesetz zu beachten.Zuletzt geändert von Dipol; 24.07.2016, 07:39.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, neue Schiene kaufen und mit entsprechend grossem Querschnitt mit der vorhandenen Schiene verbinden. Dazu muss allerdings ein Leiter von alt auf neu.Zitat von luis7 Beitrag anzeigenDie Schiene ist schon voll... aber es spricht doch nichts dagegen, die Erdung für den Serverschrank zusammen mit der APL der Telekom an der Schiene schrauben. oder?
Lutz
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, je nach Höhe 4 mm² oder 10 mm².Zitat von luis7 Beitrag anzeigen1) Der Schrank _muss_ geerdet werden, richtig?
Die PatchPanal werden mit 4 mm² in gnge an die Schrankbolzen angeschlossen wo auch dein 4/10 mm² angeschlossen ist.Zitat von luis7 Beitrag anzeigenMomentan gibt es nur passive Komponenten (Patchpanel), später kommen ein Switch und eventuell ein kleinen server
Ja die Aderleitung (H07V-U bzw K 4/10 mm²) kann in den Kanal.Zitat von luis7 Beitrag anzeigen3) Falls so eine Aderleitung in Ordnung ist, darf ich das zusammen im Kabelkanal mit den Netzwerkkabeln legen? oder muss das in einem separaten Rohr bzw. muss ich ein Kabel mit Mantel nehmen, wenn ich das im gleichen Kanal mit den Netzwerkkabeln legen will?
Lutz
Einen Kommentar schreiben:
-
Dafür reicht 6 mm².Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen4. Ich hoffe der Elektriker hat mindestens 10mm² oder 16mm² verwendet für die Wasser und Gasrohre...
Ja wenn Du günstig dran kommt, ansonsten wirtschaltlich unsinnig.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch verwende für alles 16mm².
Lutz
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich such jetzt deshalb keine VDE heraus... du kannst unterklemmen, was du möchtest.
Es ist dein Haus!
Einen Kommentar schreiben:
-
wie kommt man darauf? na ganz simple: mangelnde Erfahrung meinerseits! =) ein 2,5mm und ein 4mm nebeneinander könnte ich auseinander halten, aber so ohne "Referenz" war ich mir nicht sicher.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenwie kommt man da bitte auf 2,5mm²? Die anderen Leiter sehen aus wie 4mm²..
gut. dann bin ich beruhigt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigendas passt so schon.
Tja... habe ich leider vorher nicht gemerkt. Ist eine "standard" Schiene von OBO für 8 Leitungen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIst jetzt schon eine ziemliche Spar-Potischiene.. nur 1fache Unterklemmung relativ wenig Anschlüsse... an der Potischiene wird pro Schraube nur 1 Draht angeschlossen und beschriftet, wegen der Zuordnung.
Deine Aussage mit "nur 1 Draht" wegen der Beschriftung und Zuordnung... ist das ein "muss" oder nur ein "so sollte man es eigentlich machen" ? Wenn das nur eine Empfehlung wäre, würde ich es zusammen mit dem Telefon legen und das Kabel entsprechend beschriften.
Die Schiene wechseln darf ich vermutlich nicht... ich müsste ein Elektriker beauftragen und ich bezweifele dass ich ein Elektriker finde, der Relativ kurzfristig so ein Mikroauftrag annehmen würde. Keine Ahnung wieviel das wäre? Materialkosten 20 EUR und 10 Minuten Arbeit? Ich schätze da wäre ich mit dem Auftrag nicht Konkurrenzfähig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Relativ Simpel oder?
Strom an TV ist i.d.R ein Euro Stecker oder es ist ein Netzteil dazwischen (eigentlich immer), da ist der PE nur EMV Reduzierung, hat aber keinen Kontakt zum Gehäuse.
Netzwerk nehme ich einfach ein ungeschirmtes Kabel
Koax ist dann geschirmt und geerdet, wo ist jetzt die Schleife?
Gehört hier aber eigentlich nicht rein...
luis7 , ja das ist 16mm².. wie kommt man da bitte auf 2,5mm²? Die anderen Leiter sehen aus wie 4mm².. das passt so schon.
Ist jetzt schon eine ziemliche Spar-Potischiene.. nur 1fache Unterklemmung relativ wenig Anschlüsse... an der Potischiene wird pro Schraube nur 1 Draht angeschlossen und beschriftet, wegen der Zuordnung.
Einen Kommentar schreiben: