    #16
    Na da wirft aber einer fröhlich durch die Gegend! 5x2,5 = Herd, aber 3x1,5 ist da der Backofen. Backöfen haben i.d.R. (wenn Autark) selber nur ein 3x1mm² als Zuleitung. Backofen =/ Herd in der Gleichung und vor allem bei dem Anschluss.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #17
      Mein Herd selbst hat 4x1,5mm2 (Bosch)
      Der Backofen 3x1,5mm2 (Siemens) ...
      Danke und LG, Dariusz
      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

      Kommentar


        #18
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Na da wirft aber einer fröhlich durch die Gegend! 5x2,5 = Herd, aber 3x1,5 ist da der Backofen. Backöfen haben i.d.R. (wenn Autark) selber nur ein 3x1mm² als Zuleitung. Backofen =/ Herd in der Gleichung und vor allem bei dem Anschluss.
        Also wenn du nen Backofen hast der bei 3,5Kw Anschlußleistung ein 3x1mm² hat, würde ich den nicht kaufen.

        Kommentar


          #19
          Ich denke Roman will darauf hinweisen, dass die Leitungslänge auch eine Rolle spielt.

          Kommentar


            #20
            Zitat von bkr Beitrag anzeigen
            Ich denke Roman will darauf hinweisen, dass die Leitungslänge auch eine Rolle spielt.
            Achso, bei 2m kann man also neuerdings über ein 1mm² 16A lassen, bei einem Meter 1mm² dann 32A oder wie kann ich das dann weitertreiben?

            Kommentar


              #21
              Hab es jetzt so gelöst:

              Von der Herdanschlussdose mit 5x2,5mm² auf eine Abzweidose. Von da 2 phasig mit dem beiligenden Kabel auf das Kochfeld, und von der Abzweigdose mit 3x1,5mm² auf eine Schukosteckdose, daran der Herd.

              Markus

              Kommentar


                #22
                Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                Achso, bei 2m kann man also neuerdings über ein 1mm² 16A lassen, bei einem Meter 1mm² dann 32A oder wie kann ich das dann weitertreiben?
                Der zulässige Spannungsabfall entscheidet darüber, ob du eine Leitung nutzen kannst oder nicht. Ausrechnen und dann entscheiden.

                Ganz allgemein muss ich aber sagen: Wenn jmd sich die Frage stellt, ob er die dritte Phase verwenden kann, sollte er nicht selbst daran herumarbeiten...
                Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

                Kommentar


                  #23
                  Neben Spannungsfall gibt es aber durchaus auch das Thema der maximalen Strombelastbarkeit

                  Kommentar


                    #24
                    + Brandschutzschalter nicht vergessen :-)

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von JogiJ Beitrag anzeigen
                      Neben Spannungsfall gibt es aber durchaus auch das Thema der maximalen Strombelastbarkeit
                      Und das sehe ich als wesentlich entscheideneres Kriterium.
                      Spannungsabfall ist da schon eher vernachlässigbar, zumindest theoretisch.
                      Finde es schon manchmal nett wie hier auf dem Spannungsabfall rumgeritten wird und dann in der Praxis und erlaubterweise 2 50m Kabeltrommel hintereinander an die Steckdose gehängt werden darf.

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                        Und das sehe ich als wesentlich entscheideneres Kriterium.
                        Vom Grundsatz her ist beides für den sicheren Betrieb der Anlage wichtig.
                        Abbrennende Adern sind schlecht (Strombelastbarkeit), nicht rechtzeitig auslösende Schutzeinrichtungen aber durchaus auch (Spannungsfall).

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                          Achso, bei 2m kann man also neuerdings über ein 1mm² 16A lassen, bei einem Meter 1mm² dann 32A oder wie kann ich das dann weitertreiben?
                          Prinzipiell ist das so (ohne es jetzt konkret berechnet zu haben). Die Leitungslänge ist (auch) entscheidend - schau die mal die Dimension einer Leiterbahn z.B. im 230V-Aktor an
                          EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von gaert Beitrag anzeigen

                            Prinzipiell ist das so (ohne es jetzt konkret berechnet zu haben). Die Leitungslänge ist (auch) entscheidend - schau die mal die Dimension einer Leiterbahn z.B. im 230V-Aktor an
                            Na das sind mal wieder vergleiche.
                            1. Ist eine Leiterbahn eine einzelner belasteter Leiter. Sowas gibts im Kabel eigentlich schonmal gar nicht.
                            2. Ist die Leiterbahn direkt an der Luft, eine Isolierung die einen wärmestau wie beim Kabel verursacht gibts faktisch nicht.

                            Wenn du nen blanken 1,5mm² an der Decke spannst geh ich mit dir mit das der wahrscheinlich 32A abkann.

                            Kommentar


                              #29
                              Ich wollte mit diesem Vergleich lediglich aufzeigen, dass die Strombelastbarkeit eben auch von der Leiterlänge anhängig ist - und zwar signifikant.

                              Die Leiterbahn ist übrigens nichts zwangsweise "an der Luft" - hängt ganz vom Gerät ab. Von Lötstopp-Lack etc. mal abgesehen

                              Ein anderer Vergleich wäre z.B. eine Schmelzsicherung - ziemlich dünnes "Fädchen".
                              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                                Ich wollte mit diesem Vergleich lediglich aufzeigen, dass die Strombelastbarkeit eben auch von der Leiterlänge anhängig ist - und zwar signifikant.
                                Und das steht wo?
                                Ich habe bei der Berechnung der Strombelastbarkeit noch nie etwas von einer Leitungslänge gelesen.
                                Wenn du 30A über ein 1mm² läßt wird das Kabel immer zusammenschmoren, egal ob dein Kabel 10m oder nur 1m hast, da der Widerstand und somit die Verlustleistung in diesem Bereich so zunehmen wird das die Isolierung schmilzt.

                                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                                Die Leiterbahn ist übrigens nichts zwangsweise "an der Luft" - hängt ganz vom Gerät ab. Von Lötstopp-Lack etc. mal abgesehen
                                Stimmt, der Lack hat schon eine wahnsinnige Wärmeisolierung.

                                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                                Ein anderer Vergleich wäre z.B. eine Schmelzsicherung - ziemlich dünnes "Fädchen".
                                Das dünne Fädchen glüht aber auch und ist speziell im Quarzsand eingebettet damit nichts brennt.
                                Des weiteren ist der Draht so ausgelegt das er durchbrennen soll.
                                Nochmal Ich streite nicht ab ab das du ein 1mm² mit 20 oder 30A blank in der Luft belasten kannst. Wenn du ihm noch Kühlung zuführst wirst du das Spiel sogar noch nach oben treiben können.
                                Ein sicherer Betrieb bei einer Leistung von 3,5Kw ist aber beim 3x1mm² garantiert nicht mehr gegegeben egal ob 1m oder 100m Zuleitung.

                                Kommentar