Zu dem Logikmodul gibt es nur eine Funktionsübersicht im Download.
Die einzelnen Funktionen in der Applikation ist eigentlich selbsterklärend.
Szenen werden nicht im Logikmodule gespeichert, sondern in den Aktoren.
Das Logikmodul sendet nur die Szenen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2
Einklappen
X
-
Hi hjk,Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas solte einfach mit der Szenensteuerung / Steuertabelle gehen. Evt. eine 2.Tabelle die eine Treppenlichtfunktion startet, welche nur die Ausschaltung übernimmt. Dann bist du sehr flexibel.
Die Dimmer/Aktoren bekommen dann Szenen mit den entsprechenden Einstellungen.
Oder du legst für jede Lampe eine eigene Steuertabelle an, die direkt den Dimmwert bzw. Ein sendet.
gibt es zu dem Modul und den einzelnen Funktionen irgendwo noch genauere Infos? Bei euch auf der Homepage finde ich irgendwie nichts.
Wie ist das genau gemeint mit der Treppenlicht und dem Ausschalten?
Bzw wie bekomme ich das für den jeweiligen Bereich hin?
Wo bzw wie kann ich die Szenen speichern? In meinem Dali Gateway gibt es wohl Szenen aber nur für die Leuchten die am Dali Gateway sind und nicht für sonstige Aktoren
Danke
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo schuma, freut mich das ich helfen konnte
.
Dass Du das Licht im EG auch manuell schalten kannst, habe ich so nicht verstanden. Ich dachte das wird nur vom PM geschaltet und der hat ja intern die logische Verknüpfung mit der Helligkeit. Dann wäre die 30 Lux Bedingung zwei mal drin.
Wenn die beiden GA's Licht KG und Licht EG mit einem einfachen ODER-Gatter (evtl. sogar im Schaltaktor mit einem internen und einem externen Objekt) verknüpft auf den Eingang 1 der Universal-Logik (dann Bedingung 5: nicht aktiv) gelegt werden, sollte das doch die gleiche Funktion haben, oder?Zitat von hjk Beitrag anzeigenAber das geht über eine 2. Logik, die wertet nur Handbedienung und <30Lux aus.
Der Vorteil wäre einen LBS im Logikmodul zu sparen. "Kleine LBS", die meistens nur UND/ODER/XOR mit zwei externen Objekten anbieten habe ich jedenfalls genug "übrig".
Gruß, Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das solte einfach mit der Szenensteuerung / Steuertabelle gehen. Evt. eine 2.Tabelle die eine Treppenlichtfunktion startet, welche nur die Ausschaltung übernimmt. Dann bist du sehr flexibel.
Die Dimmer/Aktoren bekommen dann Szenen mit den entsprechenden Einstellungen.
Oder du legst für jede Lampe eine eigene Steuertabelle an, die direkt den Dimmwert bzw. Ein sendet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich beschäftige mich gerade mit der Steuerung der Aussenbeleuchtung und komme mit den Bordmitteln der Melder wohl nicht zum Ziel und stelle das mal als Herausforderung ein :-)
Ich habe 4 Bewegungsmelder ums Haus und möchte eine gewisse Grundbeleuchtung haben und die zugehörige Lichtzone via Melder hochschalten im Dimmwert und zusätzlich über den Türkontakt schalten und das ganze mit Nachlaufzeit.
Also zB Melder Hauseingang <-> Spots Vordach Haustür <-> Türkontakt Haustür
Ich hab das anbei in der Tabelle mal versucht abzubilden
Geräte sind:
Dimmer Spots Gira Dali Gateway Plus
Aktoren MDT AMI-1216.02
Melder Steinel SensIQ KNX
Wetterstation Gira Komfort Kombisensor
Besten Dank schonmal
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
In einer Logikfunktion geht das leider nicht.
Aber das geht über eine 2. Logik, die wertet nur Handbedienung und <30Lux aus.
Der Ausgang dieser Logikfunktion geht dann an die oben beschriebene Logik auf den Oder Eingang (Bedingung 5), anstatt Licht im EG Ein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Corey86,
vielen Dank für Deine Mühe! Ich habe das jetzt so umgesetzt und es funktioniert auch soweit.
Man muss allerdings noch die Option: "Eingänge nach Reset abfragen" aktivieren. Da sonst der Eingang 2 (Lux) keinen gültigen Status hat und die komplette Logic nicht bearbeitet wird. Ist als Hinweis so auch in der ETS ganz unten abgelegt. Muss man nur dran denken, sonst verbringt man schon mal ein paar Minuten damit, zu suchen was da faul ist.
Das entspricht aber nicht ganz meiner Logic aus dem HS.
So umgesetzt wie von Dir beschrieben, würde beim händischen Licht Einschalten im EG trotzdem dass Treppenlicht mit angehen, obwohl es >30 Lux ist. In der ursprünglichen Logic nicht.
Auch wenn funktionell das kein Problem darstellt und ich jetzt erst einmal froh bin, dass das läuft, würde mich doch eine Umsetztung der Ursprünglichen Logik im Logikmodul interressieren. Oder geht das dann einfach nicht? Kann ja auch mal sein.....;-)
Grüße, Marc
Einen Kommentar schreiben:
-
Müsste mit der Universal-Logik zu machen sein. Ich habe das mal vereinfacht in der ETS zusammengebaut, siehe Bilder. Du brauchst dann nur die entsprechenden GA's aus Deinem Projekt einfügen.
Ausprobiert habe ich es nicht. Wenn du es testest, kannst du ja mal ein Feedback schreiben.
Ich hoffe das mit den Bilder klappt, lade das erste Mal hier im Forum welche hoch
Gruß, Christian
Gruppenadressen.jpg
Parameter.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du deinen Aktorkanal, welcher die Treppenbeleuchtung steuert, nicht einfach eine Ausschaltverzögerung von 3 Sek. parametrieren? Dann kommt das Ein-Telegramm vom PM vor dem tatsächlichen Ausschalten und das Treppenlicht bleibt an. Damit EG und Treppe zeitgleich aus gehen, kann da die gleiche Ausschaltverzögerung parametriert werden. Oder habt ich die Frage nicht richtig verstanden?Zitat von schuma Beitrag anzeigenDie 3 Sekunden Verzögerung ist die Zeit die ich benötige um die Treppe vom Keller aus nach oben zu gehen bis mich der PM im EG wieder erfasst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hätte da mal eine Frage....
ich habe hier auf dem Homeserver eine Logik, die ich jetzt gerne in das Logikmodul von MDT bringen möchte.
Ich beisse mir da gerade die Zähne dran aus und würde mich freuen, wenn sich das mal jemand angucken könnte.
Ich finde leider auch den Beitrag zu dem Logikmodul im Forum nicht mehr, deshalb hier eine neues Thema.
Ich brauche also eine oder Abfrage in kombination mit mit und.Code:if ((sh.EG.Raum1.Licht.Wand() == 1) or (sh.KG.Raum1.Licht.Decke() == 1)) and (sh.EG.Raum1.Praesenzmelder.Helligkeit() < 30): sh.KG.Raum1.Licht.Treppe(1) else: time.sleep(3) if (sh.EG.Raum1.Licht.Wand() == 0) and (sh.KG.Raum1.Licht.Decke() == 0): sh.KG.Raum1.Licht.Treppe(0)
Wenn das ganze false ergibt brauche ich eine Zeitoption mit anschließendem und.
Das Ganze wird benutzt um die Leuchten EG Flur, KG Flur, und Treppenlicht in Einklang zu bringen.
Die 3 Sekunden Verzögerung ist die Zeit die ich benötige um die Treppe vom Keller aus nach oben zu gehen bis mich der PM im EG wieder erfasst. Sonst würde das Treppenlicht beim manuellen Ausschalten im Keller ausgehen und danach sofort wieder angehen wenn ich in den Bereich PM EG komme. Das stört mich ungemein ;-)
Grüße, Marc
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag Bescheid, ich nehm den HS, wenn der Preis stimmt. Hätte dann halt nen Fallback-HS. Auch net schlecht... ;-)Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Ich werde meinen auch abschaffen. Völlig überdimensioniert für ein EFH. Damals sicher die beste Lösung für meinen Bedarf. Heute sehe ich das anders.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Ist das auf den Preis oder den Funktionsumfang bezogen?Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Ich werde meinen auch abschaffen. Völlig überdimensioniert für ein EFH. Damals sicher die beste Lösung für meinen Bedarf. Heute sehe ich das anders.
Den Preis fand ich persönlich, als ich erstmals damit konfrontiert wurde, ziemlich happig...
Was stellst du die denn aus Alternative vor?
Ich frage mich, ob ich alles "nativ" in KNX abbilden kann.