Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • d0m
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Wie baut man am besten eine Art FlipFlop mit Reset-GA und Set-GA, dass nach einem Reset einmalig eine "1" ausgibt, wenn an der Set-GA eine "1" kommt.
    Logikfkt 1: Logikgatter / Inverter:
    Parameter:
    - 1 Eingang, Einfache Inverterfunktion, => "nicht invertieren (Ausgang = Eingang), Sendebedingung "bei Eingangstelegram" => nur EIN-Werte senden
    - Dazu die Sperre bei Wert 1 aktivieren. => Wert halten
    Objekte:
    - Eingang = Set-GA
    - Ausgang = Output
    - Sperre = Output, Reset-GA_inv

    Logikfkt 2: Logikgatter / Inverter:
    Parameter:
    - 1 Eingang, EInfache Inverterfunktion!
    Objekte:
    - Eingang = Reset-GA
    - Ausgang = Reset-GA_inv


    d0m
    Zuletzt geändert von d0m; 14.09.2017, 10:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Wie baut man am besten eine Art FlipFlop mit Reset-GA und Set-GA, dass nach einem Reset einmalig eine "1" ausgibt, wenn an der Set-GA eine "1" kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von thedoc Beitrag anzeigen
    ah, programmierung. Verstehe. Danke für die auskunft. kommt bald ein logikmodul mit mehr als 24 funktionen?
    abb? 3000 logikgatter...
    Zuletzt geändert von concept; 28.08.2017, 22:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Falkenhorst
    antwortet
    hjk
    dann ist's wohl doch mal Zeit, über ein 'Männerlogikmodul' alla ABB ABA-S1.2.1 nachzudenken.
    Die Heidelberger haben so wie es aussieht, ihre Körner aus der Flinte geworfen. Da passiert nichts mehr Dolles.
    Die gehen auch nicht mehr an's Telefon. Die vorhandenen Funktionen dieses Gerätes, ergänzt um das
    pfiffige know-hoff Eures Logikmoduls, könnte ich sofort in 2 Duzend Projekten einsetzen, wo zur Zeit noch div.
    Altbaugruppen im Verbund versuchen komplexe logische Ergebnisse zu erzielen. Von fehlender Echtzeitsimulation ganz zu schweigen.
    Zuletzt geändert von Falkenhorst; 28.08.2017, 22:45.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Das liegt maßgeblich daran, dass aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten komplexer Funktionen die Ressourcen ausgeschöpft sind.

    Das Preis-/Leistungsverhältnis finde ich persönlich ausgesprochen gut. Wo bekommt man schon 24 umfangreiche Funktionsbereiche für €120,--?

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Ja, die 24 Funktionen finde ich auch zu wenig. Geht da nicht mehr wegen den GAs?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Nimm doch einfach ein zweites Logikmodul? Habe auch zwei in unserer Anlage...

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheDOC
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Nach Reset oder Pragrammierung wird eine Referenzfahrt benötigt bis die Werte gültig sind. Also vollkommen richtig.
    Ah, Programmierung. Verstehe. Danke für die Auskunft. Kommt bald ein Logikmodul mit mehr als 24 Funktionen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nach Reset oder Pragrammierung wird eine Referenzfahrt benötigt bis die Werte gültig sind. Also vollkommen richtig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheDOC
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das Logikmodul hat eine Funktion zyklisches Abfragen. Die Abfrage auf 5s und der Steuereingang mit dem Verfahrstatus verbinden.
    Dann erfolgt die Abfrage nur während der Fahrt.
    Das funktioniert, danke. (Leicht offtopic: ) Allerdings nicht immer. Der JAL-Aktor sendet anscheinend ab und zu falsche Werte während dem Fahren. Macht für mich im Moment den Anschein, dass er, wenn er länger nicht gefahren ist, nur die Maximalwerte sendet (0 oder 100%). Wenn man nach Erreichen der Endposition dann wieder fährt, dann klappt der korrekte Status während dem Verfahren. Sieht mir nach einem Bug aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das Logikmodul hat eine Funktion zyklisches Abfragen. Die Abfrage auf 5s und der Steuereingang mit dem Verfahrstatus verbinden.
    Dann erfolgt die Abfrage nur während der Fahrt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheDOC
    antwortet
    Da die Jalousie-Aktoren von MDT während des Fahrens leider nicht zyklisch die Position senden (der Datec-Aktor tut dies, daher war mir das aufgefallen), der Glastaster II Smart aber die Position auch während des Fahrens anzeigt, sobald die Position auf der Gruppenadresse gesendet wird, habe ich mal mit Edomi jede Sekunde einen Read-Request auf der Gruppenadresse der aktuellen Position probiert. Das klappt dann auch und der Jalousieaktor sendet auch während des Fahrens die aktuelle Position korrekt nach einem solchen Read-Request. Der Glastaster II Smart zeigt dann auch während des Fahrens die Position an.

    Leider ist bei MDT die Funktion (zyklisches Senden der absoluten Position) nur in Planung (steht auch laut Support noch nicht fest, ob das kommt) und evtl. dann sogar nur über ein Hardwareupdate möglich, daher würde ich gerne den zyklischen Read-Request in das Logikmodul verlagern. Also einen Read-Request auf den "Status aktuelle Position" jede (halbe?) Sekunde, solange der Rolladen fährt. Geht das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0m
    antwortet
    Mit der Szenensteuerung ist es möglich verschiedene Byte-Werte zu verschiedenen Eingangssignalen zu setzen! Das läuft aber über Bit-Eingänge! Daher brauchst du :
    - einen Formatumwandler 3Byte -> 3x1Byte,
    - einen Formatumwanlder 1Byte -> 8x1Bit,
    - ein oder zwei Szenensteuerungen mit der Einstellung "Ausgang = Wert 0...255"
    - einen Universalrechner 1Byte -> 2Byte

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Den 1-Bytewert kannst ja nochmal in einen 2-Bytewert wandeln, evtl mit einem festen Faktor. Kostet dann am Ausgang nochmal eine Funktion.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Ich würde gerne das Logikmodul verwenden um abhängig vom Monat einen Helligkeits-Grenzwert für die Rollo-Steuerung auf dem Bus zu senden. Das 3 Bytes Datum kann ich mit dem Formatumwandler von 3 Bytes auf 3x1 Bytes zerlegen, womit ich den Monat hätte.
    Jetzt müsste man abhängig vom Monat, einen 2 Bytes Helligkeitsgrenzwert auf den Bus senden. Problem ist hier, dass mit die Universal-Logik maximal einen 1 Byte-Ausgabe-Wert anbieten. Hat jemand eine Idee, wie man das sonst noch lösen könnte?

    Einen Kommentar schreiben: