Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ets3-user
    antwortet
    Dann brauchst du wohl eine zeitschaltuhr zusätzlich

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aquilin
    antwortet
    Hallo,

    ich möchte zu jeder vollen Stunde einen Aktor für jeweils 25 min einschalten.
    Wie kann man das mit dem Logikmodul mit möglichst wenig Aufwand realisieren?

    ich würde eine Logikfunktion auf Zyklisch senden stellen und 1x in der Stunde ein Einschaltsignal an einen Aktor senden.
    Den Aktor würde ich als Treppenlichtautomat mit einer Nachlaufzeit von 25 min konfigurieren.

    Aber wie gehe ich vor, wenn ich immer zur vollen Stunde schalten möchte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Ich gebe mir hier mal selbst eine Antwort.
    Es geht mit dem Logikbaustein von MDT über die Funktion "Vervielfacher/Sequenzer". Ich hatte parallel eine Mail zum Support von MDT gesendet und nun eine Antwort erhalten. Vielen Dank auch an MDT. Sehr gut!
    Mit dieser Funktion kann man maximal 4 Gruppenadressen mit einer Szenennummer pro Funktion ansteuern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Hallo,
    ich habe mir jetzt den Logikbaustein SCN-LOG1.02 von MDT zugelegt und möchte damit Szenen ansteuern.

    Hintergrund:
    - Ich habe szenenfähige Taster
    - Meine Schaltaktoren sind nicht szenenfähig
    - Der Rollladenaktor ist ebenfalls nicht szenenfähig.
    Korrektur: Szenen bei dem Rollladenaktor geht doch. Die Problematik mit den Schaltaktoren eibDUO Lingg & Janke, Generation 1 (Gen. 2 ist wohl szenenfähig) bleibt.

    Ich habe mir die Parameter in der ETS5 angeschaut und verstehe es nicht ganz.
    Kann das Logikmodul nur nicht-szenefähige Taster ersetzen, z.B. Taste A sendet über die Logik bei Druck auf Szene 1 den Wert 0?
    Oder kann ich auch umgekehrt bauen: Taste A sendet direkt bei Druck für Szene 1 den Wert 0 und das Logikmodul sendet dann bei diesem Szenewert auf alle verknüpften Gruppenadressen für die Schalt- bzw. Rollladenaktoren einen Wert.

    Beispiel

    Code:
    [FONT=Courier New]Taster | Szene | Wert | Gruppenadressen=Wert
    -------+-------+------+---------------------
    A      | 1     | 0    | GA1=0,GA2=1,GA3=1[/FONT]
    [FONT=Courier New]-------+-------+------+---------------------[/FONT]
    [FONT=Courier New]B      | 1     | 1    | GA1=1,GA2=0,GA3=1[/FONT]
    [FONT=Courier New]-------+-------+------+---------------------[/FONT]
    [FONT=Courier New]C      | 1     | 2    | GA1=0,GA2=0,GA3=0[/FONT]
    [FONT=Courier New]-------+-------+------+---------------------[/FONT]
    Ich möchte also in dem Logikbaustein die zur Szene zugehörigen Gruppenadressen steuern, die dann einzeln die Aktoren steuern.

    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von HolgiM; 11.12.2020, 10:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klayman
    antwortet
    Ich hätte noch eine: Kann man mit dem Logikmodul die HCL-Steuerung vereinheitlichen? Momentan konfiguriere ich alle MDT LED Controller gleich, so dass HCL zwischen den Räumen passt. Das wird aber schwierig wenn andere Komponenten, allen voran Hue Leuchten in E27 Fassungen ins Spiel kommen. Perfekt wäre wenn das Logikmodul direkt nach dem Einschalten oder Andimmen eines beliebigen Kanals den aktuellen HCL-Wert auf eine gebäude- oder etagenweite Gruppenadresse hinterher "feuert" und davon abgesehen minütlich aktualisiert.

    Viele Grüße,
    Klayman

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Jep, hatte ich auch schon als Möglichkeit eingeworfen.
    Der ist fest nur in Position als zu/auf im Rahmen verbaut.
    Wie gesagt ich hab nach Möglichkeiten gesucht es mir so einfach wie möglich zu machen, muss ich wohl mal ran

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Den Sensor an der Türe passender Montieren, eben so das er nicht bei einfach zu sondern nur bei verriegelt reagiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Grundsätzlich will ich's mir einfach machen. Kumpel macht Terrassentür auf Rollade geht hoch, solange die Tür nicht zu geht bleibt die Rollade oben, wenn die Tür zu geht dauerts 3 Minuten bis die Rollade runterfährt. Bisher war das über die Verzögerung un UND Funktion des Logikmodul gelösst.
    Jetzt hat er nen PM auf der Terrasse gebaut weil ihm die Türe schonmal zugefallen ist. Natürlich könnte ich jetzt alles neu aufsetzen aber ich wollte da erst den einfachsten Weg gehen und die Verzögerungsfunktion mit der Präsenz noch weiter verzögern.
    Also
    PM verzögert durch Sperre das laufen der Uhr in der Logik = geht nicht da (wie du beschrieben hast) die Uhr weiterläuft/bringt nix.
    PM setz mit invertierter Freigabe die Funktion so lange ausser Betrieb bis keine Präsenz mehr da ist, Terrassentür zugeht und 3 Minuten später die Rollade zufährt.=
    geht auch nicht weil das reingehen ins Haus (Terrassentür) während der Nachlaufzeit verworfen wird.

    Wäre zu schön gewesen weil es mit einer GA ohne viel neu machen funktioniert hätte...

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0m
    antwortet
    Eingangstelegramme werden während einer Sperre verworfen. Zeitliche Aktionen (Verzögerungen) auf den Ausgang werden nach Entsperren nachgeholt.

    Es ist vielleicht einfacher wenn du mal beschreibst was du machen willst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Ahh doch noch nicht zu Ende.
    Wenn ich im Gegensatz zur "Sperre" eine "Freigabe" nehme und die erst auf 0 lasse und zum späteren Zeitpunkt auf 1 setze würde dann erst die Zeit loslaufen?
    Oder läuft die Zeit auf jeden Fall nur der Datenpunkt/Ausgang wird (nicht) ausgegeben.

    Also die Frage ist Sperre/Freigebe ich die Funktion oder die Ausgabe des Ergebnisses.
    Rein logisch würde ich sagen die Ausgabe! Aber dann passt das Nachholen nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    d0m
    super, danke, hätte gehofft das der Timer angehalten wird, aber mit der Info kann ich schonmal weiterarbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0m
    antwortet
    PhilW
    Der Timer läuft im Hintergrund weiter und das verzögerte Signal wird ggf beim Entsperren nachgeholt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Mmhh genau das wollte ich nicht weil das bei einem Kumpel ist, und meins kompl voll ist.
    hjk kannst du mir das grade beantworten, habe momentan nicht viel Zeit zum probieren und spielen.
    Wäre supernett, Danke.
    Zuletzt geändert von PhilW; 23.09.2020, 06:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    probiere es doch aus... mach statt 3 erstmal 1 Minute, dann muss man nicht so lange warten und versuch einfach, wie es sich verhält...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    N'Abend,

    hab grad Brainfuck...

    Ich stelle bei einer Zeit-/Verzögerung Funktion z.B. das Senden der "0" unverzögert, und der "1" um 3 Minuten verzögert ein (was auch funktioniert).
    Was passiert wenn ich die Funktion dann mit dem Sperrobjekt sperre bzw. dann wieder entsperre?
    Wird die ablaufende Zeit gesperrt, und nach dem entsperren läuft die Zeit weiter, oder fängt sie von vorne an?
    Oder wird die Funktion (der Eingang) quasi resettet und so getan als wenn vor der Sperre nicht "high" (keine 1) gekommen ist?

    Manchmal fehlt mir das Handbuch

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X