  • givemeone
    antwortet
    Ich habe auch noch eine Aufgabe. Eigentlich kommt mir diese recht einfach vor, jedoch finde ich keine Lösung. Stehe ich viell. nur auf dem berühmten Schlauch?

    Ich habe 2 Temperaturquellen und möchte je nach Wert eines Boolean-Einganges entweder Temp1 oder Temp2 1:2, also ohne Änderung an einen Heizungsaktor weitersenden.

    Das müsste doch machbar sein?!?

    Da ich das für jeden Heizkreis benötige, also über 60x, wäre eine Lösung mit einer "Funktion" im Logikmodul schön... ;-)

    Edit: Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe ist: 2x Formatumwandler (Universal dpt9->dpt9) mit einmal Filter auf 1, einmal Freigabe auf 1. das ist aber kein "Spaß" zu konfigurieren, und mit gut 120 benötigzen Funktionen benötige ich dafür auch ganz schön viele Logikmodule...
    Zuletzt geändert von givemeone; 01.10.2018, 14:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Warum nicht einfach einen Ort weiter Südlich auswählen? Mit einem Offset dazu? Dann geht die Berechnung der Zeiten weniger auseinander

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Für die Idee 1 habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Mein Smart Touch 7 hat eine Treppenlichtfunktion, wo per Objekt die Treppenlichtzeit eingestellt werden kann. Damit müsste es gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Ich würde gerne die Sonnenuntergangszeit abhängig vom Monat individuell verzögern.

    Problem ist, dass die Rollos bei mir im Winter eher zu früh, im Sommer eher zu spät runtergefahren werden.

    Die Untergangszeit könnte auch von meiner MDT Zeitschaltuhr (SCN-RTC20.01) zur Verfügung gestellt werden.

    Wie könnte das am besten realisiert werden?

    Idee 1:
    - einen Formatumwandler 3Byte -> 3x1Byte, (Datum -> Monat)
    - einen Formatumwanlder 1Byte -> 8x1Bit, (Monat -> Bit-Pattern)
    - zwei Szenensteuerungen mit der Einstellung "Ausgang = Wert 0...255" (Bit-Pattern -> Verzögerungszeit)
    Dann hätte ich ein KO mit der Verzögerungszeit, nur kann die Zeitfunktion-Verzögerung das nicht verarbeiten

    Idee 2:
    - 12 Kanäle bei der MDT Zeitschalter; jeder Monat einen Kanal mit der entsprechenden Verzögerungszeit
    - einen Formatumwandler 3Byte -> 3x1Byte, (Datum -> Monat)
    - 12 Universal-Logik (Aktivierung des Kanals abhängig vom Monat)
    Ist schon eine ziemliche Verschwendung. Gehts nicht einfacher?
    Zuletzt geändert von STSC; 09.02.2018, 18:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • OR99
    antwortet
    Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort, ich probiere mal, ob ich mit dem Hinweis klarkomme. Wenn nicht, melde ich mich nochmal :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Du brauchst 2-3 mal die Universallogik:
    1) WENN Helligkeit >1000 Lux UND Uhrzeit > 9 Uhr UND Position Rollladen > 90% DANN sende 0 auf Rollladen Auf/Ab
    2) WENN Helligkeit > 20 Lux UND Licht = 0 UND Rollladen < 10% DANN sende 1 auf Rollladen Auf/Ab
    3) Zeitschaltuhr oder Logik: WENN Uhrzeit > 22 Uhr UND Rollladen < 10% sende 1 auf Rollladen Auf/Ab

    Damit hast du mal eine Basis, wie das gehen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • OR99
    antwortet
    Hi,
    ich hätte ebenfalls noch eine Logik, bei der ich Hilfe gebrauchen könnte. Möchte Folgendes mit dem Logikmodul realisieren:

    Bei Sonnenaufgang, aber nicht vor 9 Uhr, sollen die Rollläden hochgehen, bei Sonnenuntergang, aber nicht wenn Licht im Wohnzimmer an ist, sollen die Rollläden runtergehen. Wenn die Rollläden nicht bei Sonnenuntergang runtergegangen sind (wg. der Bedingung Licht im Wohnzimmer), dann sollen die Rollläden trotzdem (also egal ob dann Licht im Wohnzimmer an ist oder nicht), um 22 Uhr runtergehen.

    ich wäre sehr dankbar für ein ausführliches Beispiel evtl. mit Screenshots, denn ich komme zwar aus der Computer-Programmierung, aber irgendwie erschließt sich mir das Logikmodul noch nicht so richtig.

    Ganz herzlichen Dank im Voraus & viele Grüße ins Forum !

    Einen Kommentar schreiben:


  • ydiddy
    antwortet
    Ich würde gerne eine Art Zähler für Tastenbetätigungen umsetzen:

    Tastendruck Nr. 1 : Szene/Schaltung 1 (Lampe 1 und 3 an)
    Tastendruck Nr. 2 : Szene/Schaltung 2 (Lampe 2 an, 1 und 3 aus)
    Tastendruck Nr. 3 : Szene/Schaltung 3 (Lampe 1, 2 und 3 an)
    Tastendruck Nr. 4 : Szene/Schaltung 4 (Alle Lampen aus, nächster Tastendruck ist wieder 1)

    umgesetzt werden soll das mit einem MDT Glastaster (manche ABB Taster haben sowas lt. Rainer Scherg, Kapitel 6.9.2., anscheinend direkt integriert, ich möchte aber nicht umschwenken)

    Geht sowas mit dem Logikmodul und ohne den HomeServer in Anspruch zu nehmen?

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ich habe dafür diverse LF / VOC Sensoren in Bad und WC und Küche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Dass man z.B. hohe Feuchte, "schlechte" Luft usw in kürzerer Zeit beseitigt.
    Klar klappt das auch im Normalbetrieb der KWL, nur braucht es eben deutlich länger.

    Beim Stoßlüften via KWL nimmt man eben die erhöhten Geräusche bewusst in Kauf, dass man ohne größere Wärmeverluste einen hohen Luftaustausch hinbekommt.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • gurumeditation
    antwortet
    Was bringt denn die Stoßlüftung bei einer KWL?
    Bei Fenstern ist das sinnvoll, da bei gekippten Fenstern die Luftqualität nur sehr sehr langsam verbessert wird während die Wärme das Haus verlässt...
    Aus meiner Sicht ist bei KWL ein steter langsamer Luftstrom zu bevorzugen, da man den nicht hört. Wärmeverlust ist da dank Wärmetauscher auch nicht das Problem, sonst bräuchte man keine KWL. Wenn die Anlagen auf voller Leistung laufen hört man eher die Windgeräusche am Ventil und/oder in den Rohren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das geht mit der Nachlaufsteuerung mit Lüftungsstufe oder mit dem Universalrechner und einer Zeitfunktion. Es ginge auch mit der Filterfunktion und einer Zeitfunktion.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hochpass
    antwortet
    Hat schon wer eine Stoßlüftung realisiert? Also bsp. 30 min auf höhere drehzahl danach wieder auf den vorher eingestellten Wert oder in der Zwischenzeit über die Visu geänderten Wert zurück?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Breti
    antwortet
    Hi,

    zum Thema “Temperaturüberwachung Dusche : Temperaturänderung um mehr als xx°C in xx Sekunden erkennen” habe ich eine Frage: Ich habe gleiches Problem (hier allerdings mit Feuchtigkeit anstatt Temperatur - ändert aber nichts am Problem) und besitze bereits ein Logikmodul V2. Die vorgeschlagene Lösung:

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Dann mal die ersten Antworten zu den Aufgaben:
    Das geht mit dem "Temperatur-/Wertevergleicher" und einer Zeitverzögerung in Kombination.
    klingt gut - ich scheitere aber an der praktischen Umsetzung. Der Wertevergleicher ist klar: Vergleich “Wert 1 - Wert 2 < Vergleichswert” - also z.B. ”aktueller Wert” - “Wert vor x min” < “Anstiegswert”). Dann würde ich den gemessenen Wert mit einem Verzögerungsglied als zweiten Wert mit dem aktuellen Wert vergleichen. Problem hier ist aber: Die Verzögerung (Zeitfunktion -> Verzögerung) kann leider nur 1Bit Werte verzögern - nicht aber Temperatur oder Prozentwerte. Wie also mache ich das jetzt? Übersehe ich etwas?

    Viele Grüße,
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    ich überlege gerade bei meinen Präsenzmeldern den Homeserver zwischenzuschalten. Also direkt an den Ausgang der Lichtgruppe.

    Gibt es eine Möglichkeit via Logikmodul den Ausfall umzubiegen und zumindest das Ein Telegramm zu senden?

    Also quasi ein Eingang Homeserver false/true

    und die 20 Melder auf Eingang2 und anhand der GA auszulesen welche GA ein EIN Telegramm haben muss?
    und das ohne eine ganzes Modul vollzupacken mit 20 und Logiken :-)

    Gibt's da bessere Möglichkeiten?