Hi Chris,
soviel ich weiß, kann der Thermostat derzeit nicht mit Sollwertverschiebung arbeiten. Solange Du aber am MDT-Heizaktor nur den Komfort-Modus an hast, klappt das auch gut direkt mit der Solltemperatur. Allerdings musst Du schon das berücksichtigen, was Dir die ETS sagt (das ist jetzt unabhängig von callidomus):
Die 2/1/32 ist die GA zum setzten der Sollwerttemperatur (S-Flag), die 2/1/33 zum Lesen (L-Flag). Also muss das Item an die 2/1/32 senden und auf die 2/1/33 hören/initialisieren.
Dann sollte es (im Komfortmodus) klappen. Dazu solltest Du noch am Aktor einstellen, dass der Komfortmodus der Standardmodus ist.
Gruß, Waldemar
soviel ich weiß, kann der Thermostat derzeit nicht mit Sollwertverschiebung arbeiten. Solange Du aber am MDT-Heizaktor nur den Komfort-Modus an hast, klappt das auch gut direkt mit der Solltemperatur. Allerdings musst Du schon das berücksichtigen, was Dir die ETS sagt (das ist jetzt unabhängig von callidomus):
Die 2/1/32 ist die GA zum setzten der Sollwerttemperatur (S-Flag), die 2/1/33 zum Lesen (L-Flag). Also muss das Item an die 2/1/32 senden und auf die 2/1/33 hören/initialisieren.
Dann sollte es (im Komfortmodus) klappen. Dazu solltest Du noch am Aktor einstellen, dass der Komfortmodus der Standardmodus ist.
Gruß, Waldemar