  • fjn
    antwortet
    Hi, ja genau - HV
    hab ich auf 8 eingstellt.

    top.PNG

    und die Kom. Objekte dazu

    top2.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Du hast doch ein Lüftungsanlage oder?
    Dann schau mal hier, da hat Xavac die Einstellungen beschrieben.

    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...43#post1490543

    Einen Kommentar schreiben:


  • fjn
    antwortet
    Hi, nein, nicht die Gruppenadresse, das ist klar. man muss ja in der ETS in den Parametern den Datenpunkt auswählen, die Busadresse und den Messwert (zb. Temperatur Abluft).

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Zitat von fjn
    Jetzt fehlt nur mehr die Zuordnung Datenpunkte / Busadresse.
    Derzeit werden hier keine Werte/falsche Werte angezeigt.
    Du meinst wohl Zuordnung zur Gruppenadresse.
    Aber was klappt da nicht? Du definierst die Datenpunkte und weißt diesen dann die Gruppenadressen zu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fjn
    antwortet
    Danke - genau so war es. Habe die Programmierschnittstelle geändert, dann ging es.
    Jetzt fehlt nur mehr die Zuordnung Datenpunkte / Busadresse.
    Derzeit werden hier keine Werte/falsche Werte angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Zitat von fjn Beitrag anzeigen
    Die Programmierung erfolgt über IP Netzwerk (sowohl Wlan als auch Kabel versucht).
    Das wird das Problem sein, du kannst ja nicht die Schnittstelle programmieren über die du verbunden bist.
    Hast Du keine andere Möglichkeit? z. B. über USB?

    Einen Kommentar schreiben:


  • fjn
    antwortet
    Sorry hat etwas gedauert. Hab mir jetzt noch einen Switch bestellt und Netzwerk so angeschlossen. Hoval Box verbunden mit Netzwerk und über Can mit dem Raumcontroller. Beide Lichter Blau. Der Hoval IP Router mit KNX und Netzwerk verbunden.

    Hoval Applikation ist 3.0
    wenn ich nun die phys. Adresse schreiben/programmieren möchte, schreibt die ETS zwar, bricht aber ganz zum Schluss ab. Das Gerät antwortet nicht in angemessener zeit.
    Die Programmierung erfolgt über IP Netzwerk (sowohl Wlan als auch Kabel versucht).

    --- Nachtrag:
    Problem gefunden. Es war die IP Schnittstelle / Gira IP Router. Hab den Hoval Router ausgewählt.

    konnte jetzt Adresse und applikationsprogramm übertragen.
    vielen Dank für den Tipp mit der Netzwerkverbindung - darauf wäre ich nie gekommen

    die Werte sagen allerdings noch nichts aus.
    Wie habt ihr die Datenpunkte vergeben. bzw. was als Busadresse ausgewählt?
    Zuletzt geändert von fjn; 17.04.2020, 21:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Hi Tom
    Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
    Fast richtig, siehe oben in rot.
    Wo das Raumbedienmodul dran hängt kann ich Dir nicht sagen, da ich das nicht habe bzw. keine Homevent habe.
    Vielen Dank, ja klar, KNX geht natürlich nur ins KNX-IP Interface.

    Raumbedienmodul: Spannend, dann funktioniert das KNX Interface also doch ohne Raummodul. Meine Anfrage beim technischen Support von Hoval hatte eben als Antwort ergeben, dass das Raumbedienmodul zwingend notwendig sei um das KNX Interface zu betreiben. Ich habe jetzt nochmals nachgefragt, ob das Modul nur für die Inbetriebnahme oder auch während dem Betrieb zwingend notwendig ist.

    Wie lief bei dir die Inbetriebnahme ab, kann man das KNX Gateway als Endkunde selber in Betrieb nehmen oder muss durch einen Hoval Techniker an der Lüftung noch etwas konfiguriert werden, damit das KNX Gateway funktioniert?

    Viele Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
    Hab irgendwie noch Verständnisproblem mit der Verkabelung, so habe ich das verstanden:
    • Das KNX IP Interface von Hoval muss mit dem KNX Bus und dem lokalen Netzwerk (RJ45) verbunden werden?
    • Das Hoval Kästchen (quadratisch) muss mit KNX und dem lokalen Netzwerk (RJ45) und mit dem Hoval CAN Bus (Leitung direkt zur HomeVent?) verbunden werden?
    • Wo hängt das Raumbedienmodul dran? An der Homevent oder zusätzlich am weissen Hoval Kästchen?
    Und wie muss ich mir die Kommunikation dann vorstellen? Via KNX aufs IP Gateway von Hoval und von dort via TCP/IP auf das Hoval Kästchen, welches aus TCP/IP dann ein CAN-Bus Signal macht?
    Fast richtig, siehe oben in rot.
    Wo das Raumbedienmodul dran hängt kann ich Dir nicht sagen, da ich das nicht habe bzw. keine Homevent habe.

    Tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
    Wie Xavac schon schrieb musst Du das KNXGateway und den weißen Kasten mit deinem Netzwerk (Switch) verbinden.
    Hab irgendwie noch Verständnisproblem mit der Verkabelung, so habe ich das verstanden:
    • Das KNX IP Interface von Hoval muss mit dem KNX Bus und dem lokalen Netzwerk (RJ45) verbunden werden?
    • Das Hoval Kästchen (quadratisch) muss mit KNX und dem lokalen Netzwerk (RJ45) und mit dem Hoval CAN Bus (Leitung direkt zur HomeVent?) verbunden werden?
    • Wo hängt das Raumbedienmodul dran? An der Homevent oder zusätzlich am weissen Hoval Kästchen?
    Und wie muss ich mir die Kommunikation dann vorstellen? Via KNX aufs IP Gateway von Hoval und von dort via TCP/IP auf das Hoval Kästchen, welches aus TCP/IP dann ein CAN-Bus Signal macht?

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Hallo fjn,

    Wie Xavac schon schrieb musst Du das KNXGateway und den weißen Kasten mit deinem Netzwerk (Switch) verbinden.
    Über welche Verbindung konfigurierst du mit der ETS?
    Du kannst in der ETS unter Diagnose mal die Geräteinfos zum Gateway abfragen, wenn die eingestellte Adresse nicht funktioniert, dann teste mal die Standardadresse 15.15.250
    Geräteinfo.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Xavac
    antwortet
    Zitat von fjn Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    Ja genau das meine ich.
    so wie am Bild habe ich verkabelt.
    Physikalische Adresse konnte ich vergeben (denke ich zumindest). Ich erreiche das Gateway allerdings nicht aus der ETS. Habe bei den Gateway Parametern eine fixeIP hinterlegt.
    wenn ich das weiße Hoval Gerät (am Bild links) direkt ans Netzwerk anschließe (ohne Knx) kann ich aus der HOVAL App darauf zugreifen.
    also ich würde vorschlagen, das weiße Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden und das KNX Gerät ebenfalls. DAnn fehlt noch die CAN Verbindung vom weißen Gerät an das Touch Bedienpanel (zumindest ist es bei meiner HomeVent Lüftung so)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Xavac
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    also mein Problem mit der Hoval Lüftung (HomeVent - HV) ist jetzt gelöst, die Datenpunkte sind gesetzt und die Gruppenadressen sind vergeben.

    Benötigt wird für die Lüftung die neueste Applikation (Version 3.0) und als Busadresse die 8 (ist Standard bei der Auslieferung).

    Bei der Problemlösung konnte mir die Hoval Hotline wirklich weiterhelfen, wenn jemand die Durchwahl zum Mitarbeiter benötigt, gerne als PN.

    Außerdem kann das Modul als IP Router verwendet werden (war mir bspw. neu) und wenn sowohl das KNX Modul am Switch hängt als auch das TopTronic Modul (quadratischer weißer Kasten) dann sollen beide LEDs am TopTronic Modul blau leuchten wenn alles richtig konfiguriert ist.

    Viele Grüße
    Xavac

    Einen Kommentar schreiben:


  • fjn
    antwortet
    Hallo Tom,
    Ja genau das meine ich.
    so wie am Bild habe ich verkabelt.
    Physikalische Adresse konnte ich vergeben (denke ich zumindest). Ich erreiche das Gateway allerdings nicht aus der ETS. Habe bei den Gateway Parametern eine fixeIP hinterlegt.
    wenn ich das weiße Hoval Gerät (am Bild links) direkt ans Netzwerk anschließe (ohne Knx) kann ich aus der HOVAL App darauf zugreifen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
    Was ich hier nicht verstehe, wie ich die Lokale Einstellung mit der ETS5 vornehmen soll. Ich habe in der ETS als Physikalische Adresse die 1.1.70 eingestellt, das ist ja wie im Beispiel geschrieben die Geräteadresse oder?
    Muss ich die anderen Adressen dann auch in der ETS anlegen?
    Habe es mittlerweile hinbekommen.

    Zitat von fjn Beitrag anzeigen
    Hallo, ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Die Schnittstelle ist bei mir seit 2 Jahren verbaut. bin jedoch nie dazugekommen sie in Betrieb zu nehmen.
    Hab versucht mich an die Anleitung im Anhang zu halten. unter 2.2 hab ich Variante 1. ich sehe die Anwendung in der ETS5, kann sie jedoch nicht programmieren. Abbruch immer mit "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit".
    Hat jemand aus der Runde hier die Schnittstelle erfolgreich in Betrieb genommen? Ich glaub ich steh irgend wo auf der Leitung
    Wenn Du mit Schnittstelle das "TopTronic E GatewayModul KNX" meinst kann ich Dir vielleicht helfen.
    Hast Du dem Gateway schon eine Physikalische Adresse gegeben?
    Im Auslieferungszustand hat es die Physikalische Adresse 15.15.250.

    Tom