  • tobihoby
    antwortet
    weiß zufällig jemand, wo ich einen 3D Grundriss als Hintergrundbild her bekomme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von tobihoby Beitrag anzeigen
    ICH DOOF
    Zitat von Uwe!
    mögliche Ansätze:

    In welchem Betriebsmodus ist Dein TS2+? Weil Du eine Änderung für Standby und Nacht ausgeschlossen hast.
    kommt in den besten Familien vor....

    Zitat von tobihoby Beitrag anzeigen
    Wie kann ich überprüfen, ob es für die TS2+ (oder andere Hardware) neuere Firmware gibt?
    auf den Herstellerseiten gucken ob es neue PDB gibt. Da ist auch immer (für den TS2+ zumindest) die FW drin. Im PlugIn "beim nächsten Download alles übertragen" ankreuzen, dann wird überprüft, ob die PDB ne akteuller FW hat als der TS2+ und ggf. upgedatet.

    Zitat von tobihoby Beitrag anzeigen
    Wenn ich beim Projektieren des ITT die Meldung bekomme:
    DIe maximale Anzahl der Anzeigeelemente für diese Seite ist erreicht!
    Kann ich das irgendwie umgehen und trotzdem weitere Elemente anlegen?
    Nein!
    Max. 16 pro Seite und ??? in Summe! Leider eine sehr enge Einschränkung, die nciht zu umgehen ist und mcih auch schon oft geärgert hat. Einzige manchmal-Lösung: Wenn Du reine Text-Buttons ohne Funktion hast, kannst Du daraus ne Hintergrundgrafik basteln und hast diese Elemente wieder frei. Aber ziemlich umständlich....

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    ICH DOOF

    hab es gefunden...
    Wenn ich im Nachtbetrieb die Temperatur ändere, sollte ich auch die Änderung der Nachtemperatur am Gerät freigeben...
    GEHT JETZT...

    Wie kann ich überprüfen, ob es für die TS2+ (oder andere Hardware) neuere Firmware gibt?

    Wenn ich beim Projektieren des ITT die Meldung bekomme:
    DIe maximale Anzahl der Anzeigeelemente für diese Seite ist erreicht!
    Kann ich das irgendwie umgehen und trotzdem weitere Elemente anlegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    dann mach doch noch mal das aus #55:
    Beschreib mal noch genau was passiert, also z. B. Soll steht auf 21,0 , Du änderts am Display auf 21,5, was geht über den Bus?

    Was wenn Du zurück auf 21,0 änderst?

    Was wenn Du die Änderung am TS2+ machst?

    Ggf. vorher mal den TS2+ zurücksetzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    ich habe es jetzt auf +/- 10 geändert.
    Leider immer noch nicht korrekt.
    Busmonitor ist ok, das ITT schickt den richtigen Wert zum TS2+ und er muss dann da um 1 oder 2 °C geändert werden (immer unterschiedlich).

    Bin echt ratlos

    Könnte es was mit der Betriebsmodusumstellung zu tun haben?
    Wenn ich über das ITT den Betriebsmodus (per Konnex Zwangsobjekt) auf ALLE TS2+ schicke, wird der Wert richtig eingestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EL MARE
    antwortet
    Bei meinen B.IQ kann ich die Schrittweite eines Tastendrucks definieren. Wenn ich z.B. Schrittweite 0,5 eingestellt habe und am ITT z.B. 20,3° eingestellt werden, rundet der Wert automatisch auf 20,5°. Die 20,3° kann ich nur einstellen, wenn ich den Wert im B.IQ auf 0,1° Schritte stelle...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    nein das ist der Bereich um den Du es max. verstellen kannst. Bei Deiner Einstellung kannst Du nur zwischen 20 und 22 variieren.

    Die Schrittweite an den Tasten ist immer fest 0,1K, damit hat es nichts zu tun.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    der TS2+ ist im Komfortmodus oder Nachtmodus (beides probiert)

    was hat es mit +/-1 auf sich? Ich dachte das wäre die Veränderung per Tastendruck am TS2+?!?!?
    Was soll ich da einstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EL MARE
    antwortet
    Hallo!
    Das liegt an der Einstellung im RTR, da hast Du nur 1,0 Schritte erlaubt...

    Grüße,

    Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    mögliche Ansätze:

    In welchem Betriebsmodus ist Dein TS2+? Weil Du eine Änderung für Standby und Nacht ausgeschlossen hast.

    Oder: um wie viel wolltest Du Ändern? Du hast nur +/-1 1K zugelassen.

    Beschreib mal noch genau was passiert, also z. B. Soll steht auf 21,0 , Du änderts am Display auf 21,5, was geht über den Bus?

    Was wenn Du zurück auf 21,0 änderst?

    Was wenn Du die Änderung am TS2+ machst?

    Ggf. vorher mal den TS2+ zurücksetzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    sollte eigentlich so passen:
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    das könnte an den dann evtl. doch noch nciht passenden Einstellungen im TS2+ liegen.
    Prüf das bitte noch mal gegen den ursprünglcihen Link aus dem alten Forum.
    Das Problem hatte ich nämlcih auch und ließ sich nur abstellen, indem genau die dort beschriebene Einstellung gemacht wird.
    Alternativ: poste mal per Hardcopy die Einstellungen vom TS2+ bzgl. Soll- und Basiswerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    sieht soweit alles ganz gut aus, ABER:

    Wenn ich am ITT den Wert für einen Raum ändere, korrigiert das ITT den Wert bei Bestätigung automatisch um meist 1°C noch oben oder unten, je nach dem ob die geänderte Temperatur höher oder niedriger ist.
    Woran könnte das denn liegen???

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    also bei mir sieht's so aus:
    TS2+, Objekt 26: K-SÜA
    50: KL-ÜA
    ITT: K-SÜ-

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...