  • tobihoby
    antwortet
    es scheint jetzt zu funktionieren.
    DANKE schon mal...

    Aber schick mir bitte nochmal die Flags, überprüfe die dann nochmal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    sag Bescheid, aber ich geb Dir auf jeden Fall noch meine Flags durch

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    aber natürlich
    ich teste gerade selbst mit den Flags nochmal.
    Habe jetzt am ITT das lesen Flag rausgenommen und ich glaube es funkioniert jetzt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Flags muss ich zuhause nachgucken.

    hast Du denn am TS2+ alles so eingestellt wie ich im alten Forum mal beschrieben hatte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    mmm, geht so leider nicht.
    Der am ITT geänderte Wert wird NICHT auf den TS2+ übertragen.
    Wenn ich den Wert am TS2+ ändere wird er aber im ITT geändert.
    Welche Flags hast du gesetzt?
    Bei Objekt 26 und 50 am TS2+
    und im ITT

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    so, die ETS läuft auch wieder, daher noch mal zum Thema Sollwert.

    Also, Du musst be er Taste, mit der Du den Sollwert ändern willst, zwei GA hinterlegen.
    GA1 mit Objekt 50 vom TS2+ verbunden
    GA2 mit Objekt 26

    GA2 als sendend.

    Gruß
    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Bitte!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    jepp das war es...
    DANKE

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    so, nach dem ich mir es noch mal angeguckt habe.....vielen die Schuppen aus den Haaren, oder wie heißt das doch gleich....

    Du warst schon selbst auf der richtigen Spur! Du hast den Statusausgang vom Aktor ja mit zwei GA verbunden. Gesendet wird aber per Definition immer nur auf einer! Da gibt's auch keine Einstellmöglichkeit.

    Aber: eine Lösung ist trotzdem ganz einfach (bei mir funktioniert's ja schließlich auch)
    • mach für jeden Kanal des Aktors eine GA
    • diese eine GA mit dem jeweiligen "Rückmeldung Bewegung" vom Aktor verbinden. Dann wird immer an diese GA gesendet.
    • Im TS2+ dann bei der Status LED alle GAs eintragen, für die die entsprechende Taste zuständig ist.
    Also wenn Deine Taste Wohnen ALLES die Rollos auf den Kanälen 4 vom 1.1.4 und Kanal 1 vom 1.1.5 steuert, dann die beiden GAs bei der StatusLED eintragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    ja is alles programmiert...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    hmmm, das ergibt für mich noch keine Sinn....
    Alles neu programmiert hast Du?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    so wie es eben projektiert ist, geht NUR die WippenLED Wohnen 1 und Wohnen 2 an. An der Wippe die WohnenALLES schaltet bleiben die LEDs dunkel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    und bei Wohnen ALLES klappt es und bei Wohnen1 nicht?

    Schick doch mal manuell per Gruppenmonitor ne 1 an die 4/3/2 und dann an die 4/3/9. Wann gehen welche LEDs an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobihoby
    antwortet
    Ich habe mal die Hardcopies beigefügt, hoffe du alles daraus erkennen.
    Ist einmal WohnenALLES und einmal nur eine Jalousie im Wohnen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    ich tippe auf Denkfehler;-)

    Hab in jedem Raum mehrere Rollo, die von einem Taster über eine GA angeprochen werden, aber auf zwei (oder mehr) Kanälen am Aktor hängen. Das ist kein Problem. Mach doch mal ne Hardcopy von Deiner TS2+ Einstellung und schreib kurz dazu welche GA für was ist, wenn es aus der Bezeichnung nciht klar hervorgeht.