Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Uhrzeit und Datum DPT 19.001

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Uhrzeit und Datum DPT 19.001

    Hallo liebe Community,

    ist steh grad vor einem kleinen Problem. Der MDT Glastaster Smart 2 möchte die Uhzeit und das Datum über eine GA (8 Byte 19.001) empfangen.
    Derzeit habe ich einen Gira-IP-Router am laufen, dieser scheint es nicht zu können.

    Gibt es eine Möglichkeit dies über meinen Homeserver 3 zu realisieren?

    Danke für eure Vorschläge.

    #2
    Nicht direkt.

    Du kannst jedoch Datum und Uhrzeit zu einem Statustext zusammenbasteln und den anzeigen lassen.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Alternativ nur die Uhrzeit über den DPT Uhrzeit (ohne Datum) verwenden (Parameter umstellen). Der Taster benutzt das Datum ohnehin nicht.

      Wenn du das Datum anzeigen möchtest, geht das nur so wie Matthias schreibt.

      Kommentar


        #4
        Ach du elend, geht also mal wieder auf basteln raus...

        Wenn ich den Baustein 9039 (Datum+Zeit) nehme gibt es da eine Möglichkeit dies dann in ein 8 Byte-Wort umzustricken?
        Gehen wird das sicher... finde nur grad keinen Anfang...

        Kommentar


          #5
          19001.JPG
          schaut ja nach was spannendem aus...

          Kommentar


            #6
            Der HS kann den Datentyp nicht.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              MatthiasS nur um es zu widerlegen ;-)

              Der HS kann alles senden. Man muss es nur wollen. Implementierungszeit ... ca 15min und das aber Aufgrund des Austausches der MethodType des entsprechendem KO.
              Im Source selber, wahrscheinlich 5Min

              Baustein senden bei Trigger auf Eingang 1 das DPT 19.001 Datum/Zeit mit allen Feldern auf alle an Ausgang 1 angeschlossenen EIB KOs (Achtung es MÜSSEN 14 Byte KOs verwendet werden, diese werden dann jedoch zu DPT19.001 Objekten und DÜRFEN NICHT anderweitig verwendet werden.

              CC: @GIRA @DACOM

              PS: Source Python File included

              PPS: ACHTUNG ANWENDUNG NATÜRLICH AUF EIGENES RISIKO (es sendet auf meinem HS anscheinend ordentlich / habe nix zum testen gehabt. ETS4 zeigts nur als Rohdaten )
              Code:
              3883    2017-02-11 19:05:21.757    vom Bus        Normal    1.1.6    1.1.6  Gira Homeserver   15/1/99    DPT 19.0001    4    Schreiben      19.001 Datum/Zeit    80 7C 12 06 D3 0B 02 75
              PPPPS: Feedback wäre nice
              Angehängte Dateien
              Zuletzt geändert von NilsS; 11.02.2017, 19:13.
              Nils

              aktuelle Bausteine:
              BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

              Kommentar


                #8
                MatthiasS
                hattest du nicht auch mal irgend ein Datentyp den der HS nicht konnte (wollte)?
                Oder war das dieser hier? Oder war das nur das senden einer beliebigen Zeit über ein DPT 10?

                Falls das noch akut ist, das könnte man ebenso mit einbauen.
                Nils

                aktuelle Bausteine:
                BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                  MatthiasS
                  Oder war das nur das senden einer beliebigen Zeit über ein DPT 10?
                  Das war es.

                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    #10

                    OK ist ein wenig professioneller geworden ;-)

                    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12729 (sobald freigeschaltet​​​​​​ ​vento66 )

                    Baustein kann DPT 19.001 DPT 11.001 und DPT 10.001 mit der aktuellen Zeit oder aber auch einer beliebigen senden
                    Werte vom Bus werden empfangen und umgewandelt
                    Lesen geht auch.
                    (Remanent GEHT NICHT)

                    MatthiasS
                    ist es nicht mehr aktuell?

                    PS: die vorherige Version hat die Bytes beim DPT 19 glaube ich falsch herum angeordnet. Da fehlt mir nach wie vor was zum Testen. Rückmeldung wäre nice ob es jetzt besser ist.
                    Zuletzt geändert von NilsS; 12.02.2017, 18:07.
                    Nils

                    aktuelle Bausteine:
                    BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                    Kommentar


                      #11
                      Muss mich korrigieren, eigentlich geht auch Remanent.
                      Halt nicht mit dem Hint auf die aktuelle Uhrzeit. Aber warum sollte man den dann auch Remanent machen.

                      Nils

                      aktuelle Bausteine:
                      BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Guyver Beitrag anzeigen
                        Kann mir jemand sagen was mit Bank Day bei WD gemeint ist?
                        Wenns einfach Wochenende wäre würde man das ja schreiben, also vermute ich Bankfeiertag. Oder denk ich hier zu kompliziert?

                        Kommentar


                          #13
                          Das ist ein Schreibfehler. Sollte "Bank Holiday" heißen = gesetzlicher Feiertag

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                            Das ist ein Schreibfehler. Sollte "Bank Holiday" heißen = gesetzlicher Feiertag
                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bankfeiertag

                            Als Bankmitarbeiter muss ich sagen, dass Bankfeiertage != gesetzliche Feiertage sind. Für eine Spezifikation ist das unglücklich.

                            Kommentar


                              #15
                              Seit wann arbeit Hans Meiser bei ner Bank? Ich dachte immer der ist im RTL Pensionistenheim

                              Kommentar

                              Lädt...