Hi,
ich hatte das gleiche Problem... nun endlich die Lösung gefunden... Im Prof Forum gabs den Tip, daß eine Fritzbox ggf. Pakete wiederholt und somit die ETS aus dem Tritt bringt... zu sehen ist das z.B. wenn man bei Physikalischen Adressen suchen manche doppelt sieht - hab ich mir nix bei gedacht.. als Neuling weiß man ja nie was richtig und was falsch ist...
Die Fritzbox abgeklemmt - kein Unterschied.. den Linienverstärker (LK/S4.1) abgeklemmt... das ware es!!!
Aktuelle Topologie: 1 Linie 1.1.x,
ETS auf 1.0.0
Eibmarktrouter auf 1.1.0, Tunneling zum Programmieren, Routing für den Busmonitor... unfd nun kann ich endlich den TS2+ ohne Probleme proggen...
mal sehen wie ich den LV fürs zweite Segment zum laufen bekomme ... hab erst mal alle Wiederholoptionen bei Fehler deaktiviert...
Uwe
ich hatte das gleiche Problem... nun endlich die Lösung gefunden... Im Prof Forum gabs den Tip, daß eine Fritzbox ggf. Pakete wiederholt und somit die ETS aus dem Tritt bringt... zu sehen ist das z.B. wenn man bei Physikalischen Adressen suchen manche doppelt sieht - hab ich mir nix bei gedacht.. als Neuling weiß man ja nie was richtig und was falsch ist...