Telegramme werden verschluckt bzw. nicht ausgeführt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    heckmannju .. gerade probiert.. der Aktor lässt sich immer auslesen.. habs auch mal schnell hintereinander probiert.. immer
    eine saubere Antwort..

    dreamy1 ich versteh es ja leider auch nicht ... den Aktor hab ich wie gesagt mal getauscht.. und trotzdem hab ich das gleiche
    verhalten...

    Ich versuch jetzt mal irgendwo ne USB Schnittstelle aufzutreiben.. vielleicht seh ich mit der mehr am Bus wie über die Schnittstelle...
    Grundsätzlich glaub ich immer noch das es ein allgemeines Busproblem ist, da auch andere Aktoren betroffen sind.. nur fällt
    es hier nicht so oft auf, da das Licht im Flur am meisten benötigt wird.. das Licht im Kinderzimmer wird nur eher selten angemacht..
    und auch am Küchenblock kommt es nicht regelmäßig vor (vielleicht 1-2x am Tag.. während das im Flur, gerade jetzt im Winter
    sicher 20-30 x pro Tag an geht..)

    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    Kommentar


      #17
      Ich hab jetzt mal den PM auf 240 Lux statt auf 60 Lux eingestellt.. das bewirkt, das im Flur bei Nacht das Licht auch wenn es
      angeblieben ist, ein weiteres mal getriggert wird, wenn man in den Flur geht... das ist nicht die Lösung des Problems.. aber
      ein kleiner Workaround...
      Dummerweise ist jetzt seit SA Vormittags das ganze nicht ein mal mehr passiert... und warum !!... weil ich seit SA Vormittag
      ein weiteres Log mitlaufen lasse.. und zwar direkt am EIBD... aber gut.. ich warte.. ich denk das Thema ist noch nicht durch..

      Gruß Martin

      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

      Kommentar


        #18
        Eins ist mir jetzt aufgefallen...

        Diese Telegrammwiederholungen hab ich relativ oft... auf das ganze Log (von SO 14:30 Uhr bis heut früh 7:30 Uhr) ca. 650 mal...
        bei etwas mehr wie 100.000 Telegrammen (sehr) weit unter einem Prozent.. aber normal wird das nicht sein, oder ?


        Bereich1.png

        Gruß Martin
        Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

        Kommentar


          #19
          Weiss nicht ob dir das hilft:
          Es gab (oder gibt Ka ob nutze es schon lange nicht mehr) mal das problem beim eibd, das wenn längere Zeit kein Telegramm kommt er in Standby geht und erst mit dem Nächsten wieder aufgeweckt wird.
          Das weck Telegramm wird dann allerdings verworfen und nirgends angezeigt.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #20
            hmm... längere Zeit.. ich denk wir reden hier von Minuten oder noch länger.. und das hab ich hier glaub ich nicht, wenn ich ca. 100k Telegramme in 17 h hab..

            kommt mir echt viel vor.. ich glaub ich muss hier mal schauen warum das so viele sind und mal da ein paar "drosseln"..
            Temp muss ja nicht jede Minute auf den Bus..

            Gruß Martin
            Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

            Kommentar


              #21
              Hier ist was schönes zu sehen... als es mal nicht ging:
              hier das Log aus Edomi:
              Code:
               [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
              [TR]
              [TD]2017-03-20 08:46:16[/TD]
               			[TD]787683[/TD]
               			[TD]KNX WRITE[/TD]
               			[TD]1.2.9[/TD]
               			[TD]0/1/10[/TD]
               			[TD]138[/TD]
               			[TD]Licht Flur EG BWM[/TD]
               			[TD]0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2017-03-20 08:46:19[/TD]
               			[TD]816601[/TD]
               			[TD]KNX WRITE[/TD]
               			[TD]1.1.11[/TD]
               			[TD]6/1/2[/TD]
               			[TD]422[/TD]
               			[TD]Gesamtverbrauch[/TD]
               			[TD]33535[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2017-03-20 08:46:19[/TD]
               			[TD]899847[/TD]
               			[TD]INTERN[/TD]
               			[TD] [/TD]
               			[TD]-[/TD]
               			[TD]641[/TD]
               			[TD]Strom_Timer_RLZ[/TD]
               			[TD]581[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2017-03-20 08:46:21[/TD]
               			[TD]789933[/TD]
               			[TD]KNX WRITE[/TD]
               			[TD]1.2.9[/TD]
               			[TD]0/1/42[/TD]
               			[TD]169[/TD]
               			[TD]Helligkeit[/TD]
               			[TD]237[/TD]
               		[/TR]
              [/TABLE]
              und hier das vom EIBD:

              Code:
              BC 12 09 01 0A E1 00 80 32 :L_Data low from 1.2.9 to 0/1/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
              LPDU: BC 11 0B 31 02 E5 00 80 00 00 82 FF 72 :L_Data low from 1.1.11 to 6/1/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 82 FF
              LPDU: BC 00 00 2C 04 D3 00 80 2E F0 E6 :L_Data low from 0.0.0 to 5/4/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 2E F0
              LPDU: BC 00 00 33 00 D3 00 80 2E F0 FD :L_Data low from 0.0.0 to 6/3/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 2E F0
              LPDU: BC 00 00 33 04 D3 00 80 54 9B E8 :L_Data low from 0.0.0 to 6/3/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 54 9B
              LPDU: BC 00 00 2C 05 D3 00 80 01 D0 E8 :L_Data low from 0.0.0 to 5/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 01 D0
              LPDU: BC 00 00 2B 02 D3 00 80 00 00 39 :L_Data low from 0.0.0 to 5/3/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
              LPDU: BC 12 09 01 2A E3 00 80 25 C7 F2 :L_Data low from 1.2.9 to 0/1/42 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 25 C7
              Ich weiß das ich in Edomi nicht alle Telegramme sehe.. das liegt am EIBD..

              jetzt hat der BWM um 8:46:16 ein AUS gesendet.. kurz darauf kam auf die 6/1/2 der Gesamtverbrauch.. und
              dann, das sieht man im Edomi Log nicht, aber im Eibd Log, 5 Telegramme vom EibPC (das sind die mit der 0.0.0)
              bevor dann die Helligkeit auf die GA 0/1/42 kommt..

              kann das sein, das da 5 Telegramme auf einmal einfach zu viel für den Bus sind.. oder muss der das abkönnen ??

              Leider les ich aus dem Eibd Log keine Uhrzeiten raus..

              Gruß Martin
              Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

              Kommentar


                #22
                Wann und welches Telegramm kam denn vor dem Aus Telegramm?
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                http://www.knx-haus.com

                Kommentar


                  #23
                  Hier mal ein größerer Ausschnitt:

                  Code:
                  LPDU: BC 11 05 30 03 E5 00 80 00 00 00 00 01 :L_Data low from 1.1.5 to 6/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 00 00 
                  LPDU: BC 11 05 31 04 E5 00 80 3E AF 1A A0 2C :L_Data low from 1.1.5 to 6/1/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 3E AF 1A A0 
                  LPDU: BC 00 00 33 0A D3 00 80 17 AF 91 :L_Data low from 0.0.0 to 6/3/10 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 17 AF 
                  LPDU: BC 14 02 03 02 E3 00 80 35 50 52 :L_Data low from 1.4.2 to 0/3/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 35 50 
                  LPDU: BC 12 09 01 2B E1 00 80 13 :L_Data low from 1.2.9 to 0/1/43 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 [COLOR=#FF0000](BWM Präsenz AUS)[/COLOR]
                  LPDU: BC 12 09 01 0A E1 00 80 32 :L_Data low from 1.2.9 to 0/1/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 [COLOR=#FF0000](BWM AUS)[/COLOR]
                  LPDU: BC 11 0B 31 02 E5 00 80 00 00 82 FF 72 :L_Data low from 1.1.11 to 6/1/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 82 FF 
                  LPDU: BC 00 00 2C 04 D3 00 80 2E F0 E6 :L_Data low from 0.0.0 to 5/4/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 2E F0 
                  LPDU: BC 00 00 33 00 D3 00 80 2E F0 FD :L_Data low from 0.0.0 to 6/3/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 2E F0 
                  LPDU: BC 00 00 33 04 D3 00 80 54 9B E8 :L_Data low from 0.0.0 to 6/3/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 54 9B 
                  LPDU: BC 00 00 2C 05 D3 00 80 01 D0 E8 :L_Data low from 0.0.0 to 5/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 01 D0 
                  LPDU: BC 00 00 2B 02 D3 00 80 00 00 39 :L_Data low from 0.0.0 to 5/3/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 
                  LPDU: BC 12 09 01 2A E3 00 80 25 C7 F2 :L_Data low from 1.2.9 to 0/1/42 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 25 C7 
                  LPDU: BC 14 01 0C 07 E1 00 81 3D :L_Data low from 1.4.1 to 1/4/7 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 
                  LPDU: BC 14 01 0C 03 E1 00 81 39 :L_Data low from 1.4.1 to 1/4/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 
                  LPDU: BC 11 24 08 00 E3 00 80 0C 15 04 :L_Data low from 1.1.36 to 1/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 15 
                  LPDU: BC 13 25 0A 01 E3 00 80 0C 3D 2C :L_Data low from 1.3.37 to 1/2/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 3D
                  Eigentlich nichts auffälliges...

                  hier dann das Log aus Edomi.. hier wird aber nicht alles dargestellt.. dafür ist es besser zu lesen:
                  Code:
                   [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:12[/TD]
                   			[TD]578434[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/0/0[/TD]
                   			[TD]416[/TD]
                   			[TD]TV Wohnzimmer[/TD]
                   			[TD]0.03999999910593[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:13[/TD]
                   			[TD]622689[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/1/0[/TD]
                   			[TD]420[/TD]
                   			[TD]Wasch-raum/Maschine[/TD]
                   			[TD]1031127695[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:14[/TD]
                   			[TD]415510[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/0/3[/TD]
                   			[TD]419[/TD]
                   			[TD]Esszimmer[/TD]
                   			[TD]0[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:14[/TD]
                   			[TD]473704[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/1/4[/TD]
                   			[TD]424[/TD]
                   			[TD]Partyraum[/TD]
                   			[TD]1051663008[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:14[/TD]
                   			[TD]550627[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.4.2[/TD]
                   			[TD]0/3/2[/TD]
                   			[TD]781[/TD]
                   			[TD]BWM Garage Helligkeit[/TD]
                   			[TD]870[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:15[/TD]
                   			[TD]780303[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.2.9[/TD]
                   			[TD]0/1/43[/TD]
                   			[TD]170[/TD]
                   			[TD]Präsenz[/TD]
                   			[TD]0[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:16[/TD]
                   			[TD]787683[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.2.9[/TD]
                   			[TD]0/1/10[/TD]
                   			[TD]138[/TD]
                   			[TD]Licht Flur EG BWM[/TD]
                   			[TD]0[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:19[/TD]
                   			[TD]816601[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.11[/TD]
                   			[TD]6/1/2[/TD]
                   			[TD]422[/TD]
                   			[TD]Gesamtverbrauch[/TD]
                   			[TD]33535[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:19[/TD]
                   			[TD]899847[/TD]
                   			[TD]INTERN[/TD]
                   			[TD] [/TD]
                   			[TD]-[/TD]
                   			[TD]641[/TD]
                   			[TD]Strom_Timer_RLZ[/TD]
                   			[TD]581[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:21[/TD]
                   			[TD]789933[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.2.9[/TD]
                   			[TD]0/1/42[/TD]
                   			[TD]169[/TD]
                   			[TD]Helligkeit[/TD]
                   			[TD]237[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:23[/TD]
                   			[TD]058048[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.4.1[/TD]
                   			[TD]1/4/7[/TD]
                   			[TD]265[/TD]
                   			[TD]HBO Mitte Störung[/TD]
                   			[TD]1[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:23[/TD]
                   			[TD]081552[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.4.1[/TD]
                   			[TD]1/4/3[/TD]
                   			[TD]261[/TD]
                   			[TD]HBO Vorlauf Störung[/TD]
                   			[TD]1[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:24[/TD]
                   			[TD]365299[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.36[/TD]
                   			[TD]1/0/0[/TD]
                   			[TD]199[/TD]
                   			[TD]Isttemp Partyraum[/TD]
                   			[TD]20.9[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:24[/TD]
                   			[TD]960016[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.3.37[/TD]
                   			[TD]1/2/1[/TD]
                   			[TD]211[/TD]
                   			[TD]Isttemp Eltern Schlafzimmer[/TD]
                   			[TD]21.7[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:27[/TD]
                   			[TD]560378[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/0/0[/TD]
                   			[TD]416[/TD]
                   			[TD]TV Wohnzimmer[/TD]
                   			[TD]0.043000001460314[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:28[/TD]
                   			[TD]611691[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/1/0[/TD]
                   			[TD]420[/TD]
                   			[TD]Wasch-raum/Maschine[/TD]
                   			[TD]1029785518[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:29[/TD]
                   			[TD]394747[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/0/3[/TD]
                   			[TD]419[/TD]
                   			[TD]Esszimmer[/TD]
                   			[TD]0[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:29[/TD]
                   			[TD]463429[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.1.5[/TD]
                   			[TD]6/1/4[/TD]
                   			[TD]424[/TD]
                   			[TD]Partyraum[/TD]
                   			[TD]1051595899[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:31[/TD]
                   			[TD]158782[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.4.1[/TD]
                   			[TD]1/4/4[/TD]
                   			[TD]262[/TD]
                   			[TD]HBO Rücklauf[/TD]
                   			[TD]9.4[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-03-20 08:46:32[/TD]
                   			[TD]058725[/TD]
                   			[TD]KNX WRITE[/TD]
                   			[TD]1.4.1[/TD]
                   			[TD]1/4/0[/TD]
                   			[TD]258[/TD]
                   			[TD]Zubertemperatur[/TD]
                   			[TD]7.7[/TD]
                   		[/TR]
                  [/TABLE]
                  Gruß Martin



                  Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                  Kommentar


                    #24
                    Wozu schiebt eine KNX-Anlage in einem Haus pro Stunde 6.000 Telegramme rum? Daß dann Kollisionen auftreten und Telegramme wiederholt werden, ist normal. Als nicht korrekt quittierte Telegramme wiederholt der Sender zweimal.

                    Meine Empfehlung: Den Datenverkehr drastisch reduzieren.

                    Kommentar


                      #25
                      Weil ich sehr viel am Bus hab...

                      Heizung, Solar, Licht, Strom.. sogar einen Luftgütesensor.. uvm..

                      geb dir prinzipiell ja recht... wenig ist das nicht... aber ist das zu viel ?
                      dachte ich hätte mal gehört das so 4-5 Telegramme/Sek kein Problem wären...
                      da bin ich noch weit weg..

                      was wäre den deiner Meinung nach ein "normaler" Wert ?

                      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                      Kommentar


                        #26
                        Du musst aber auch sicherstellen, dass die Signale schön gleichmäßig auf den Bus gesendet werden. Ich denke, dass du wegen der Visu zu viele Signale sendest

                        Gruß Florian

                        Kommentar


                          #27
                          So.. hab mal geschaut wer bei mir für den Traffic zuständig ist..
                          es sind meine "Strommesser".. da ich Geizhals wieder keine Aktoren mit integr. Strommessung hab (bzw. damals gabs die noch nicht
                          so verbreitet wie heute)... hab ich mir mit S0- Zählern und Tasterinterfaces geholfen.. diese senden natürlich munter ihrer Werte auf den
                          Bus... von den 100.000 Telegrammen gehen hier ca. 25.000 auf die Impulszähler.. (Sendediffernz hab ich angepasst, darf aber auch nicht
                          zu klein sein, da sonst die Messung zu ungenau bzw. langwierig wird (anderes Thema)..
                          weitere 25.000 Telegramme gingen dann tatsächlich auf die Visu (Eibpc) da ich mir hier die aktuellen Werte immer in eine GA schreiben
                          hab lassen... (für die Smartvisu).. da diese aber nicht mehr läuft, hab ich das im EibPC mal deaktiviert.. also sollten jetzt ca. 1/4 weniger
                          Telegramme am Bus sein.. wenn das noch nicht reicht, werd ich mal die Sendedifferenz der Impulszähler anpassen...

                          Gruß Martin

                          Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                          Kommentar


                            #28
                            Wi hoch ist die Buslast denn in der ETS? Die ETS gibt das in Prozent aus.

                            Kommentar


                              #29
                              Ich hab das mal 5 Minuten laufen lassen.. hier das Ergebnis..
                              Ich find da bin ich sicher im grünen Bereich... ABER... die ETS sieht bei mir nicht alle Telegramme.. wegen des EIBD's,
                              hier werden alle Telegramme die von IP Seite kommen nicht dargestellt... gerade die vom EibPC
                              oder Edomi sieht sie nicht.. da ich hier aber jetzt einige vom EibPC "eliminiert" hab könnte es realistisch sein.. aber
                              evlt. fehlt das ein oder andere Telegramm eben..

                              Bereich.png

                              16% Maximal .. sollte doch OK sein..

                              @hjk.. irgendwann hol ich mir einen AZI von dir ... jetzt mit dem Argument der Buslast
                              Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                              Kommentar


                                #30
                                sooo... die Anpassung hat mich jetzt von mehr wie 6000 Telegramme/h auf ca. 3500/h gebracht..
                                werd die Tage mal schauen, ob es jetzt besser wird...

                                Die "repeated" - Telegramme gibt es aber nach wie vor...
                                Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.