    Telegramme werden verschluckt bzw. nicht ausgeführt

    Hallo Leute,

    ich hab das im Edomiforum schon geschrieben, weil ich dort einen Workaround brauche damit der WAF nicht zu
    sehr in den Keller geht... aber letztendlich brauch ich eine Lösung des Problems.

    Folgendes...

    Ich hab seit ein paar Monaten das Problem das bei mir bestimmte Telegramme verschluckt bzw. nicht ausgeführt
    werden.

    Mir, bwz. meiner Frau passiert das hin und wieder, das wir auf einen Taster drücken, dann sollte das Licht angehen...
    tut es aber nicht. Wenn ich dann noch mal drücke, passiert immer noch nicht.. erst beim dritten mal drücken
    geht dann das Licht an.. also an "hörender GA" usw. liegt es nicht..

    Ganz besonders fällt das zur Zeit im Flur auf, hier schaltet ein BWM das Licht.. jetzt passiert es ganz oft, das
    der BWM das EIN schickt.. und auch brav das AUS, aber der Dimmer schaltet danach nicht auf AUS.. wie wenn
    er von dem AUS Telegramm nichts mitbekommen hätte... Dadurch bleibt die Helligkeit im Flur erhalten und der
    BWM welcher auf 60 Lux gestellt ist, deaktivert sich, da es für ihn ja Hell genug ist.
    BWM kann ich irgendwie ausschließen, da man im folgenden Log sieht, das er das AUS geschickt hat..
    Dimmer kann ich aber auch irgendwie ausschließen da ich ihn heute mal gegen einen anderen getauscht hab
    und das weiter an der selben Stelle auftritt...

    Was mich etwas grübeln lässt, ist wieso es nur beim Ausschalten passiert.. und warum nicht immer sondern
    nur so ein, zweimal am Tag...

    Hier mal das Log vom BWM:

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 10:58:58[/TD]
     			[TD]341157[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 10:58:58 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 10:58:58[/TD]
     			[TD]561572[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 10:58:58 Wert StatusFlur_Schalt = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:02:31[/TD]
     			[TD]950324[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:02:31 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:02:32[/TD]
     			[TD]061125[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:02:32 Wert StatusFlur_Schalt = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:07:09[/TD]
     			[TD]960583[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:07:09 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:07:10[/TD]
     			[TD]184204[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:07:10 Wert StatusFlur_Schalt = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:09:15[/TD]
     			[TD]906533[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:09:15 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:09:16[/TD]
     			[TD]014024[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:09:16 Wert StatusFlur_Schalt = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:19:17[/TD]
     			[TD]769279[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:19:17 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:19:18[/TD]
     			[TD]004008[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:19:18 Wert StatusFlur_Schalt = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:21:23[/TD]
     			[TD]844525[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:21:23 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:21:23[/TD]
     			[TD]957041[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:21:23 Wert StatusFlur_Schalt = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:28:23[/TD]
     			[TD]888878[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:28:23 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:28:24[/TD]
     			[TD]110923[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:28:24 Wert StatusFlur_Schalt = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:30:30[/TD]
     			[TD]890855[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:30:30 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:30:31[/TD]
     			[TD]001084[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:30:31 Wert StatusFlur_Schalt = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:41:05[/TD]
     			[TD]454468[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:41:05 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:41:05[/TD]
     			[TD]775259[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:41:05 Wert StatusFlur_Schalt = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:43:27[/TD]
     			[TD]861449[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:43:27 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 11:43:27[/TD]
     			[TD]970501[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 11:43:27 Wert StatusFlur_Schalt = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 13:41:26[/TD]
     			[TD]994509[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 13:41:26 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 13:41:27[/TD]
     			[TD]317854[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 13:41:27 Wert StatusFlur_Schalt = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 13:44:28[/TD]
     			[TD]719585[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 13:44:28 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 13:54:04[/TD]
     			[TD]640129[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 13:54:04 Wert Flur_BWM = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 13:56:44[/TD]
     			[TD]762589[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 13:56:44 Wert Flur_BWM = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-03-18 13:56:44[/TD]
     			[TD]779081[/TD]
     			[TD]22010[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     			[TD]1276 - 18.03.17 13:56:44 Wert StatusFlur_Schalt = 0[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Wie man sieht hat der BWM zb. um 13:41:26 ein Ein gesendet und kurz darauf ist der Status
    im Flur auch auf 1 gegangen... um 13:44:28 hat er dann sein AUS gesendet.. nur der Status des
    Dimmers ändert sich nicht.. Sprich, das Licht blieb an. ich hab dann um 13:54 den BWM
    manuell ausgelöst, dieser hat dann um 13:56:44 wieder ein AUS gesendet und der Status ging
    brav auf 0.. wie es sich gehört..

    Das gleiche Problem kann ich aber (habs noch nicht geloggt) bei anderen Lampen erkennen..
    hatte das schon zwei, dreimal in der Küche.. oder im Kinderzimmer... alle hängen nicht an
    am selben Aktor..
    Auch hatte ich es schon, das sich von zwei Lampen die ich über einen Taster schalte nur
    eine eingeschaltet hat.. Sprich, das Telegramm vom Taster muss gesendet worden sein, sonst
    wäre eine Lampe nicht angegangen.. die zweite ist es aber nicht..

    Einen Busreset hab ich schon durchgeführt.. hat nichts gebracht..

    An der IP Schnittstelle glaub ich liegt es nicht, da das "Fehlverhalten" allein von KNX Teilnehmern
    kommt..

    Hab mal vor einigen Monaten die Stromversorgung getauscht.. kann es was damit zu tun haben ??
    ist aber ne 640mA Version.. und ich hab 29 Geräte.. sollte nicht zu viel sein...

    So.. was soll ich sagen.. ich weiß mir keinen Reim mehr drauf.. kann man das irgendwie debuggen ?
    Diagnosetools ??


    Gruß Martin
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    #2
    Welche Spannungsversorgung hast du?

    Kommentar


      #3
      Die Lingg&Janke NT 640-62
      wie gesagt 640 mA
      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

      Kommentar


        #4
        Die sollte funktionieren und nicht die Ursache sein. Es gibt auch Billignetzteile die ähnliche Probleme machen.

        Kommentar


          #5
          Hallo Martin,

          Linienkoppler / Linienverstärker im Spiel?
          Wie sieht's mit der Buslast aus?

          Gruß, Klaus

          Kommentar


            #6
            Linienkoppler/verstärker... nein

            Buslast.. hmmm.. ich kann sie mir in der ETS ansehen.., gefühlt OK.. gibt es ne Möglichkeit zu messen ?
            Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

            Kommentar


              #7
              Jetzt über den Eibd, so greif ich auf den Bus zu, sieht alles normal aus...

              hatte vor ein paar Wochen mal den knxd am laufen, da gab es am Bus ein paar "Retry Telegramme".. also wos vom Bus wohl nicht bestätigt wurde.. und dann noch mal gesendet wurde..

              diese sah ich aber nur per knxd...

              jetzt bin ich wieder beim Eibd...

              evtl leih ich mir mal ne USB Schnittstelle aus und kuck mit der mal ?!?!
              Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

              Kommentar


                #8
                Was für Hersteller der Aktoren sind denn im Einsatz, die die Telegramme "überhören"?

                Das Problem habe ich sporadisch auch...bei MDT Schaltaktoren und Gira Dimmern. Telegramm ist da, aber Aktor ignoriert es...
                Viele Grüße,
                Stefan

                DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                Kommentar


                  #9
                  Könnte es ein Kontaktproblem sein?

                  Viel Erfolg
                  Florian

                  Kommentar


                    #10
                    Bei mir sind es (recht alte, 7 Jahre) Zennio Dimmer, und auch der ein oder andere Zennio Schaltaktor..
                    PM ist von MDT, der Glaspräsenzmelder...

                    mir kommt es halt vor als würde es immer schlimmer.. gefühlt..

                    heute sicher auch, weil ich schon viel probiert hab, drei mal...

                    Kontaktproblem .. hab eigentlich nix geändert.. und sowas wär ja super schwer zu finden..
                    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                    Kommentar


                      #11
                      So richtige Diagnosetools gibt es wohl nicht für KNX ?
                      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                      Kommentar


                        #12
                        Du kannst versuchen, über die ETS die Befehle zu senden. Vielleicht macht der Aktor ja Mist. Wenn es mehrere Geräte sind, dann ist das schon etwas verwunderlich (und würde für mich eher nach einem Kontaktproblem aussehen. Versuch doch einfach mal die KNX Leitung zwischen der Schnittstelle (an der ja die Signale ordentlich ankommen) neu in die KNX Klemmen zu stecken, damit werden die Kontakte bewegt und etwas "gereinigt".
                        Das nächste wäre dann z.B. Aktoren zu tauschen, es gibt noch verschiedene Möglichkeiten den Fehler einzukreisen.

                        Viel Erfolg
                        Florian

                        Kommentar


                          #13
                          Verstehe ich jetzt nicht...wenn die Telegramme sichtbar auf dem Bus sind, kann es doch nur am Aktor (oder dessen KNX-Klemme) liegen?
                          Viele Grüße,
                          Stefan

                          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                          Kommentar


                            #14
                            Aber den Aktir habe ich getauscht... gleiches Verhalten...

                            aber ich check heut mal die KNX Anschlüsse.. zur Sicherheit
                            Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                            Kommentar


                              #15
                              Kannst du den Aktor den mehrmals hintereinander fehlerfrei mit der ets auslesen?

                              Kommentar