Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verbindung HS KNX/EIB - anscheinend keine Verbindung zwischen Homeserver und ETS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Stelle in der ETS mal die Verbindung auf Routing (das Netzwerkkarten-Symbol), starte einen Gruppenmonitor und schau, ob du das Telegramm vom Homeserver siehst.
    Wenn ja, das gleiche mit der Tunneling-Verbindung (so wie auf deinem Bild eingestellt.

    Wenn erster Test "Nein" --> Problem in HS
    Wenn zweiter Test "Nein" --> Problem im Router (Filtertabelle aktiv?)
    Wenn beide Tests "Ja" --> Problem im Aktor (richtige GA?) oder einem Linienkoppler (Filtertabelle?)

    Kommentar


      #17
      Und bitte in irgendeinerweise nen Grundkurs machen, hier hapert es denke ich am meisten.
      Zumindest bitte nen Grundlagennbuch kaufen

      Kommentar


        #18
        Klaus Gütter Ausprobiert, getestet - es hat geklappt!!! In der Tat lag's an den Filtertabellen

        NexusCore da hast du Recht!! Ich bin mit try&error durch viele Einstellungen durchgekommen, aber das Fehlen am Grundlagenverständnis holt mich immer wieder ein

        Vielen Dank euch!!!

        Kommentar

        Lädt...
        X