Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Verbindung HS KNX/EIB - anscheinend keine Verbindung zwischen Homeserver und ETS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Stelle in der ETS mal die Verbindung auf Routing (das Netzwerkkarten-Symbol), starte einen Gruppenmonitor und schau, ob du das Telegramm vom Homeserver siehst.
    Wenn ja, das gleiche mit der Tunneling-Verbindung (so wie auf deinem Bild eingestellt.

    Wenn erster Test "Nein" --> Problem in HS
    Wenn zweiter Test "Nein" --> Problem im Router (Filtertabelle aktiv?)
    Wenn beide Tests "Ja" --> Problem im Aktor (richtige GA?) oder einem Linienkoppler (Filtertabelle?)

    Kommentar


      #17
      Und bitte in irgendeinerweise nen Grundkurs machen, hier hapert es denke ich am meisten.
      Zumindest bitte nen Grundlagennbuch kaufen

      Kommentar


        #18
        Klaus Gütter Ausprobiert, getestet - es hat geklappt!!! In der Tat lag's an den Filtertabellen

        NexusCore da hast du Recht!! Ich bin mit try&error durch viele Einstellungen durchgekommen, aber das Fehlen am Grundlagenverständnis holt mich immer wieder ein

        Vielen Dank euch!!!

        Kommentar

        Lädt...