Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB Dimmaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ABB Dimmaktor

    Hallo

    Meine ABB Dimmaktor SD/S4.16.1 lässt sich schalten aber beim Steuerausgang 1-10V habe ich immer 0V. Wenn ich in aber Manuel schalte ohne Busspannung habe ich am Steuerausgang 10V.
    Kann mir bitte jemand mit dem Problem helfen?

    #2
    Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird bei 1-10V die Spannung nicht vom Aktor sondern dem zu steuernden Gerät erzeugt.
    Das im Unterschied zu 0-10V. Schaltest du manuell evtl. den 0-10V Ausgang?

    Kommentar


      #3
      Ich Schalte Manuell nicht denn 1-10V Ausgang und soweit ich denn Aktor verstehe kommt die Steuerspannung von 1-10V vom Aktor mit dem ich dann den Dimmer steuern kann.

      Kommentar


        #4
        Bei 1-10V kommt Die Steuerspannung vom zu steuernden Gerät. Bei 0-10V erzeugt der Dimmer die Spannung.

        Kommentar


          #5
          Ok das ist mir jetzt klar aber ich kann immer noch nicht die 1-10V steuern hab immer 1V.
          Kann es daran liegen das bei der Geräte info bei Applikationsprogramm 2 Ladezustand nicht geladen steht?
          Wenn ja wie kann ich das beheben.

          Kommentar

          Lädt...
          X