    #16
    steht auch so bei mir, bis auf das k-objekt, das hat 3 stellen (7/3/x)
    und das itt zeigt auch den richtigen zustánd an.
    nur im qc ändert sich nix????

    Kommentar


      #17
      Kann da sein dass irgend eine Filter das nicht durch läßt ?

      Oder hat das was mit der Refreshzeit zu tun ?

      Gruß Tbi

      Kommentar


        #18
        filter? refreshzeit? wie kann ich das prüfen?

        Kommentar


          #19
          ich glaub ich hab's:

          in Projekt-> Refreshzeiten Gibt es auch eine Zeit für Diagramme.

          in der Hilfe wenn Du die Zeiten bearbeitest steht :

          Bei der Wahl der Intervalle ist darauf zu achten, dass die Aktualisierung im eingestellten Intervall erfolgen kann!


          Das ist es glaube ich. Bei mir sind im QC 5 Minuten aber hier sind 60 Sek. Das ist wohl zu kurz ?

          Gruß Tbi

          Kommentar


            #20
            wow, wer kommt denn auf sowas?
            da gibt es aber 2. schnell und mittel.
            wo soll was eingetragen werden, und wieso steht bei dir 5 min.?

            Kommentar


              #21
              Also die Refreshezit ist 60 Sek für R1 und R2
              die Zykluszeit im Archiv ist 5 Minuten
              Die Reloadzeit im Wetterverlauf plug-in war für Stunde 30 Minuten. (Hab ich gerade mal auf 2 Minuten gesetzt)


              Das siehst Du im QC Config, wenn du Ansicht Eigenschaften einschaltest.

              Geht aber auch nicht

              Gruß Tbi

              Kommentar


                #22
                richtig, ich hab die werte auch anders gesetzt.
                ergebnis: funktoniert trotzdem nicht.
                also daran kann´s wohl nicht liegen.

                Kommentar


                  #23
                  Ich habe ein zweites Diagramm, da geht die Stunden Ansicht ????

                  Ich versteh es nicht ?

                  Tbi

                  Kommentar


                    #24
                    So jetzt geht es. Also die Zykluszeit im Archiv war zu lang. Habe sie von 5 Min auf eine Minute gestellt.
                    Die Totzeit von 60 auf 20 sec.

                    Dann geht es. Ich habe lustigerweise im Diagramm Werte aus zwei verschiedenen Archiven. Das einen wurden angezeigt, die anderen nicht.

                    Gruß Tbi

                    Kommentar


                      #25
                      So nun gehen sie alle. Hab es in dem anderen Archiv auch noch geändert.

                      Viel Spaß

                      Tbi

                      Kommentar


                        #26
                        hallo tbi,
                        perfekt, es funktioniert.
                        danke für dein engagement in dieser sache.
                        thema geschlossen

                        Kommentar


                          #27
                          Hallo, möchte nicht extra einen neuen Thread aufmachen.....
                          Habe auch das Problem, dass mir die Temperaturdiagramme nicht optimal angezeigt werden.
                          Wäre jemand so nett und könnte mir die Parameter posten??

                          Archiv:
                          Ringspeicher ?
                          Zyklus ?
                          Totzeit ?

                          QC Diagramm:
                          Reload Stunde ?
                          Reload Tag ?
                          Reload Woche ?
                          Reload Monat ?
                          Reload Jahr ?

                          Vielen Dank!!!

                          Kommentar


                            #28
                            Richard Consulting
                            Gruß Matthias
                            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                            - PN nur für PERSÖNLICHES!

                            Kommentar


                              #29
                              Danke für deine Antwort und dem Link, aber so richtig verstehe ich es nicht.
                              Man muss doch nicht extra einen neuen Logikbaustein benutzen, damit mir die Temperatur Diagramme richtig angezeigt werden, oder??
                              Es müsste doch einfacher gehen.

                              Kommentar


                                #30
                                Man muss nicht, man kann. Ist doch nett, wenn sich ein Baustein darum kümmert, dass die Werte in der richtigen Taktung in die Archive abgelegt werden, oder?

                                Offensichtlich hast du es ja "einfacher" nicht geschafft
                                Gruß Matthias
                                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                                Kommentar

                                Lädt...