Ich könnte mir vorstellen, dass der X1 gar keine Zeittelegramme empfängt. Probier mal, am Eingang statt dem Gruppenadress-Datenpunkt für die Uhrzeit den entsprechenden Geräte-Datenpunkt "Ortszeit" zu verwenden.
Und wenn Du schon am Logikblatt operierst, kannst Du auch gleich noch die Berechnung korrigieren: Du kannst beim Addierer mehr als zwei Eingänge parametrisieren, dann brauchst Du nur noch einen davon. Außerdem sollte nach DIN die T3 zweifach eingehen, also vier Eingänge für die Addition. Nur dadurch erzeugt die Division durch 4 den richtigen gewichteten Mittelwert.
Grüße von Horst
Und wenn Du schon am Logikblatt operierst, kannst Du auch gleich noch die Berechnung korrigieren: Du kannst beim Addierer mehr als zwei Eingänge parametrisieren, dann brauchst Du nur noch einen davon. Außerdem sollte nach DIN die T3 zweifach eingehen, also vier Eingänge für die Addition. Nur dadurch erzeugt die Division durch 4 den richtigen gewichteten Mittelwert.
Grüße von Horst
Kommentar