Siemens Jalousieschalter N522/02 fährt nicht komplett runter ETS5
Einklappen
X
-
Kann es sein, dass der neue Rollladen einfach deutlich langsamer ist? Fahrzeit korrekt auf die NEUE Fahrzeit eingestellt? Ggf. mal deutlich länger einstellen und mit der Stoppuhr messen.
-
Warum solltest du damit Probleme bekommen die elektromechanischen Endlagen haben nicht mit der ETS zu tun die sind nur am Motor wirksam. Habe gerade mehrere Motore bei mir getauscht, Wenn du den Motor über das Schnurschaltgerät einstellst werden die Endlagen im Motor eingestellt und nicht im Aktor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
jetzt muss ich das Thema auch nochmal aufwärmen. Bei mir ist das Problem aufgetreten, als der ein Rollo getauscht wurde. Ich habe den Schalter, nachdem der eine Rollo auch nur zu etwa 2/3 fährt x mal neu aufgespielt. Erstaunlicher Weise funktionieren alle anderen Rollos einwandfrei, nur nicht der neue, der elektronisch die Endlage auslöst.
Wenn ich nun das neue Applikationsprogramm aufspiele, bekomme ich dann Probleme mit den Rollos mit elektromechanischen Auslösern? Mich verwirrt das Verhalten ein wenig, denn ich hätte nicht erwartet, dass trotz Migration in ETS 5 alles funktioniert, außer der getauschte Rolladen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem löse?
Viele Grüße
Anja
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, versuch doch einfach mal die Aktoren mit der Ets4 zu programmieren und die restliche Anlage über die Ets5. Werden die GA´s gesendet und sind in beiden Versionen gleich Angelegt könnt es ja vllt funktionieren.
Hatte auch schon mal mit der Ets Schulversion ( 20 Busteilnehmer) 2 eigenständige Programme geschrieben eins für EG und eins für OG . Es war nur ein Test aber es hatte alles funktioniert solange du halt alle GA´s exakt gleich in beiden Programmen hast und die physikalischen adressen natürlich in der 2. Programmieren fortlaufend vergibst.
Ein versuch wäre es wert denke das dem Aktor egal ist ob er die ETS4 installation drauf hat er bekommt die GA gesendet.
Aber bitte steinigt mich nicht hatte es noch nie versucht vllt geht es auch nicht .
Gruß Timo
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Michael,Zitat von mike369169 Beitrag anzeigen
sorry für das Aufwärmen. Ich habe das selbe Problem mit den Siemens Aktoren. Besteht noch eine Möglichkeit ein Applikationsprogramm für die ETS5 zu bekommen und muss ich das anstellen? Entschuldigt wenn die Frage "dumm" ist.
lg Michael
wie geschrieben hat der Siemens Support eine nicht zertifiziertes Applikationsprogramm für die ETS5.
Einfach den Support anschreiben und ich denke sie senden dir dann das Applikationsprogramm zu.
Einen Kommentar schreiben:
-
sorry für das Aufwärmen. Ich habe das selbe Problem mit den Siemens Aktoren. Besteht noch eine Möglichkeit ein Applikationsprogramm für die ETS5 zu bekommen und muss ich das anstellen? Entschuldigt wenn die Frage "dumm" ist.Zitat von mawi Beitrag anzeigenDa die Information für den einen oder anderen wichtig ist, liefer ich noch die Antwort der Siemens Hotline.
Vom Siemens Service bekommt man ein Applikationsprogramm für die ETS5 was aber nicht zertifiziert ist. Ich denke das ist bei solchen alten Geräten eine Kostenfrage für Siemens. Praktisch funktioniert das jetzt aber soweit und ich kann die ETS4 wieder "einmotten".
lg Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Kleine Zusatzinformation ... mit dieser Applikation kann man nicht in die Stellung 0% fahren. Eine Fahrt in die Stellung 1-100%, Rauf, Runter und Stop funktioniert alles.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo..
danke für die Info! Wusste ich auch nicht. Aber schön, dass die Jungs da was geschrieben haben. Weil die Aktoren wurden für "etwas grössere" Projekte entwickelt. Müsste man dort die Aktoren alle wechseln wegen "nicht Programmierbarkeit mit ETS5", gäbe es sicher "etwas" Ärger. :-)
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
wusste ich nicht, gut das zu wissen-dankeZitat von mawi Beitrag anzeigenVom Siemens Service bekommt man ein Applikationsprogramm für die ETS5 was aber nicht zertifiziert ist
Einen Kommentar schreiben:
-
Da die Information für den einen oder anderen wichtig ist, liefer ich noch die Antwort der Siemens Hotline.
Vom Siemens Service bekommt man ein Applikationsprogramm für die ETS5 was aber nicht zertifiziert ist. Ich denke das ist bei solchen alten Geräten eine Kostenfrage für Siemens. Praktisch funktioniert das jetzt aber soweit und ich kann die ETS4 wieder "einmotten".
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Peter,
die Hotline habe ich schon angefragt und die Bearbeitung läuft. In diesem Fall wollte ich aber parallel die Erfahrung des Forums zu dem Thema noch anzapfen.
Laut deiner vorletzten Antwort hast du aber nicht nur "überbracht" sondern auch Stellung bezogen ... die zum Teil auch nicht zum Thema passte.
Aber das Gefühl, das KNX Hardware irgendwann von einer aktuellen ETS nicht mehr unterstützt wird, halte ich gefährlich.
Ich denke die Hersteller tun gut daran, das solche Gefühle nicht Unruhe in den Markt bringt.
Ansonsten bitte nicht übel nehmen ... als KNX User der ersten Stunden wollte ich nur sachlich bleiben.
Für mich ... sollte Fa. Siemens das Problem einfach ausblenden oder ignorieren, werde ich definitiv kein Siemens mehr verarbeiten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..
dass von verschiedenen Herstellern ein Applikationsprogramm irgendwann wegen Datenbankumstellung in der nächsten ETS nicht mehr geht, ist sicher ärgerlich und unschön, aber kann vorkommen. Das ist nicht oft der Fall, aber nicht auf einen Hersteller beschränkt. Und dass Du Dich jetzt ärgerst und Deinem Unmut Luft machen möchest, ist auch logisch. Bedenke aber, dass ich nicht der Verurscher bin, sondern der Überbringer der schlechten Nachricht in diesem Fall.
Wende Dich an die Siemens Hotline, Beschwerden und Kritik nehmen die Kollegen gerne auf. Sie werden Dir auch gerne einen Tipp geben, wie weiter zu verfahren ist
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Peter,Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
Hallo..
ich weiss jetzt echt nicht, was Du mit Deiner Aussage bezweckst?
Das "Problem" mit den 5WG1 522-1AB01 und ..AB02 trat im Jahr 2007 auf. Also vor 12 Jahren!
Mittlerweile werden - im Gegensatz zu damals - fast ausschliesslich Motoren mit elektronischen Enschaltern verbaut.
Bei diesen war und ist auch heute noch keine automatische Endlagenerkennung möglich. Diese wird händisch gemessen und in den Parametern eingetragen.
Was funktioniert bei Dir nicht? Gib uns mal eine genaue Fehlerbeschreibung, wo sind die Geräte eingebaut (Wohnbau, Zweckbau), wo hast Du die Geräte her, den Geräte-Typ, auf der Seite müsste ein Stempel sein, die ETS-Version, die verwendete Applikation. Vielleicht können wir Dir bei dem Teil noch irgendwie helfen.
"Peinlich" ist da gar nichts für Siemens. Und natürlich gibt es diverseste Erfahrungen mit Siemens. Du kannst Dich gerne auch direkt an den Support wenden.
Man kann dazu die offizielle Siemens Hotline unter 0911 895 7222 anrufen und ein Ticket anlegen.
Beste Grüsse
Peter
dann versuche ich dir mal meinen Standpunkt zu erklären.
Das ich diese Siemensaktoren immer noch habe ist grundsätzlich OK und zeugt von guter Hardware.
Was aber neu gekommen ist, ist die ETS-5 ... entschuldigung, mein Fehler wenn ich die ETS aktuell halten will.
Das man aber diese gute aber alte Hardware nicht mehr mit der aktuellen ETS programmieren kann ist für einen Weltkonzern peinlich.
Dieses alte Problem kann jeden aktuell treffen der seine ETS auf Version 5 bringt.
Ergo: Ich muss jetzt mein Projekt mit der ETS-4 und ETS-5 programmieren wenn die Jalousieaktoren dran sind.
Frage: Du kannst mir mal sagen wie du das findest ... zukunftssicher bestimmt nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann muss bei BMS / Griesser wohl heimlich ein Mitarbeiter auf die Baustelle kommen, und das übernehmen. Ich messe schon lange keine Fahrzeiten mehrZitat von PeterPan Beitrag anzeigenfast ausschliesslich Motoren mit elektronischen Enschaltern verbaut.
Bei diesen war und ist auch heute noch keine automatische Endlagenerkennung möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo..Zitat von mawi Beitrag anzeigenMoin Leute,
da ich das gleiche Problem habe möchte ich den Thread aktualisieren. Ich hätte nicht gedacht, dass das in der KNX Welt passieren kann.
Sehr, sehr peinlich für eine Firma wie Siemens.
Gibt es hier mittlerweile Erfahrungen wie Siemens damit umgeht?
ich weiss jetzt echt nicht, was Du mit Deiner Aussage bezweckst?
Das "Problem" mit den 5WG1 522-1AB01 und ..AB02 trat im Jahr 2007 auf. Also vor 12 Jahren!
Mittlerweile werden - im Gegensatz zu damals - fast ausschliesslich Motoren mit elektronischen Enschaltern verbaut.
Bei diesen war und ist auch heute noch keine automatische Endlagenerkennung möglich. Diese wird händisch gemessen und in den Parametern eingetragen.
Was funktioniert bei Dir nicht? Gib uns mal eine genaue Fehlerbeschreibung, wo sind die Geräte eingebaut (Wohnbau, Zweckbau), wo hast Du die Geräte her, den Geräte-Typ, auf der Seite müsste ein Stempel sein, die ETS-Version, die verwendete Applikation. Vielleicht können wir Dir bei dem Teil noch irgendwie helfen.
"Peinlich" ist da gar nichts für Siemens. Und natürlich gibt es diverseste Erfahrungen mit Siemens. Du kannst Dich gerne auch direkt an den Support wenden.
Man kann dazu die offizielle Siemens Hotline unter 0911 895 7222 anrufen und ein Ticket anlegen.
Beste Grüsse
Peter