Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Siemens Jalousieschalter N522/02 fährt nicht komplett runter ETS5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GLT
    antwortet
    Da hat oezi wohl den Punkttreffer

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    in der Produktdatenbank steht " diese VD2 nicht mit ETS5 verwenden"

    Das neue Gerät ist die 5WG1522-1AB03 da gibt es auch was für ETS4/5.

    Jalousieschalter N 522/02
    (Appl: 20 A4 Jalousie 540E03)
    Achtung: Diese VD2 Datei nicht mit ETS5 verwenden!

    Einen Kommentar schreiben:


  • jocewa
    antwortet
    wenn ich die über ETS4 programiere ist alles OK, genau gleiche Parametrierung (ist ja nicht viel zu parametrieren)

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Wirklich auch vollständiges Laden durchgeführt?
    Wenn doppelter Faktor zu gleicher Position führt, würde ich idT mit Busmonitor mal mittracken, ob da nicht was anderes die Ursache ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    dann würde ich mal den Gruppenmonitor anwerfen und mal schauen eventuell ein Stop Befehl oder so gesendet wird.

    Ist schon alles recht mehrwürdig

    Einen Kommentar schreiben:


  • jocewa
    antwortet
    Ja 100% , soviel gibt es bei Rollo nicht einzustellen.
    Hab Faktor auch schon auf 12000 gesetzt, genau die gleiche Position.
    Zuletzt geändert von jocewa; 10.09.2017, 10:27. Grund: erweiterung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Und wenn du mal spaßeshalber den Faktor auf 10000 stellst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Der Aktor ist wirklich zu 100% in ETS4 u. 5 gleich parametriert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jocewa
    antwortet
    Ist ja nur Rollo, Faktor 6000

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Hast Du auch die Laufzeit richtig eingestellt???

    1.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Siemens Jalousieschalter N522/02 fährt nicht komplett runter ETS5

    Jalousieschalter Siemens N 522/02 (1AB02) v1.10 R21.0 schaltet bei 80-90% der Fahrt ab,
    (nein es sind nicht die Endschalter, mann hört es das es klickt am Aktor.)
    Es handelt hier um Becker Rollomotoren,verbaut in 2002-2003.
    Dies verhalten tritt nur bei der ETS5 auf, mit ETS4 läuft der richtig bis unten.
    Habe das Gerät mal in die ETS5 gelöscht und neu angelegt (20 A4 Jalousie 540E03)
    aber immer wieder das gleiche Spiel.
    Die Parametrierung als Handbetrieb,Rollo, Faktor 6000 und integrierter Elektronik so wie es in ETS4 auch eingestellt ist.
    Habe auch mal die Motordaten mit elektromechanische Endlageschalter zu Parametrieren, dann fährt es nur bis 15-20% runter und stoppt