Hallo zusammen!
Sitz jetzt schon wieder mehrere Stunden an einem Problem und komme nicht mehr weiter:
Möchte, daß meine Jalousien bei Wind hochfahren. Habe eine Theben Wetterstation und mehrere Warema EIBMSE.
Ich hab also in eine GA "C4 Sicherheit senden" der Theben Wetterstation, "Fahrbefehl hoch/tief" und das "Sicherheitsobjekt A" der Warema EIBMSE gelegt.
Leider fährt die Jalousie sofort nachdem ich sie runtergefahren habe wieder hoch. Der Gruppenmonitor zeigt mir die GA "Sicherheit Wind" alle 2 Minuten mit dem Wert $00 an.
Daß das wohl das Problem ist, hab ich schon gemerkt, aber ich checke einfach nicht, wo der Fehler liegt.
In der Theben WS habe ich Wind auf 1Min. zyklisch senden und das Sicherheitstelegramm C4 auf 2Min. gesetzt.
In der Warema EIBSME ist die zyklische Überwachungszeit vom Sicherheitsobjekt A auf 5 Minuten eingestellt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo hier der Fehler liegt? Ich denke wohl mal wieder falsch rum. Aber ich komm einfach nicht drauf.
Danke!
Sitz jetzt schon wieder mehrere Stunden an einem Problem und komme nicht mehr weiter:
Möchte, daß meine Jalousien bei Wind hochfahren. Habe eine Theben Wetterstation und mehrere Warema EIBMSE.
Ich hab also in eine GA "C4 Sicherheit senden" der Theben Wetterstation, "Fahrbefehl hoch/tief" und das "Sicherheitsobjekt A" der Warema EIBMSE gelegt.
Leider fährt die Jalousie sofort nachdem ich sie runtergefahren habe wieder hoch. Der Gruppenmonitor zeigt mir die GA "Sicherheit Wind" alle 2 Minuten mit dem Wert $00 an.
Daß das wohl das Problem ist, hab ich schon gemerkt, aber ich checke einfach nicht, wo der Fehler liegt.
In der Theben WS habe ich Wind auf 1Min. zyklisch senden und das Sicherheitstelegramm C4 auf 2Min. gesetzt.
In der Warema EIBSME ist die zyklische Überwachungszeit vom Sicherheitsobjekt A auf 5 Minuten eingestellt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo hier der Fehler liegt? Ich denke wohl mal wieder falsch rum. Aber ich komm einfach nicht drauf.
Danke!
Kommentar