Zitat von BjoernS
Beitrag anzeigen
Ich hab aktuell bei 1,8° draußen einen Vorlauf von 26,5°
Wie bist Du auf den Wert gekommen? Du hast Doch auch Hyd. Abgleich gemacht oder? Dann müsste VL ja aber passen?
Als erstes mal sicherstellen, das VL so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig ist!
Zitat von BjoernS
Beitrag anzeigen
Zitat von BjoernS
Beitrag anzeigen
Ich müsste mal nachsehen, hab bei mir aber glaube ich 1K/60 Min. eingestellt. Die Wahl der richtigen Parameter ist nicht ganz einfach und erfordert etwas Geduld. Unpassende Parameter können sowohl zu heftigen Schwankungen führen.
Gibt's einen Grund für die "schiefe" Zykluszeit von 17,8 Min?
Für den Test würde ich auch noch die 5% verringern, damit die Stellgröße immer direkt an den Aktor geht. Wenn mal alles passt, sollten die 5% keinen großen Unterschied machen.
Kommentar