Vielen Dank für die rege Teilnahme und wertvollen Anregungen!
Die sporadischen Fehler führen zu einem "Aufhängen" mancher Funktionen, Taster spielen "tot", Jalousieaktoren sprechen nicht mehr an etc. Da hilft nur ein Reset.
Unsere Instandhaltung hat das Thema lange aufgegeben weil schon mehrere "Experten" daran verzweifelt sind. Mir lässt so etwas aber keine Ruhe
Nächster Anlauf:
Die Anlage besteht aus drei räumlich weit getrennten Teilen (ca. 200 Meter). Eine besteht aus "normalen" ABB Modulen (60 geschaltete Steckdosenkreise!) und hat ein eigenes Netzteil und einen Linienkoppler. Die zweite Anlage besteht nur aus wenigen Modulen im ehemaligen Sitzungsraum des Aufsichtsrates und hat ihren Linienkoppler in der HV der Kantine. Wir wissen bis heute nicht WO die anderen Module dieser Linie verbaut sind (101,102,103), vermutlich irgendwo oberhalb der abgehängten Decke im Konferenzraum (2.59). In dem ETS Auszug kann ich kein Netzteil sehen? Die dritte Anlage versorgt die ganze Kantine mit allen zentralen Sitzungsräumen. Diese Anlage ist auf ein Büro der Küche im OG und einen Teil in der HV der Küche verteilt. Diese beiden Teile sind überwiegend mit dem Hensel System gebaut und untereinander ohne Koppler verbunden (ist wohl auch nicht nötig, weil da räumlich nur ca. 20 Meter sind und durch die besonderen Hensel Module nur < 10 Teilnehmer).
Allerdings haben wir damit eine Topologie, wo auf der Hauptebene (Kantine) Teilnehmer sind und die beiden anderen Anlagen daran per Koppler hängen. Müsste diese obere Kantinenebene nicht einen eigenen Koppler haben, so daß die Zusammenführung der dann drei Linien auf einer Hauptebene ohne Teilnehmer stattfindet? Zumindest legt die Beschreibung im Hensel Handbuch das nahe.
Übrigens hat die Umprogrammierung vor Jahren dann irgendwann doch geklappt, leider weiß ich nicht mehr warum. Es war aber definitiv ein Hardwarefehler, die Datensätze waren immer dieselben. Aus dieser Zeit ist auch ein Netzteil übrig geblieben, irgendwie wurde das damals gebraucht.....
Ihr seht aus der Beschreibung, daß EIB nicht mein Tagesgeschäft ist. Es ärgert mich nur maßlos, daß diese gute Technik durch so einen blöden Fehler langsam in Verruf gerät. Das angehängte ETS Bild stammt aus 2007, seitdem habe ich keine ETS mehr gestartet
Das Bild der empfohlenen Topologie ist aus dem Hensel Systemhandbuch.....
Geräte in Rotunde 2.OG.jpgEIB Bereichsaufbau.jpg
Die sporadischen Fehler führen zu einem "Aufhängen" mancher Funktionen, Taster spielen "tot", Jalousieaktoren sprechen nicht mehr an etc. Da hilft nur ein Reset.
Unsere Instandhaltung hat das Thema lange aufgegeben weil schon mehrere "Experten" daran verzweifelt sind. Mir lässt so etwas aber keine Ruhe

Nächster Anlauf:
Die Anlage besteht aus drei räumlich weit getrennten Teilen (ca. 200 Meter). Eine besteht aus "normalen" ABB Modulen (60 geschaltete Steckdosenkreise!) und hat ein eigenes Netzteil und einen Linienkoppler. Die zweite Anlage besteht nur aus wenigen Modulen im ehemaligen Sitzungsraum des Aufsichtsrates und hat ihren Linienkoppler in der HV der Kantine. Wir wissen bis heute nicht WO die anderen Module dieser Linie verbaut sind (101,102,103), vermutlich irgendwo oberhalb der abgehängten Decke im Konferenzraum (2.59). In dem ETS Auszug kann ich kein Netzteil sehen? Die dritte Anlage versorgt die ganze Kantine mit allen zentralen Sitzungsräumen. Diese Anlage ist auf ein Büro der Küche im OG und einen Teil in der HV der Küche verteilt. Diese beiden Teile sind überwiegend mit dem Hensel System gebaut und untereinander ohne Koppler verbunden (ist wohl auch nicht nötig, weil da räumlich nur ca. 20 Meter sind und durch die besonderen Hensel Module nur < 10 Teilnehmer).
Allerdings haben wir damit eine Topologie, wo auf der Hauptebene (Kantine) Teilnehmer sind und die beiden anderen Anlagen daran per Koppler hängen. Müsste diese obere Kantinenebene nicht einen eigenen Koppler haben, so daß die Zusammenführung der dann drei Linien auf einer Hauptebene ohne Teilnehmer stattfindet? Zumindest legt die Beschreibung im Hensel Handbuch das nahe.
Übrigens hat die Umprogrammierung vor Jahren dann irgendwann doch geklappt, leider weiß ich nicht mehr warum. Es war aber definitiv ein Hardwarefehler, die Datensätze waren immer dieselben. Aus dieser Zeit ist auch ein Netzteil übrig geblieben, irgendwie wurde das damals gebraucht.....
Ihr seht aus der Beschreibung, daß EIB nicht mein Tagesgeschäft ist. Es ärgert mich nur maßlos, daß diese gute Technik durch so einen blöden Fehler langsam in Verruf gerät. Das angehängte ETS Bild stammt aus 2007, seitdem habe ich keine ETS mehr gestartet