Habe gerade folgendes Problem:
In einer UV im Außenbereich ist eine Merten Wetterstation mit 4 Analogeingängen montiert. Von der UV geht eine ca. 2m lange 10x1,5 Leitung im Lehrrohr in einen Verteiler auf dem Dach. Von dem Dachverteiler gehen 2 ca. 10m lange 3x1,5 Erdkabel im Kies (Flachdach) zu den beiden Lichtsensoren (Berker 0-10V). Die Sensoren bekommen von der Wetterstation GND, +24V, und liefern auf einer Litze (E) die 0-10V zurück.
An den Sensoren direkt bekomme ich beispielsweise mit dem Multimeter ca. 4V zwischen GND und E. Im Dachverteiler kommen von den 4V gerade mal 0,8V an. Kabel sind i.O.
Sagt mir, dass die 24V Spannungsversorgung die Meldeleitung stört. Allerdings fließen da ja keine großen Ströme (5mA pro Sensor). Muss ich jetzt für die Sensoren eine verdrillte Leitung nehmen? Für die Potentialfreien Melder hab ich immer gerne alte cat5 Kabel benutzt. Zwei seperate Leitungen bekomme ich natürlich nicht in den Sensor rein, demnach müsste ich auf zwei Aderpaaren die 24V und GND führen und auf einem Adernpaar das Signal.
In einer UV im Außenbereich ist eine Merten Wetterstation mit 4 Analogeingängen montiert. Von der UV geht eine ca. 2m lange 10x1,5 Leitung im Lehrrohr in einen Verteiler auf dem Dach. Von dem Dachverteiler gehen 2 ca. 10m lange 3x1,5 Erdkabel im Kies (Flachdach) zu den beiden Lichtsensoren (Berker 0-10V). Die Sensoren bekommen von der Wetterstation GND, +24V, und liefern auf einer Litze (E) die 0-10V zurück.
An den Sensoren direkt bekomme ich beispielsweise mit dem Multimeter ca. 4V zwischen GND und E. Im Dachverteiler kommen von den 4V gerade mal 0,8V an. Kabel sind i.O.
Sagt mir, dass die 24V Spannungsversorgung die Meldeleitung stört. Allerdings fließen da ja keine großen Ströme (5mA pro Sensor). Muss ich jetzt für die Sensoren eine verdrillte Leitung nehmen? Für die Potentialfreien Melder hab ich immer gerne alte cat5 Kabel benutzt. Zwei seperate Leitungen bekomme ich natürlich nicht in den Sensor rein, demnach müsste ich auf zwei Aderpaaren die 24V und GND führen und auf einem Adernpaar das Signal.
Kommentar