Zitat von roxxmac
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Spannungsversorgung abgeraucht? Ideen?
Einklappen
X
-
Das war eher die Frage ob sowas technisch sein kann. Dazu hab ich aber nicht die Ahnung ob sowas geht. Also ob auf dem 30V Bus eine Überspannung auftreten kann die so groß ist, dass sie den Trafo Eingang bzw. die 230v Seite so kurz schließt das der LS auslöst und sich auch nicht wieder einschalten lässt. Und das dabei keine weiteren Busgeräte mit kaputt gehen.
Am ehesten war auch die Idee meines Post ob jemand schonmal vergleichbares hatte oder anhand des Schadensbildes einschätzen kann was für Bauteile da kaputt gegangen sind und was dessen Aufgabe war.
Kommentar
-
Zitat von roxxmac Beitrag anzeigenIch hatte ABB bereits angeschrieben aber noch keine Antwort.
Aber wahrscheinlich bekommt man bei ABB auch keine Ersatzteile, sonst würde ich das Platinchen, was die Spannungsversorgung macht, einfach tauschen. War ja nicht ganz billig und einfach wegschmeißen finde ich zu schade...
Kommentar
-
Wenn nichts abgeraucht ist, dann läßt sich was machen mit dem Austausch von einem (oder mehreren) Elektrolytkondensatoren. Amoklauf mit dem Lötkolben ist wegen der Kollateralschäden nicht sinnvoll. Besser ist, die Übeltäter mit Trenntrafo und Oszilloskop zu identifizieren. Erfahrungssache.
Kommentar
Kommentar