    #31
    die L-Flags sollten nicht notwendig sein. Der HS fragt die freiwillig nicht ab .
    Wichtig ist nur, daß die Rückmeldeobjekte selbständig senden, was ja bei dir offensichtlich funktioniert.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #32
      Hallo Michel,

      ich habe im Gruppenmonitor der ETS mal versucht die Rückmeldeobjekte auszulesen. Der Lesebefehl geht auf den Bus, es kommt aber keine Antwort vom Aktor.

      Erst wenn ich das L-Flag setzte, dann kann ich den Wert auslesen.

      Da ich bei den Statusobjekten im HS "Beim Starten abfragen" gesetzt habe, sind dann nach einem Neustart auch alle Stati bekannt.

      Vielleicht sind meine Dimmaktoren zu alt.....

      Gruß
      Christoph
      Gruß
      Christoph

      Kommentar


        #33
        Nee, du hast Recht! Asche auf mein Haupt.

        Wie konnte ich den HS Start und "beim Starten abfragen" vergessen!
        Gruss aus Radevormwald
        Michel