    Guten Morgen,

    Zitat von MicHau Beitrag anzeigen
    Habe mir auch noch die Wiregate-Lösung angeschaut, da sind die Fühler recht günstig, das Gateway mit 350 EUR finde ich schon etwas zu teuer für diesen Zweck.
    Ja, wir würden es gerne günstiger machen, aber dann müssten wir beim Support und der Weiterentwicklung sparen, das ist am Ende auch nicht zielführend.

    Das Wiregate Multifunktionsgateway kann sehr viel mehr als nur 1-Wire-Sensoren nach KNX übersetzen. Aber selbst wenn es nur um Temperaturen geht, ist es ab 5 bis 10 Sensoren - was den Kanalpreis pro Messstelle betrifft - günstiger als andere Lösungen. Genauer sind die Fühler ohnehin, weil auf +/- 0,5 °C genau und dass ohne jemals kalibriert werden zu müssen.


    Zitat von MicHau Beitrag anzeigen
    Außerdem müsste ich ja dann auch irgendwie noch eine gesonderte vom KNX-Bus getrennte Verkabelung nachziehen, was mir auch ziemlich aussichtslos erscheint.
    Nein, Du kannst das freie Adernpaar im grünen KNX-Kabel dafür verwenden! Alle unsere Sensoren laufen parasitär, d.h. im zwei-Leiter-Anschluss. Das haben wir extra so designed, damit eben genau das freie Adernpaar in den bestehenden KNX-Kabeln verwendet werden kann.

    LG

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    erst mal etwas Grundlegendes:
    • je besser das Haus gedämmt ist, um so weniger Energie wird zum Heizen benötigt, um so kälter ist der Fußboden!
    • Aufgabe einer FBH ist nicht den Boden schön mollig warm zu halten, sondern den Raum warm zu halten!
    • Fliesen haben relativ gute Wärmeleitung und fühlen sich damit auch sehr schnell "kühl" an, nämlich immer dann, wenn sie kälter als die Fußsohle ist. Die "Fußsohlentemp" würde ich mal so auf 25-28° schätzen. So warm wird der Fußboden nur bei starker Kälte werden!
    Soll heißen: Eine FBH im modernen Haus auf Fliesenbelag wird eigentlich nie mollig warm sein! Man kann das ganze aber etwas optimieren.

    Der RTR regelt im Normalfall bis auf 0% zurück, wenn die Solltemp erreicht ist. Theoretisch könnte er aber so weit offen lassen, dass die Bodentemperatur in etwa der Raum-Solltemp entspricht, dann findet kein Wärmeübergang vom Boden auf den Raum statt. Wenn der Boden noch wärmer wird, wird es auch der Raum, das ist ja aber nicht erwünscht.

    Mit einem Estrichfühler kann man das tatsächlich regeln. Ohne kann man es "probieren" und einen festen Wert ermitteln (z. B. 20%), die die Ventile immer offen bleiben dürfen.

    Jetzt kenn ich Deine HAger nciht, aber einige haben die Möglichkiet einen Mindestwert vorzugeben. Wenn das nciht gegeben ist, brauchts Du irgend ein Teil mit Logik, wo dann ein "wenn der RTR was kleiner 20% meldet, dann schick 20% an den Heizungsaktor" realisiert werden kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB1NOOB
    antwortet
    Mal OT... wie hoch ist die Vorlauftemperatur?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MicHau
    hat ein Thema erstellt - √ - Kalter Fussboden bei Fussbodenheizung.

    - √ - Kalter Fussboden bei Fussbodenheizung

    Hallo zusammen,

    nachdem ich mit meiner letzten Frage guten Erfolg hatte, probiere ich es direkt mit der nächsten und hoffe auf Eure Hilfe.

    Habe die Hager WYT620 Raumtemperaturregler sowie die Hager TX206H Heizungsaktoren in Verwendung.

    Das Problem ist, dass die Raumtemperatur den Sollwert hat, aber der Fussboden (insbesondere dort, wo Fliesen liegen) sehr kalt ist. Das hat meines Erachtens wenig mit Wohlfühlkomfort zu tun und ich würde gerne etwas dagegen tun.

    Bei der Suche bin ich auf die Möglichkeit von Estrichtemperaturfühlern gestoßen. Aber die sind ja nicht vorhanden. Ein nachträglicher Einbau an den Türen wäre natürlich denkbar, aber die erscheinen mir sehr teuer (bei meiner Schnellsuche habe ich mit direktem KNX-Anschluss nur Fühler über 150 EUR gefunden).
    Habe mir auch noch die Wiregate-Lösung angeschaut, da sind die Fühler recht günstig, das Gateway mit 350 EUR finde ich schon etwas zu teuer für diesen Zweck. Außerdem müsste ich ja dann auch irgendwie noch eine gesonderte vom KNX-Bus getrennte Verkabelung nachziehen, was mir auch ziemlich aussichtslos erscheint.

    Welche Möglichkeit hätte ich denn mit den gegebenen Hager-Geräten, die Bodentemperatur einigermaßen erträglich zu gestalten? Gibt es eine andere Variante, z.B. mit einer Zeitsteuerung die Heizung alle x Minuten aufdrehen? Oder aber gibt es eine günstige (finanzieller + baulicher Aufwand) Möglichkeit, nachträglich Fühler einzubauen?

    Grüße