    #16
    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
    Bei mir sieht die Belegung der B&J Taster etwas anders aus. (wie kriegt man denn eine Bildschirmkopie hier in die Antwort?)
    Welchen Taster hast du?
    Zeig mal, wie der Logikteil bei dir aussieht.

    So kannst du einen Screenshot anhängen:

    anhang.PNG
    Zuletzt geändert von Gast1961; 19.08.2018, 17:51.

    Kommentar


      #17
      Ich hab jetzt mal testweise die Logikfunktion von B&J 612x.02 Solo Taster für 2 Magnetventile verdrahtet. GA 3/2/5 und 3/2/10 sind die EIN/Aus der Magnetventile. 3/2/60 ist EIN/Aus des Masterventils. Die Verknüpfung ist OR. Trotzdem passiert nichts. Auf dem Bus sehe ich nur die Schaltbefehle der sekundären Magnetventile aber keinen Ausgang auf 3/2 /60. Was könnte da falsch sein?

      Gruß Wolfgang


      Clipboard01.jpg

      Kommentar


        #18
        Die Parameter sehen mMn richtig aus. Bei Änderung des Ausgangszustandes sollte gesendet werden. Hast du einen Linienkoppler dazwischen, der GA rausfiltern könnte?

        Die Anzahl der Eingänge des OR kannst du erweitern (Anzahl der Eigangsobjekte), aber erstmal sollte dieser einfache Test mit 2 Eingängen funktionieren.

        Kommentar


          #19
          Dachte ich auch, Test erst mal mit 2. Linienkoppler habe ich keinen. Warum das nicht funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Von der Logik her müßte das gehen ..

          Kommentar


            #20
            Und die Programmierung des Gerätes ist in der ETS ohne Fehler durchgelaufen?

            Kommentar


              #21
              ja, keine Probleme

              Kommentar


                #22
                Seltsam. Die Applikation passt auch zur Hardware? Ich habe hier neben den 612x/02 auch einige 612x/01 (Standard), die haben nicht den Logikblock des 612x/02 (Komfort).
                Zuletzt geändert von Gast1961; 21.08.2018, 08:47.

                Kommentar


                  #23
                  Ich habe die Logik jetzt mal in den Glastaster verlegt. Funktioniert einwandfrei. Offensichtlich paßt die Appl. von dem 612x/02 nicht für die Logik. Ich werde da mal beim Support nachfragen. Ich setze jetzt mal das ganze Projekt mit den Glastastern um. Mal sehen ob's auch da auch noch funktioniert.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
                    Offensichtlich paßt die Appl. von dem 612x/02 nicht für die Logik. Ich werde da mal beim Support nachfragen.
                    Ja, mach das. Bei mir läuft ziemlich vieles über diese Logik im 612x/02 Taster, aber meist andere Funktionen wie Tor, Szenenmaster oder Min/Maxwertgeber. Ich hab nochmal einen Screenshot angehängt mit Gerätinfo (Versionsstand) meiner 612x/02 (mit Logik) und 612x/01 (ohne Logik).