Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Suche Dokumentation für die HS Console und die Debug Seite

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Suche Dokumentation für die HS Console und die Debug Seite

    Hallo,

    gibt es eine Dokumentation zu den Parametern welche auf der HS4 console (tty) angezeigt werden?
    Ganz net wäre auch eine Beschreibung zu der Debug Seite.

    Danke und Gruß

    #2
    Was willst du genau wissen. Eine Doku gibt es AFAIK nicht aber ich denke wenn du konkret fragst was du wissen willst werde ich vieles beantworten können
    Nils

    aktuelle Bausteine:
    BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

    Kommentar


      #3
      Ich würde gerne wissen was diese HS Parameter aus der Console bedeuten:

      Code:
      HT/DT/IM/MT
      Load (Date/Stat/Size)
      Save (Date/Stat/Size)
      Free Memory
      Proj (S/H/F/S) (E/O/S)

      Kommentar


        #4
        erste Teil interne Variablen eigentlich völlig belanglos nur welches Gerät
        HT HarwareType ( Diskcontroller sda/hdb/hdc)
        DT DiskType (ähnlich wie HT aber berücksichtigt noch größe)
        IM IsdnModule
        MT ModelType (HS oder FS)

        Load Datum / hat geklappt / größe
        Save ditto


        Proj (Status OK / Hash OK / größe Files / größe Projekt) Emergency Projekt (vorhanden / geladen / Größe )
        Zuletzt geändert von NilsS; 06.10.2018, 18:13.
        Nils

        aktuelle Bausteine:
        BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

        Kommentar


          #5
          Moinsen!
          Ich häng mich mal hier mit dran, vielleicht kannst Du (NilsS) auch weiterhelfen.
          Habe auf der DebugSeite bei Stamm-Error etliche Einträge der folgenden Art.
          CGatterItem LogikItem ... (siehe Bild)

          Auch laufen einige Logiken nicht mehr richtig.

          Weißt Du was die Einträge bedeuten?

          Vielen Dank und Gruß


          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar


            #6
            Hi.
            Stammerror entstehen meistens wenn die Firmware nicht zum Projekt passt.
            Der Fehler wird ausgegeben wenn die Anzahl an Parametern einer Zeile (in der .hs3) nicht zu den erwarteten passt.
            Immer erst im alten Experten Projekt archivieren, anschließend im neuen Experten das Projekt importieren. Und vor dem Projekt Upload erst das Firmware Update über den neuen Experten. Ganz zum Schluss das Projekt mit Bildern etc über den neuen Experten hochladen
            Nils

            aktuelle Bausteine:
            BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

            Kommentar


              #7
              Danke für Deinen Hinweis, allerdings hab ich weder die Firmware noch den Experten upgedatet.
              Die Fehler traten erstmalig auf, nachdem ich plötzlich Probleme mit dem Sonosbaustein von Grot hatte.
              Ich habe den Baustein dann wie in der Anleitung von Grot beschrieben entfernt und seitdem diese Fehlermeldungen.
              Es sieht danach aus, dass Logiken, die interne Logikbausteine verwenden (z.B. Vergleicher usw.) nicht mehr richtig laufen.
              Logiken ohne interne Bausteine laufen dagegen einwandfrei.

              Dazu noch eine Frage: Sind alle Logikbausteine, also auch speziell die internen im Projektverzeichnis mit gespeichert, oder liegen die unter dem Installationspfad vom Experten?

              Kommentar


                #8
                Danke NilsS für die kurz Erklärung.
                Ich fasse das nochmal etwas ausführlicher zusammen:

                Code:
                [MARKIEREN][B]HT/DT/IM/MT[/B][/MARKIEREN]
                
                [B]HT = Hardware Type[/B]
                Beschreibt welcher Diskcontroller verwendet wird
                  0 = sda (SATA)
                  1 = hdb (IDE: 1. Controller - Slave)
                  2 = hdc (IDE: 2. Controller - Master)
                
                [B]DT = Disk Type [/B]
                "Ähnlich wie HT aber berücksichtigt noch Größe" ??
                  0 = ?
                  1 = ?
                  2 = ?
                
                [B]IM = ISDN Modul[/B]
                  0 = ISDN Modul nicht vorhanden
                  1 = ISDN Modul vorhanden
                
                [B]MT = Model Type[/B]
                  1 = Home Server
                  2 = Facility Server
                
                [MARKIEREN][B]Load/Save[/B][/MARKIEREN]
                Beschreibt wann der Remanentspeicher geladen wurde
                  Date = Datum den Ladens
                  Stat = Status
                    LEER = Speicher wurde noch nicht beschrieben
                    OK = Speicher wurde erfolgreich beschrieben
                  Size = Größe des Remanentspeicher in Byte
                
                [MARKIEREN][B]Free Memory[/B][/MARKIEREN]
                Gibt die Größe des noch freien RAM in Byte an
                
                [MARKIEREN][B]Proj = Projekt[/B][/MARKIEREN]
                  S = Projektstatus (OK/ERR)  
                  H = Hash (OK/ERR)
                  F = Größe Files in Bytes
                  S = Größe vom Projekt in Bytes
                
                  E = Emergency Projekt
                    0 = Nicht vorhanden
                    1 = Vorhanden
                  O = Ladestatus Emergency Projekt
                    0 = Nicht geladen
                    1 = Geladen
                  S = Größe vom Emergency Projekt in Bytes
                Habe ich das so richtig zusammengefasst?
                Kannst du bitte noch die ??? ergänzen/(besser) beschreiben?

                Vielen Dank
                Zuletzt geändert von masabuana; 09.10.2018, 00:14.

                Kommentar

                Lädt...