12745 HS-Sync

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS 12745 HS-Sync

    Der Baustein kann zwei oder mehr Homeserver und KNX Netze miteinander selektiert synchronisieren.

    Ferienwohnung oder Arbeitsplatz (oder beides) mit dem Eigenheim verknüpfen.Auch wenn sich die Gruppenadressbereiche überschneiden.

    Code:
    Der Baustein Syncronisiert die an die Ausgänge 3 und 4 angehängten Kommunikationsobjekte (iKO und EibKO)
    Die angehängten KOs müssen eine Gruppenadresse haben und werden ansonsten vom Baustein selber nicht geändert.
    
    Auf Homeservern mit Firmware 4.7+ ist diese Syncronisation bidirektional (sofern nicht über Eingang 5 deaktiviert)
    
    Damit sich die Gruppenadressbereiche nicht überschneiden kann der Modifier an Eingang 4 verwendet werden um den
    remote KOs intern eine andere Gruppenadresse zu geben.
    
    Eingang 1: Server IP [:port] standard Port ist 7003
    Eingang 2: Keyword
    Eingang 3: Enabled/Disabled start/stop
    Eingang 4: KO Modifier jede Hauptgruppe sind 2048 / jede Mittelgruppe 256
        * um also jetzt die KO's 1/2/9 zu 101/2/9 werden zu lassen, damit sie nicht doppelt vorhanden sind
        * Eingang 4 auf 204800 setzen (100 * 2048)
        * um aus 1/2/9 die 10/2/9 werden zu lassen muss es 18432 sein (9 * 2048)
    Eingang 5: lokale Änderungen werden nicht an das KOGW weitergeleitet
    Eingang 6: Weitere Optionen
    
    Ausgang 1: SystemLog (Baustein 12260)
    Ausgang 2: Verbunden 0/1
    Ausgang 2: beliebige Text IKO (14Byte) können hier zugeordnet werden
    Ausgang 3: alle Nummern basierten IKOs können hier angehängt werden (also alle anderen)
    Wem es nützt ... nicht zögern ... ;-) https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW

    ACHTUNG: Baustein ist derzeit BETA und nur auf Firmware 4.7 getestet.


    https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=12745
    Zuletzt geändert von NilsS; 12.10.2018, 07:29.